Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, выход из сложившейся ситуации. В замкнутом контуре отопления была произведена замена сетевого насоса. Новый насос был подобран по характеристикам старого (единственное различие это диаметр всасывающей и напорной сторон: у нового 100мм, а у старого 150мм). После чего возникли потери давления в контуре (теплотрасса выполнена трубой 200мм) и вода не циркулирует. Возможно ли как то решить эту проблему (по возможности без обратной замены насоса)? Если нужна еще какая-то информация - напишите. Извините, если повторяюсь, похожую тему не нашел (просто нет времени читать весь форум).
Цитата(G.Maxim @ 1.2.2011, 20:27)

После чего возникли потери давления в контуре
С новым насосом "возникли потери давления в контуре"... А со старым насосом потерь давления не было ?

Какие величины расхода и напора в рабочей точке ?
Евгений Буш
1.2.2011, 21:50
Что показывают манометры до и после насоса?
Насос крутится? Что значит возникли потерти? Выкладывайте характеристики насосов. Насосы проверяли на предмет воздуха и кавитации, фазы на двигателе правильно включены? Какие показания на манометрах до и после насоса?
Параметры по которым подбирались насосы:
Производительность: G = 132,4 м3/ч
Номинальное давление: H = 90 кПа
Мощность электродвигателя: P = 5,5 кВт
Обороты: n = 1500 об/мин
Напряжение: U = 380 В
Исходя из этого был подобран насос IL 100/220-5,5/4 фирмы WILO
С давлением до и после насоса определиться не пока не получается, еще не готовы врезки под манометры.
Двигатель подключен верно. Насос работает.
Насчет потерь давления в контуре я не правильно выразился, извиняюсь. Имелось ввиду снижение перепада давления между прямой и обраткой. Со старым насосом dP=0,6 кг/см2; С новым насосом dP=0,1 кг/см2.
Цитата(G.Maxim @ 2.2.2011, 11:58)

Параметры по которым подбирались насосы:
Производительность: G = 132,4 м3/ч
Номинальное давление: H = 90 кПа
Скорей всего, основная причина в том, что к новому насосу подвели "узкие" трубы, поставили обратный клапан меньшего Dу, чем у старого насоса...
1. без манометров сложно судить о возникшей проблеме, нажну параметра до фильтра, на всасе, на выходе до клапана обратного и после.
2. если стоит фильтр на входе - может быть уже засорился
3. может при монтаже технолигические отверстия заужены.
4.а новый насос монтировали к старым трубопроводам через переходы или новыя обвязка
Цитата(G.Maxim @ 2.2.2011, 11:58)

Параметры по которым подбирались насосы:
Производительность: G = 132,4 м3/ч
Номинальное давление: H = 90 кПа
Мощность электродвигателя: P = 5,5 кВт
Обороты: n = 1500 об/мин
Напряжение: U = 380 В
Исходя из этого был подобран насос IL 100/220-5,5/4 фирмы WILO
http://productfinder.wilo.com/media/Graphi.../00248660_0.jpgу меня смутные подозрения что насос то неправильно подобрали.
Ваши параметры он не вытянет (и не вытягивает).
+работает в плохой рабочей точке.
Цитата(zshi @ 2.2.2011, 21:28)

http://productfinder.wilo.com/media/Graphi.../00248660_0.jpgу меня смутные подозрения что насос то неправильно подобрали.
Ваши параметры он не вытянет (и не вытягивает).
+работает в плохой рабочей точке.
согласен. думаю, что маленькая производительность насоса. какя нагрузка системы отопления? какой температурный график?
Напишите какой насос был до замены.
Можно дать дикий совет. Если у вас насосы по схеме рабочий+резервный, включите оба (придется обойти автоматику, если она есть), но это не выход.
п.с. на будущее. Если замена (и не только насоса) отличается на 2 (у вас на 2) и более "калибра", то есь серьезный повод перепроверить.
Как соединили обмотки у электродвигателя ? Треугольником ?
Что там на шильдике ?
tiptop Дата Вчера, 22:42
Как соединили обмотки у электродвигателя ? Треугольником ?
Что там на шильдике ?
Обмотки электродвигателя соединены треугольником (в соответствии с руководством).
zshi Дата Вчера, 21:49
Можно дать дикий совет. Если у вас насосы по схеме рабочий+резервный, включите оба (придется обойти автоматику, если она есть), но это не выход.
Включали оба насоса - результат не изменился.
zshi Дата Вчера, 21:49
Напишите какой насос был до замены.
ofrenda Дата Вчера, 21:35
согласен. думаю, что маленькая производительность насоса. какя нагрузка системы отопления? какой температурный график?
На эти вопросы отвечу, когда съезжу на объект. Также приложу схему теплотрассы. Там после насосов еще теплообменники стоят, возможно проблема с ними. После поездки выложу всю информацию, которую смогу собрать.
Информация к размышлению: на одном объекте смонтировали узел учета тепла, включили - тишина. Долго искали в чем причина, оказалось, что монтажники, устанавливая теплосчетчик, не сняли стальные заглушки (транспортные) с ПРЭМов, думали, что так и надо. Ржали мы еще дольше.
Цитата(G.Maxim @ 2.2.2011, 11:58)

