yuriy098
Скажите пожалуйста, почему в теплосчетчике расход по прямому трубопроводу меньше чем в обратном (отрицательный расход). Конкретно в теплосчетчике ТЭМ-104, смонтированный по схеме
<<ПОДАЧА+Р>>. То-же самое и наблюдалось и в теплосчетчиках других типов (КМ 5-4). Вляет ли это на расчет тепла теплосчетчиком, и если вляет, то как это устранить.
Alexxmai
Расходомеры давно поверялись?
shadow
Расходомеры местами пробовали менять?

В соответствии с разъяснениями Главного управления государственного энергетического надзора (см. бюллетень «Теплоснабжение» №1(20) за 2001 г.)

Если при снятии показаний за отчётный период (например, за месяц) величина отношения положительной разности накопленных значений G1 и G2 к их сумме превысит (дельта G) – величину допускаемой относительной погрешности измерения расхода теплосчётчика, – т. е. 2% (в соответствии с «Правилами»), то в итоговом отчёте величина W д. б. скорректирована в соответствии с требованиями формулы (3.1) «Правил» на величину тепловой энергии с утечкой (с учётом, разумеется, hхв – энтальпии холодной воды, используемой на источнике теплоты для подпитки теплосети).

Если при снятии показаний за отчётный период абсолютная величина отношения отрицательной разности накопленных значений G1 и G2 к их сумме превысит (дельта G), и доказано отсутствие подмеса в закрытой системе теплоснабжения, то узел учёта считается неисправным, и оба расходомера должны подвергнуться внеочередной поверке.

Если при снятии показаний за отчётный период абсолютная величина указанного отношения (при любом знаке разности) не превышает (дельта G), то величина утечки теплоносителя д. б. принята равной нулю, и расчёт должен вестись по формуле для закрытой системы, т.е. W=G1*(h1-h2).

yuriy098
Расходомеры совершенно новые, перед монтажом поверялись. Местами менять не пробовали, при первой возможности попробуем. Надо ждать тепла.
испытатель
Как вариант - нет ли в схеме кожухотрубного теплообменника?
shadow
Вот здесь спросите вы не первый с таким вопросом http://teplopunkt.ru/forum/index.php?f=2