Цитата(jota @ 1.2.2011, 14:25)

Это вытяжка, а надо наоборот организовать туда часть подачи сухого, подогретого наружного воздуха с перетоком вниз в бассеин через решётки или неплотности
Если есть хоть малюсенький проток наружного воздуха через чердак, никогда там не будет конденсации, если только не будут парить ограждающие конструкции. Слой утеплителя 200 мм - это вполне достаточно с точки зрения эффективности. Это подтверждается тем, что конденсат образуется лишь в сильные морозы. Другое дело, что из объема бассейна через потолочное ограждение проникает водяной пар. И здесь греть приточкой чердак - слишком вычурно. Надо убирать первопричину.
Цитата(Сергей_29 @ 1.2.2011, 15:07)

Проблема в неправильном конструктивном исполнении подшивного потолка и теплоизоляции непосредственно кровельного покрытия. Они,Вы правильно выразились, «оторваны» друг от друга. Телоизоляция должна защищать непосредственно само помещение. Получившееся подкровельное пространство, «отрезанным» подшивным потолком, не учавствует должным образом в отоплении помещения и скорее всего,при расчете отопления не было учтено в теплопотерях. С подобной проблемой мы сталкивались,но это был гостиничный номер. В нем был пошивной потолок из гипсокартона, а над потолком кровля в виде купола. Купол был утеплен по всей площади. Но между ним и потолком было приличное пространство, порядка 2 метров. Зимой получили температуру потолка 14 гр, а местами и 11.
Решения два: либо менять конструктивное утепление потолка-кровли, либо до отапливать это пространство. Простая подача приточного перегретого воздуха решит проблему, но… пары воды все же проникают туда и их нужно удалять. Удалять либо перетоком в бассейновое пространство,но при выключении системы пары устремятся туда и конденсация будет еще большей. Либо делайте переток на улицу.
Вы не вполне правы, коллега. Утеплитель положен там, где надо. Вот пароизоляцию, похоже, забыли уложить.
Цитата(mandrill @ 1.2.2011, 14:19)

вентиляции естественной или другой в подкровельном пространстве - нет
Какой потолок предложить (если убираем натяжной)?
в подкровельном пространстве много коммуникаций сейчас (венткороба, металлоконструкции и т.п.). архитектор исчез.
Чем лучше подшить утеплитель кровли, для предотвращения проникновения в него влаги?
Было бы неплохо посмотреть на конструктив, хоть в каком виде.
Вопрос - а укладывалась ли на подвесной потолок пароизолирующая пленка?