Доброго времени суток, форумчане!
При согласовании раздела УУТЭ для ЦТП возник вопрос. В моем проекте номинальный расход через счетчик подпитки был принят согласно СП 41-101-95 п. 4.14 "в размере 20% объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети и систем отопления, подключенных к водоподогревателю" - 8,95м3/ч, Ду40. Теплосеть выставила замечание: счетчик подпитки должен фиксировать плановую часовую утечку теплоносителя - 0,25% - 0,11 м3/ч (хотя по СНиП 41-02-2003, п.6.16 - для закрытых систем теплоснабжения - 0,75%).
Расчетный объем тепловых сетей и систем отопления - 44,787 м3/ч.
Закономерно ли требование теплосети? Выбор счетчика подпитки с таким диапазоном расходов 0,11-8,95м3/ч затруднителен (нашел только ультразвуковой Камструп)