Со старым насосом dP=0,6 кг/см2; С новым насосом dP=0,1 кг/см2.
Цитата(G.Maxim @ 3.2.2011, 10:21)

Там после насосов еще теплообменники стоят, возможно проблема с ними.
Да, кроме смены насосов произошло ещё какое-то очень значительное изменение...
Ждём подробностей.
насос работает не просто в плохой точке, а судя по кривой КПД вообще за границей характеристики. насос точно выбран неправильно. Его номинал 100 куб.м/ч напор 130 кПа.
если оьбратить внимание, что при 132 куб.м/ч (в первом приближении примем, что это номинальный расход по сети) перепад был 0,6 кг/см2, то при 100 куб.м/ч перепад должен составить примерно 0,34 кг/см2 (по квадратичной зависимости)!!! А фактически перепад 0,1 кг/см2 (опять же если верить манометрам!) - такой маленький перепад соответствует расходу в сети 54 куб.м/ч - что опять же мимо зоны номинального КПД на характеристике насоса.
Из всего выше перечисленного и глядя на характеристику насоса я бы сказал, что насосу нехватает первого толчка в системе. Ток на двигателе можно померить, хотелось бы посмотреть как он меняется после пускового пика, когда насос устойчиво вышел накакую то рабочую точку. И вот тогда определив где он на характеристике находится будет проще.
может тупой вопрос задам, но тем не менее, у вас расходомеры есть?
Цитата(Август @ 4.2.2011, 5:55)

Из всего выше перечисленного и глядя на характеристику насоса я бы сказал, что насосу нехватает первого толчка в системе. Ток на двигателе можно померить, хотелось бы посмотреть как он меняется после пускового пика, когда насос устойчиво вышел накакую то рабочую точку. И вот тогда определив где он на характеристике находится будет проще.
Спасибо всем за информацию, на следующей неделе я должен попасть на объект (если ничего не изменится).
Цитата(Август @ 4.2.2011, 5:55)

может тупой вопрос задам, но тем не менее, у вас расходомеры есть?
расходомеры только планируется установить.
Цитата(G.Maxim @ 2.2.2011, 11:58)

был подобран насос IL 100/220-5,5/4
Цитата(Август @ 4.2.2011, 5:55)

насос работает не просто в плохой точке, а судя по кривой КПД вообще за границей характеристики. насос точно выбран неправильно. Его номинал 100 куб.м/ч напор 130 кПа.
У насоса IL 100/220-5,5/4 при расходе 100 м3/ч кпд=80%, а при расходе 140 м3/ч кпд где-то 75%.
На его характеристике это далеко не самый низкий кпд.
Цитата(tiptop @ 4.2.2011, 14:53)

это далеко не самый низкий кпд.


)) в левую сторону по характеристике конечно не самый низкий, а в правую так вообще ничего!
если построить кривую сети то она либо чуть зацепит кривую насоса, либо аккуратно пройдет мимо в любом случае это не номинальный режим. Вот если бы она прошла через 80-90 т/ч при том же перепаде! Кто знает все могло сложиться совсем иначе. Кстати 3 месяца назад пускали СR45 в режиме самовсаса с 2,5 м при 60 С так тоже проблема была. Оказалось просто завоздушивался через фланцы. Сейчас работает 'огурцом'.
может при врезке гряэь подняли и в каком нибудь отводе утке фильтре все прилетело?