И снова постановление 87.
В графической части при разработке систем водоснабжения и водоотведения необходимо прикладывать план сетей водоснабжения и водоотведения. Поэтому сначала мы выпускали чертежи генпланов с сетями НВК. Пока экспертиза не сделала нам замечание, что необходимо прикладывать поэтажные планы с системами ВК. На наши возражения по поводу того, что в постановлении говорится только о планах сетей, нам было сказано, что мы неправильно трактуем требования постановления 87. С тех пор мы прикладываем и чертежи внутренних систем. Но наши инженеры ОВ планов внутренних систем не делают, и им экспертиза замечаний не делает. Наши ОВ-шники считают, что делать планы на стадии ПД - себя не уважать...
Вопрос: не сталкивался ли кто-нибудь с разъяснениями, нужны ли всё-таки планы с внутренними сетями ВК на стадии ПД? Или куда можно обратиться за разъяснением? А то как то чувствуем себя, извините, "лохами". dry.gif
AKS
Планы делать думаю надо....А как вы без планов представите полную картину водоснабжения .....только по ринципиальной схеме...???Их надо смотреть вместе.
gang79
не только планы но и схемы п. 18ф постановления 87. Есть сборник разяснений по 87 выпуск 2 постановлению там четко надо делать
VolosatovPA
причем приложение планов этажей должно быть по всем разделам. ведь принципиальная схема не показывает реальное расположение оборудования (сосбенно в тепловых пунктах и насосных), а также не даёт представление как разные инженерные коммуникации прокладываются (чтобы исключить пересечения между ними).
кроме планов должны быть выполнены основные расчеты, без которых чертежи всего лишь картинки.

по поводу схем не согласен. если нарисовать еще и аксонометрии, то будет уже на 95% РП.
sniti
Всегда давала поэтажные планы и до 87 и после. Принципиалки не всегда, стандартные раньше не давала, и не требовали. Сейчас иногда требуют аксонометрию, обычно легче предоставить, чем объяснять почему нет.
У ОВ-ков сейчас тоже чуть ли не рабочку требуют. Как попадешь.
ironserg
планы по Вк выполнять обязательно, причём вода должна быть отдельно от канализации. в разделе ОВ выполняются только принципиалки...
Михаил I
Запросите официальное письмо от экспертизы. У меня есть, где четко написано - планы не нужны. А так по сути объекты разные. Думаю по логике не следует прикладывать 25 планов ВК жилого дома, где и так все наглядно и просто.
ironserg
Цитата(Михаил I @ 9.2.2011, 16:33) *
Думаю по логике не следует прикладывать 25 планов ВК жилого дома, где и так все наглядно и просто.

ну почему же 25 планов, их будет всего лишь 3-5 шт., без учёта автостоянки (если это жилой дом) + принципиальные схемы по каждой системе...
aleksey_v
Цитата(Михаил I @ 9.2.2011, 16:33) *
Запросите официальное письмо от экспертизы. У меня есть, где четко написано - планы не нужны.

А им ответят из их экспертизы, что нужны на 87-ом основании.
Михаил I
Цитата(ironserg @ 9.2.2011, 20:35) *
ну почему же 25 планов, их будет всего лишь 3-5 шт.,


Ну а что там смотреть? Как 3 палочки к раковине идут?

Цитата(aleksey_v @ 9.2.2011, 20:47) *
А им ответят из их экспертизы, что нужны на 87-ом основании.


