BUG87
Добрый день! В СП 5.13130 в пункте 5.7.10. написано "Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы АУП должны быть оборудованы промывочными заглушками либо запорными устройствами".
У меня вопрос: какую функцию запорные промывочные устройства выполняют? Я так понимаю что через них сливают воду. правильно?
Если правильно тогда вопрос: куда эту воду сливают? ведь объем довольно большой будет.
Если в стояк канализации тогда еще вопрос)): как обеспечить разрыв струи?
Sindarkon
Цитата
Я так понимаю что через них сливают воду. правильно?

Правильно.

Цитата
куда эту воду сливают?

Обычно на улицу. Не в канализацию точно - её давлением порвёт. Если этаж один, просто к кранам головки ГМ-50 прикручиваете и сливаете через пожарный рукав; если этажей много, то можно собственный сквозной стояк для слива сделать, подсоединив к нему АУПТ на этажах.
BUG87
Цитата(Sindarkon @ 2.3.2011, 18:29) *
Обычно на улицу. Не в канализацию точно - её давлением порвёт. Если этаж один, просто к кранам головки ГМ-50 прикручиваете и сливаете через пожарный рукав; если этажей много, то можно собственный сквозной стояк для слива сделать, подсоединив к нему АУПТ на этажах.


То есть промывка ведется под давлением пож. насосов? ( я просто думал что задвижку на узле управления перекрывают и вода самотеком идет по уклону)
Значит стояк стальной нужен? Если стояк делать - тогда нет возможности на улицу. Можно в подвале в ливневку стальную врезаться ?
Sindarkon
Цитата
То есть промывка ведется под давлением пож. насосов?

Можно жокей-насосом. Смотря какая по объёму сеть трубопроводов.

Цитата
( я просто думал что задвижку на узле управления перекрывают и вода самотеком идет по уклону)

Это называется "слив", но никак не промывка. Что Вы из труб вымоете самотёком?

Цитата
Значит стояк стальной нужен?

Стояк должен держать давление. Материал не важен.

Цитата
Можно в подвале в ливневку стальную врезаться?

Зависит от расхода того, чем промывать будете.
BUG87
Спасибо за ответ! Вроде ясно!

Цитата(Sindarkon @ 3.3.2011, 12:23) *
Зависит от расхода того, чем промывать будете.


Вы имеете ввиду чтоб переполнения ливневки небыло?
Sindarkon
Да, канализация ведь тоже на какой-то расход рассчитана.
BUG87
ок! спасибо еще раз!