Проверьте пож-та арифметику программы.
При следующих данных:
Расход в макс. час. = 4,64м3/ч
В средний час = 1,19м3/ч
Продолжительность периода водоразбора 8ч
Разница температур dt = 60
Мощности бойлера 100кВт
Я получил объем бака 3,74м3 при фи2, и 3,73м3 при фи1
По вашей программе 4,48м3
При следующих данных:
Расход в макс. час. = 4,64м3/ч
В средний час = 1,19м3/ч
Продолжительность периода водоразбора 8ч
Разница температур dt = 60
Мощности бойлера 100кВт
Я получил объем бака 3,74м3 при фи2, и 3,73м3 при фи1
По вашей программе 4,48м3