Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спорт. залы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Серега ППМ
Коллеги, вопрос по воздухораспределению.
Кто проектировал спортивные залы (баскетбольные, волейбольные и т.д.), высота 8-10 м, система центрального кондиционирования, как лучше подавать воздух в верхнюю или нижнюю зону?

Спорт зал существующий, приток был естественный, вытяжка через отверстия в кровле.
ast
Я проектировала спортзал, правда дзюдо. Подавала сверху с высоты, наверно, метров 6-7 соплами. После монтажа проверяла. Вроде все довольны.
Vik
Все правильно. Сверху - соплами. Делал баскетбольный для евролиги.
При подаче воздуха в зависимости от вида спорта - ограничения по скорости движения воздуха.
Одно дело - баскетбол, другое - пинг-понг.
Серега ППМ
Спасибо. А на вытяжку поставить обычные решетки (вытяжка из верхней зоны, смешивающая вентиляция, крышный вентилятор)?
Vik
Рецептов - нет. Делайте проект. Много факторов. Зрители - один из вожнейших. Скока их, болезных?
Серега ППМ
человек 20 максимум, зал для проведения тренировок и внутренних соревнований, зрители будут присутствовать очень редко.
Vik
Тады просто:
приточка с рециркуляцией. Вытяжка - либо крышники (лучше) либо - выдавливанием через гравитационные решетки.
Скока там играющих, запасных и тд? Ну, человек 40 (это 3200 м3/ч) плюс на зрителей 400 м3/ч.
4 тыщи на вытяжку - пара маленьких крышником в разных концах зала.