Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резервуар для хранения горячей воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Archangel79
Проектирую тепловой ввод. Спускники теплосети приходится делать в ИТП. Предполагаю сливаться в резервуар для хранения горячей воды емкостью 200 литров, в котором перегретая вода потом остывает и только затем спускается в приямок. Кто-нибудь применял такой резервуар? Где их выпускают?
HeatServ
Цитата(Archangel79 @ 4.4.2011, 8:41) *
Проектирую тепловой ввод. Спускники теплосети приходится делать в ИТП. Предполагаю сливаться в резервуар для хранения горячей воды емкостью 200 литров, в котором перегретая вода потом остывает и только затем спускается в приямок. Кто-нибудь применял такой резервуар? Где их выпускают?
Откуда у Вас такие разрушительные мысли? Не проще дать воде остыть в теплотрассе? О каких параметрах речь?
Archangel79
Так это не по СНИПу: должны быть спускники (по проекту) и отвод напрямую в приямок ИТП с первички запрещен СНИПом. Хотя в реале так, как вы сказале и будут делать, по согласующая организация требует промежуточный резервуар
HeatServ
Цитата(Archangel79 @ 4.4.2011, 14:42) *
Так это не по СНИПу: должны быть спускники (по проекту) и отвод напрямую в приямок ИТП с первички запрещен СНИПом. Хотя в реале так, как вы сказале и будут делать, по согласующая организация требует промежуточный резервуар
Честно даже не слыхал о таких резервативах. Это что ж получится, сбросить воду с температурой 130 градусов и быстрее убежать пока интенсивное парообразование не разорвало всё?
Saam
Охлаждать тепловую сеть с помощью 200-литрового бака в подвале ИТП? Это игрушечная тепловая сеть?
Archangel79
Небольшой тепловой ввод длинной 20 метров, но водовыпуск по СНИП все-равно надо делать
Котельный
Какой-то идиотизм.чесслово
К.Д.
Цитата(Archangel79 @ 4.4.2011, 16:42) *
Так это не по СНИПу: должны быть спускники (по проекту) и отвод напрямую в приямок ИТП с первички запрещен СНИПом. Хотя в реале так, как вы сказале и будут делать, по согласующая организация требует промежуточный резервуар


Вообще требования бредовые абсолютно. Запрещено сбрасывать воду с температурой выше 45* если я не ошибаюсь. Так кто мешает остановить дом, а через день слить остывшую воду? Такой резервуар называется расширителем продувки и выпускается заводами котельного оборудования, но вода в нем просто охлаждается за счет расширения и будет не холоднее 100*. Нарисуйте этим клоунам из ТСО трубку из водопровода и счетчик поставьте, зарегестрированный в водоканале. При сливе разбавляйте горячие стоки - дешевле выйдет и намного проще. Плюс быстрее в разы по времени.
nik4t
Цитата(Archangel79 @ 4.4.2011, 8:41) *
Кто-нибудь применял такой резервуар? Где их выпускают?

Сварите из обычной трубы нужного диаметра (400, 500, 600) с заваренными металлическим листом торцами, покройте хорошей (красивой) теплоизоляцией Армафлекс, к примеру. Объём ёмкости возьмите - литров 400 (всё равно размеры "смешные").
И как правильно советует К.Д. разбавляйте слитую воду холодной водопроводной (взятой за водомерным узлом), а потом открывайте краник в нижней части резервуара и сливайтесь в приямок.
Делали похожую, по ситуации, но не по конструкции, ёмкость - придумали ж.б. резервуар (это конструктивом здания определялось) с внутренней металлоизоляцией.
Изначально хотели подмес водопровода, но в итоге вылилось в водоприемный колодец с последующей откачкой, с люком на улицу.
Цитата
Не проще дать воде остыть в теплотрассе?

Конечно проще, если это плановый (сезонный останов), а если (как любят говорить в ТСО) авария?))
Котельный
Барботер забабашьте
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.