Уважаемые специалисты!
Проектируется производственное здание, в соответствии с таблицей 3 СП 8.13130 расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с. Согласно пункту 8.6 количество гидрантов - 2-ва и располагаться они должны не более 2,5 м от края дороги и не ближе 5 м от стен здания, но на каком максимальном расстоянии от здания должны располагаться гидранты несказанно. Есть ли нормируемые расстояния либо нужно считать радиус действия гидранта? Какой минимальный расход воды должен обеспечить каждый гидрант 20 л/с или в сумме 20 л/с?
Young
Цитата(Княже @ 17.3.2011, 9:17) *
Согласно пункту 8.6 количество гидрантов - 2-ва и располагаться они должны не более 2,5 м от края дороги и не ближе 5 м от стен здания, но на каком максимальном расстоянии от здания должны располагаться гидранты несказанно. Есть ли нормируемые расстояния либо нужно считать радиус действия гидранта?

здесь стр 101
Цитата(Княже @ 17.3.2011, 9:17) *
Какой минимальный расход воды должен обеспечить каждый гидрант 20 л/с или в сумме 20 л/с?

в сумме, если два - по 10л/с каждый
twiggy
поиск
Alex_nightmare
Каждый гидрант по конструкции отдает 40 л/с (ну может отдать). Работа гидранта 150-200 метров - по радиусу. Я беру 150 всегда. кроме этого надо учесть возможность протушевания крыши, то есть высоту здания.
Чем дальше от здания- тем меньше рабочее расстояние.
Итого в вашем случае- два гидранта, в сети 20 л/с, а автокаде порисуйте окружности = 150 минус высота здания. Каждая точка здания включая крышу должна попасть в работу каждого из двух гидрантов.
Удачи!
Sindarkon
Вы пункт 8.6 вообще до конца дочитали?

Максимальное расстояние для гидрантов за Вас определят создатели генплана, нарисовав пожарные подъезды к зданию по ФЗ-123 статья 67.
Княже
Наши генпланисты считают иначе. Что касаемо пункта 8.6 получается что расход воды в каждом гидранте должен соответствовать таблице 3 СП 8.13130?
Sindarkon
Откуда такие выводы?

Цитата
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.


Это о чём-нибудь говорит?
Serg Ivanov
Цитата(Alex_nightmare @ 17.3.2011, 11:52) *
Работа гидранта 150-200 метров - по радиусу.


Нет, по дорогам с твёрдым покрытием. Через заборы рукава не тянут.
200м - при наличии пожмашин.
150м- мотопомпы.
ВКшник
Цитата(Alex_nightmare @ 17.3.2011, 10:52) *
Каждый гидрант по конструкции отдает 40 л/с (ну может отдать). Работа гидранта 150-200 метров - по радиусу. Я беру 150 всегда. кроме этого надо учесть возможность протушевания крыши, то есть высоту здания.
Чем дальше от здания- тем меньше рабочее расстояние.
Итого в вашем случае- два гидранта, в сети 20 л/с, а автокаде порисуйте окружности = 150 минус высота здания. Каждая точка здания включая крышу должна попасть в работу каждого из двух гидрантов.
Удачи!

только не по радиусу а по дорогам с твердым покрытием
Serg Ivanov
Но не ближе 5 м от стен зданий.