В СНиП 2.04.01-85 п. 6.15 сказано, что для зданий более 17 тэтажей нужно выводить на фасад патрубки для пожарных машин.
В СП 5.13130.2009 установки АУПТ также говориться, что нужно выводить пожарные патрубки из помещения насосной АУПТ.
Получается, что мы выводим отдельно патрубки от магистралей системы внутреннего противопожарного водопровода и отдельно от АУПТ? И, соответственно, с наружи должны быть организованы подъезды к этим патрубкам пожарных машин (свой подъдезд для каждой группы патрубков)?
Или это одни и те же патрубки?
В случае раздельных сетей ВПВ и АУПТ - раздельные патрубки. Если объединяешь сети то достаточно одного узла.
lena uraewa
18.3.2011, 15:28
Цитата(Jonny @ 17.3.2011, 13:41)

В случае раздельных сетей ВПВ и АУПТ - раздельные патрубки. Если объединяешь сети то достаточно одного узла.
Согласна
Уважаемые СПЕЦЫ! Подскажите, есть ли предельные или рекомендуемые высоты пожарных патрубков для пожарных машин от земли (отмостки)? Если есть, то в каком документе?
В СП5 п. 5.10.19. указанно 1,35м. +/- 0,15