Ну уж, надеюсь, догадаться можно, что не в моем городе брать письмо экспертизы.
waljunja
Дело в том, что план сетей и план систем - это разные вещи. В постановлении требование прикладывать именно план сетей. Поэтому наши ОВ и выдают только план сетей и принципиальные схемы.
Опять же в экспертизе люди сидят разные. Каждый может трактовать как угодно. Вопрос в том, чтобы именно в нормативном акте было чётко написано, какие чертежи должны выдаваться на стадии П. Обращаться в экспертизу за разъяснением дело неблагодарное. им всегда хочется всего и побольше. Вопрос в цене, времени и адекватности одного другому. Поэтому всё-таки хотелось услышать и увидеть не предположения, а чёткие нормативные рекомендации насчёт объёма чертежей.
Vict
ни в коем разе не попытаюсь трактовать спорное 87 ПП, но на мой отсталый взгляд - там все четко - ПД включает в себя и РД(либо без нее, но тогда попробуйте чего сделать по чисто ПД smile.gif ), и если уж говорить о внутрянки - эксперт прав.
waljunja
Всё понятно. Чем больше чертежей получит заказчик за меньшие деньги, тем ему лучше.
Вопрос в другом. Почему экспертиза у ОВ без планов этажей проходит, а у ВК - нет?
Когда ОВ говорят, что постановление 87 требует представлять в графической части планы сетей, к ним вопросов нет, а когда ВК говорят то же самое, им говорят, что Вы неправильно понимаете смысл? Где логика?

В конце концов тот, кто придумал постановление 87, должен был разработать образец выполнения документации на стадии П. Чтобы максимально исключить вольное трактование отдельно взятым экспертом.

Жаль что на форуме не бывают люди, причастные к нововведениям, или бывают???
Михаил I
Цитата(waljunja @ 10.2.2011, 2:38) *
Почему экспертиза у ОВ без планов этажей проходит, а у ВК - нет?


Потому что ВК и ОВ проверяют разные люди. И каждый понимает по-разному. Просите официальное письмо от руководителя экспертной группы с составом чертежей.
ironserg
Ну а что там смотреть? Как 3 палочки к раковине идут?


дело не в трёх палочках, а в том как располагаются магистрали, стояки, какого диаметра.
Juven
Споров насчет планов всегда много. Я вот, например, всегда прикладываю план этажа с вводом водопровода, указывая условно ВУ и расположение оборудования в НС + выпуски канализации. От экспертизы никаких вопросов не получаю. То есть, мой стандартный пакет ПД: 1-2 плана с расстановкой основного оборудования, подробные принципиальные схемы по каждой системе, перечень основного оборудования (электрического обычно).
ironserg
посмотрите вот эти чертежи как надо делать, работа моя.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53069
waljunja
Похоже убедительного ответа не будет... dry.gif
ironserg
Цитата(waljunja @ 10.2.2011, 21:15) *
Похоже убедительного ответа не будет... dry.gif

да нужны нужны, смотрите мою предыдущую ссылку...
aleksey_v
Ваш ответ не убедительный.
ironserg
..... ..... чёрным по белому ведь написано:
Подраздел "Система водоснабжения" Графическая часть
а) принципиальные схемы системводоснабжения капитального строительства;
б) ПЛАН СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (для слепых).

Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" Графическая часть
а) принципиальные схемы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
б) схему паропроводов (при наличии);
в) схему холодоснабжения (при наличии);
г) ПЛАН СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (для слепых).

Какие ... официальные письма от руководителей...................
кора .... от ДУБА...

Две недели бана за ненормативную лексику
waljunja
Дуб, орех или мочало, начинаем всё сначала.

Цитата
б) ПЛАН СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (для слепых).

План сетей - это план наружных сетей
План систем - это план внутренних систем.

Именно поэтому наши отопленцы планов этажей и не делают. Делают только планы наружных сетей. И у них всё проходит. И над нами они смеются. Говорят, делать планы на стадии ПД - себя не уважать. Потому что
Цитата
чёрным по белому ведь написано:
Подраздел "Система водоснабжения" Графическая часть
а) принципиальные схемы систем водоснабжения капитального строительства;
б) ПЛАН СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (для слепых).


