Nata_S
Подскажите пожалуйста. Как следует отключать вентиляцию здания, если в нем имееются противопожарные отсеки?? Почему возник вопрос:
- по ФЗ 123 ст.2 27) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;

Отсюда вопрос - зачем отключать отсек №2, когда пожар в отсеке№1??

А в СНиП 41-01-2003 п.12.4 ни слова про отсеки, т.е. получается что при возникновении пожара в любой точке здания отключается вся вентиляции независимо от противопожарных отсеков.
Buharick

Обратите внимание на нормативы степени огнестойкости материалов воздуховдов, из которых выполнена Общ.Обм. вентиляция.
Nata_S
Вопрос все еще ждет ответа bestbook.gif
JJJJ
А где вы вычитали что второй, не пораженный пожаром отсек тоже надо отключать? Надеюсь ВС у вас как минимум две?
inPut
ИМХО Если транзитом у вас не проложены воздуховоды по отсекам, и для каждого отсека отдельные установки, то можно и не отключать.
cauto
А какие, собственно, проблемы отключить всю вентиляцию?
Buharick
Цитата(inPut @ 1.4.2011, 18:44) *
ИМХО Если транзитом у вас не проложены воздуховоды по отсекам, и для каждого отсека отдельные установки, то можно и не отключать.


В принципи логично. Но, события, особенно Чрезвычайные, обычно подчиняются другой логики.
vadim999
Цитата(cauto @ 3.4.2011, 21:24) *
А какие, собственно, проблемы отключить всю вентиляцию?


+1. Конечно обидно, когда отрубается ПВ вентиляция по всему билдигу, из-за ложного срабатывания Противопожарной автоматики, или когда тетя Мотя ручкой швабры зацепит пож. кнопку.

И в порядке ликбеза, Господам профи. Являются ли лифтовые шахты ОТСЕКАМИ, и как совместить работу ПВ вентиляции здания и работу, в случае срабатывания автоматики, противодымной защиты шахт. Спасибо.
inPut
Конечно не является шахта отсеком. Судя по вопросу, может быть у вас вообще все здание на отсеки не делится? Что значит как совместить? подаете сигнал на шкаф управления вентилятора подпора. А лифтовая автоматика подключается легко, практически у любого штатного контроллера управления лифтами есть вход для принятия сигнала "Пожар", обычно "сухой контакт", реже токовый. По этому сигналу лифт (если он обычный, а не для "перевозки пожарных подразделений") опускается на первый этаж и блокируется с открытыми дверьми до ручной отмены данного режима.
JJJJ
Цитата(inPut @ 1.4.2011, 14:44) *
ИМХО Если транзитом у вас не проложены воздуховоды по отсекам, и для каждого отсека отдельные установки, то можно и не отключать.

Это закон.
По другому нельзя.
vadim999
Цитата(inPut @ 4.4.2011, 10:29) *
Конечно не является шахта отсеком. ....


Спасибо.




vadim999
Цитата(JJJJ @ 4.4.2011, 11:34) *
Это закон.
По другому нельзя.


Могит быть, могит быть... "Закон суров...."

Токмо, как быть, когда ЯКОРНЫЙ арендатор части билдинга, после "шер энд коор?" начинае себя обустраивать. Со своими вентиляшками для серваков, курилок, мини кухонь и прочего подобного. А Инвестор, как бы закрывает глаза, на все это. У него свои цели. И "поплыли" Ваши отсеки.