Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ячейка 10 кВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
zerk
Возникла проблема!!! Есть существующая закрытая ТП, в которой есть 1-на отходящая ячейка к которой присоединена другая ТП с трансом 400 кВА. Заказчик хочет взять с ТП 10 кВ, но дополнительную отходящую ячейку поставить не где. Реконструкцию ТП (достройка помещения под ячейку проблематична) не предлагать. А можно ли подключить 2-а потребителя 10 кВ под один зажим. Существующая ячейка старая размером 1500-1600 мм, в ней стоит только рубильник и ошиновка
инж323
А что ТП запитана кабелем с хорошим запасом, а сам Зак не признает полученные им же ТУ на подключение? ныне все это весьма зарегламентировано всякими уже не техническими нормами , а именно хозяйственно -правовыми и заку искать вариант надо не таким образом.
zerk
тех. условия выдадут какие скажет зак!!!! ну все так делается, у кого бабло тот правит балом.

Я находил ячейки КСО, по схеме вроде как 2-е отходящие кабельные линии, кто с такими встречался??
Другой вариант поставить вместо существующей ячейки (ширина 1500-1600мм) 2-е ячейки шириною до 800 мм
Максимович
Нам "Таврида Электрик Украина" из Севастополя поставили и смонтировали комплекты вакуумных выключателей с защитой и управлением в существующие ячейки КСО-266. Найдите их в поисковике, поговорите о своих проблемах.
Sharikov
в НТП ЭПП-94 есть пункт где допускается "садить" на один автомат 2 линии.
Максимович
"Есть существующая закрытая ТП, в которой есть 1-на отходящая ячейка к которой присоединена другая ТП с трансом 400 кВА. Заказчик хочет взять с ТП 10 кВ..."

Это далеко не автомат. Но подключить можно, если подключаемая нагрузка будет иметь отключающий аппарат (МВ, разъединитель и т.п) и индивидуальную защиту по месту установки. Естественно суммарный ток нагрузки не должен превышать номинальный ток и ток КЗ ячейки.
инж323
Цитата(zerk @ 5.4.2011, 19:24) *
тех. условия выдадут какие скажет зак!!!! ну все так делается, у кого бабло тот правит балом.

А кабельная линия к ТП деньги сама возьмет и сама себе квадратов нарастит?
Sharikov
инж 323 +1)