Поэтому эта тема и возникла.
Саша
Дай плз разъяснения к п87 если у кого есть!!! аналогичные споры часто ведутсяи в нашем институте, особенно по технологии очистки; что нужно и что не нужно. Если есть возможность поясните что нужно включать в стадию П по проекту станции фильтрования совмещенную с насосной станцией??
waljunja
Я так полагаю, что здесь нужно работать по требованиям раздела технологии 87 постановления.
ert_radiz
Цитата(waljunja @ 9.2.2011, 8:23) *
И снова постановление 87.
В графической части при разработке систем водоснабжения и водоотведения необходимо прикладывать план сетей водоснабжения и водоотведения. Поэтому сначала мы выпускали чертежи генпланов с сетями НВК. Пока экспертиза не сделала нам замечание, что необходимо прикладывать поэтажные планы с системами ВК. На наши возражения по поводу того, что в постановлении говорится только о планах сетей, нам было сказано, что мы неправильно трактуем требования постановления 87. С тех пор мы прикладываем и чертежи внутренних систем. Но наши инженеры ОВ планов внутренних систем не делают, и им экспертиза замечаний не делает. Наши ОВ-шники считают, что делать планы на стадии ПД - себя не уважать...
Вопрос: не сталкивался ли кто-нибудь с разъяснениями, нужны ли всё-таки планы с внутренними сетями ВК на стадии ПД? Или куда можно обратиться за разъяснением? А то как то чувствуем себя, извините, "лохами". dry.gif


В нашей организации делаем так, согласно п.87:
делим часть ВК и НВК, на две -СВО и СВС.
СВО- в альбом включаем и наружные и внутренние сети Канал/ии. при этом тонкой линией и отображаем водопроводы.
СВС- в альбом вкл. нар/ие и внут/ие Водопр.сети
Замечаний экспертиза не ставит. т.к. всегда соблюдаем п.87
но это относится к проектируемым объектам.

если идет просто реконструкция сетей от дома(объекта) то в задание четко прописано- наружные сети, которые мы опять делим на СВО и СВС.

при очистных сооружениях канализации например- обзываем по п.87, и делим на две части. при чем в СВС входит водопровод любой.
и опять же замечаний не было.
NatalyaG
Есть ли в каких-нибудь нормативных документах точное определение принципиальной схемы? Мы, например, на стадии П выдаем планы и аксонометрические схемы без диаметров и отметок. Я видела проект, где на условном разрезе здания указаны стояки В и К, на них показаны отводы и еще примечание:"количество стояков показано условно", и это называется принципиальная схема. Так может можно один раз такую схему нарисовать, а потом только название объекта в штампе менять и распечатывать?
P.S. Прикрепила сборник разъяснений к постановлению №87. Но, по-моему, ничего интересного там нет
waljunja
NatalyaG, спасибо за сборник разъяснений.

В очередной раз стало понятно, что реформами занимаются люди, не очень понимающие в проектировании. Особенно порадовал ответ на вопрос 25. Рекомендация делать проектную документацию как рабочую при необходимости. Всё это очень веселит. Особенно радует перспектива делать всё бесплатно. В очередной раз вспоминается сказка Салтыкова-Щедрина "Как один мужик двух генералов прокормил".

Интересно, за какие деньги работали все, кто придумал переписать старые СНиПЫ, назвав их СП и т.д, и т.п. mad.gif
NatalyaG
Не за что! rolleyes.gif А по поводу принципиальных схем вы мне ничего подсказать не можете?
А то меня давно мучают мысли, что я на стадии П трачу кучу времени на ненужную и соответственно неоплачиваемую работу
Иванов В.А.
В нормативах есть примеры принципиальных схем
вентиляции, автоматизации технологических процессов,
схемы электрические принципиальные.
Может на них ориентироваться?

Есть ещё ГОСТ 2.701-2008 "ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению"
Цитата
4.1 Схема - это документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними.

Цитата
4.2 Виды схем...
Схема гидравлическая - Документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, использующие жидкость, и их взаимосвязи
Код вида схемы - Г

Цитата
4.3 ...Тип схемы...
Схема принципиальная (полная) - Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки)
Код типа схемы - 3

