Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная на печном топливе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
spectr8282
Всем здравствуйте! Нужна помощь (типовые решения, любые проектные решения, просто словом) по переводу котла с газа на печное топливо.
Ситуация следующая
Имеется котельная с 2-я котлами 4,5 и 6,5 МВт соответственно, работающих на газе. Котел 6,5МВт собираются использовать как резервный, работающий на печном топливе. Необходимо установить емкость для хранения печного топлива, запроектировать топливопровод от емкости к горелке котла.
К сожаленю раньше не сталкивался с печным топливом, есть ли у кого готовые проектные решения обвязки емкостей и топливопровода для этого вида топлива.
Так же буду рад любым ссылкам по данной теме (санитарные пожарные нормы и др.)
Заранее благодарю.

alexius_sev
я тоже не сталкивался, расшифруйте мне , что такое печное топливо?
К.Д.
Цитата(alexius_sev @ 10.2.2011, 23:36) *
я тоже не сталкивался, расшифруйте мне , что такое печное топливо?


В столицах одни буржуи живут biggrin.gif

Печнуха это есть негостированная смесь нефтяных фракций, теоретически примерно нечто среднее между солярой и мзтом. Но реально те кто это жжет, говорят что идет смесь легких фракций (дизель) и всякой всячины, остающейся то ли от перегонки на заводе, то ли от пропарки различных емкостей емкостей на нефтебазе (читай битум) в довольно произвольных пропорциях. В итоге оно горит, но качество как правило ниже плинтуса, поскольку на любую претензию выдвигается встречный вопрос об отсутствии норм.

По сути вопроса - поищите в инете типовой проект на резервуры для нефтепродуктов т.п. 704-1-59.83 (это 5 кубов), но там же рядом скорее всего найдете все остальные емкости. Он отменен, но в качестве прилагаемого документа идет на ура. На него есть 4 технических альбома по моему, в которых есть все патрубки, уровнемеры, дыхалки, фундаменты и площадки. Надо только заменить при желании на более современные аналоги (azs-snab.ru например в помощь).
На входе в котельную ставите как обычно запорку, электромагнитный клапан, фильтр грубой очистки и перед горелкой запорно-регулирующая арматура и фильтр тонкой очистки. Ну и счетчик топлива.
spectr8282
Вот вам более подробная информация о печном топливе.
http://www.petroltrade.ru/n_kot-end-pech.html
Типовые проекты резервуаров я нашел. Меня волнуест вопрос топливопровода от резервуара с топливом к горелке.
Нужно ли на нем ставить какое либо дополнительное оборудование типа : например подогревателя (само топливо подогревать непосредственно перед входом в горелку или и в емкости необходимо поддерживать определенную температуру) .Раз нет типового проекта на печном топливе может имеется на жидком(дизель например).
К.Д.
Если горелка моноблок, то в не как правило уже есть подогреватель. Необходимость дальнейшего подогрева определяется инструкцией на конкретный аппарат. Температура в точке забора как всегда регламентирована СНиП "Котельные установки" 10* в точке забора. Я грею змеевиками под резервуаром, пока все нормально. По старым проектам были еще змеевики внутри емкостей, но тут экспертиза косится на предмет перегрева.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.