Цитата
5.3.1 Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составных частей изделия (установки) не учитывают или учитывают приближенно.
5.3.2 Условные графические обозначения (УГО) элементов, устройств, функциональных групп и соединяющие их линии взаимосвязи следует располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечивать наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей.
Примечания
1 Допускается располагать УГО на схеме в том же порядке, в котором они расположены в изделии, при условии, что это не нарушит удобочитаемость схемы.
2 При наличии в изделии нескольких одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных параллельно, допускается вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления. Около УГО, изображенных в одной ветви, проставляют их обозначения. При этом должны быть учтены все элементы, устройства или функциональные группы, входящие в это параллельное соединение (см. рисунок 1).
Элементы в этом случае записывают в перечень элементов в одну строку.
3 При наличии в изделии трех и более одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных последовательно, допускается вместо изображения всех последовательно соединенных элементов (устройств, функциональных групп) изображать только первый и последний элементы (устройства, функциональные группы), показывая связи между ними штриховыми линиями.
При присвоении элементам (устройствам, функциональным группам) обозначений должны быть учтены элементы (устройства, функциональные группы), не изображенные на схеме (см. рисунок 2). При этом над штриховой линией указывают общее количество одинаковых элементов. Элементы в этом случае записывают в перечень элементов в одну строку.
4 Схемы допускается выполнять в пределах условного контура, упрощенно изображающего конструкцию изделия. В этих случаях условные контуры выполняют линиями, равными по толщине линиям взаимосвязи. Допускается контур изделия выполнять более тонкими линиями.
Vict
Цитата(Juven @ 10.2.2011, 10:32) *
мой стандартный пакет ПД: 1-2 плана с расстановкой основного оборудования, подробные принципиальные схемы по каждой системе, перечень основного оборудования (электрического обычно).
на мой взгляд очень правильно...
судя по всему waljunja принципиалку не прикладывает вот и требуют от нее план этажа...

Цитата(NatalyaG @ 17.2.2011, 20:57) *
Есть ли в каких-нибудь нормативных документах точное определение принципиальной схемы?
ГОСТ 2.701-84
waljunja
Ошибаетесь. Мы делаем принципиальные схемы. Дополнительно делаем и планы этажей. В том то и вопрос, чтобы не делать. Отопленцы же не делают.
Мало того экспертиза к нам цепляется. Говорят, а почему вы не делаете аксонометрические схемы, все же делают, а принципиальные схемы смотреть неудобно, непонятно ничего. Тут вообще обнаглели. Говорят, вы насосную должны сделать с привязками, а то как мы поймём, что вы предусмотрели площадь, достаточную. Еле сдержались, чтобы не направить, куда следует...

А принципиальные схемы вот такие
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
NatalyaG
Спасибо за ответы. Почитала ГОСты. Я так понимаю аксонометрическую схему тоже можно назвать принципиальной. Waljunja, спасибо за пример. У вас достаточно подробная принципиальная схема. Не проще ли сразу аксонометрию чертить? Можно потом в рабочке использовать.
waljunja
Нет, аксонометрическую схему чертить дольше и сложнее, и отметки все проставить нужно, и бумаги уйдёт больше. И не факт, что у вас закажут рабочку. Сейчас заказчики очень любят уходить, не заплатив деньги. И получается, что за 3 копейки ты всю голову изломаешь, перетрясёшь все планировки, массу вариантов сделаешь, от экспертизы отобьёшься и останешься голодным... rolleyes.gif
Juven
Цитата(waljunja @ 18.2.2011, 21:01) *
Говорят, вы насосную должны сделать с привязками, а то как мы поймём, что вы предусмотрели площадь, достаточную. Еле сдержались, чтобы не направить, куда следует...

А вот для этого и прикладывается план этажа, где расположена насосная с расстановкой основного оборудования и указанием площади помещения на экспликации. Мне такиех вопросов экспертиза не задает. И принципиальные схемы нужно делать подробные, тогда экспертизе все будет понятно.
Указывать отметки этажей, основные диаметры, указывать помещения, если разные потребители.
Всё это указывается условно, поэтому и называется принципиальной схемой.


waljunja
Цитата
Указывать отметки этажей, основные диаметры, указывать помещения, если разные потребители.
Всё это указывается условно, поэтому и называется принципиальной схемой.


Всё это есть на строительных планах. И если диаметры - указываются условно, то зачем они вообще указываются?

Вопрос то в другом. Вот Михаил написал, что у него есть официальное письмо от их экспертизы, что планы ВК на стадии П не нужно разрабатывать.
Подход должен быть одинаковым и это должно быть прописано в официальном документе, чтобы любая экспертиза принимала одинаковый объём документации, а не так, что утром проснулся - одно решение, а завтра - прямо противоположное. ВК-ники должны привязки на чертежах поставить, а отопленцы могут планы вообще не прикладывать...
Vict
Цитата(waljunja @ 21.2.2011, 19:53) *
Подход должен быть одинаковым и это должно быть прописано в официальном документе, чтобы любая экспертиза принимала одинаковый объём документации
а вы внимательно прочтите ПП87 с самого начала, до описания разделов...
waljunja
Читали уже неоднократно.
Vict
неоднократно не означает шо с пониманием... уже не в первой smile.gif
waljunja
Vict вот Вы опять демагогию хотите развести. Вы мне ткните пальчиком на фразу, на основании которой я должна делать планы с системами на стадии П, а потом мы вместе похихикаем над моей глупостью, если будет повод rolleyes.gif
Vict
Цитата(waljunja @ 21.2.2011, 20:27) *
Vict вот Вы опять демагогию хотите развести. Вы мне ткните пальчиком
как раз с демагогией, особенно по отношению к экспертизе с вашей стороны попахивает...
а пальчиками уж сами, по-буквенно... не 17 лет чай.. wink.gif rolleyes.gif
waljunja
Да-с не 17, и палец уж дрожит, никак пункт не найду, всё мимо кассы... rolleyes.gif
Vict
Цитата(waljunja @ 21.2.2011, 20:38) *
и палец уж дрожит, ... всё мимо кассы... rolleyes.gif
слюнявить его надотъ biggrin.gif
waljunja
Да....
Vict
Цитата(waljunja @ 21.2.2011, 20:50) *
....
не хочу...
Иванов В.А.
Цитата(Vict @ 21.2.2011, 23:41) *
не хочу, ...

Всё-таки не можете...
Но Вас уже понесло...

Если Вы имеете в виду абзац из пункта 3:
Цитата
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
то так можно и к сметам требовать чертежи, схемы и планы.
Но в каждом пункте Постановления есть разъяснения -
требуется ли для данного раздела проектной документации графическая часть
и что в неё должно входить.
Водяной
я тоже понимаю , что планы водоснабжения - это планы наружных сетей (по постановлению №87)....а эксперты понимают это по другому)))
уже в нескольких экспертизах приходили замечания где-то с просьбой, а где-то с требованием приложить поэтажные планы внутренних сетей....
на объяснения (что-от типа что здесь выше приводили) ответ был прост - вы это так понимаете, а я понимаю по другому...
Вывод - если эксперту требуется доп.информация о разводке сетей на этажах, значит надо предоставлять....


PS: честно сказать, если бы я был на месте эксперта, я бы тоже требовал...Получить более менее понятную картину о системе без планов нельзя...
Допустим, есть такая норма - нельзя крепить трубопроводы к стене , если за ней жилые помещения...как вы это по схеме проверите?
Или при встроенных помещениях в подвале, чтобы вся арматура находилась в техкоридоре для возможности доступа службы эксплуатации...
про общественные здания даже говорить не стоит)))
таких примеров можно массу приводить...

PS1: по поводу принципиалки - предоставляем не аксонометрию ,а схему разводки здания по вертикали с основной арматурой...к этому вопросов ни разу не было...
Vict
Цитата(Иванов В.А. @ 22.2.2011, 5:08) *
Всё-таки не можете...
Но Вас уже понесло...

Если Вы имеете в виду
вот когда Ваш IQ достигнет 18, тогда и введу biggrin.gif
waljunja
Из википедии
Цель демагогии.
Демагогия может преследовать любую цель, кроме выяснения истины...
Young
Цитата(waljunja @ 27.2.2011, 20:36) *
Из википедии

сейчас вас распнут, за то, что вы ссылаетесь на википедию
waljunja
Чего уж там, не впервой. На всякий случай, я в домике. rolleyes.gif