Здравствуйте, Уважаемые специалисты!
Суть проблемы заключается в следующем:
Имеется внутренний контур горячего водоснабжения, присоединение к тепловым сетям по закрытой одноступенчатой схеме (смотри прикрепленную к сообщению схему). Вода на нужды ГВС нагревается в двух пластинчатых водоподогревателях. Каждый несет по 50% от общей нагрузки. После подключения второго потребителя (динамику процесса не видел, известен только результат) происходит провал давления после водоподогревателя. Давление холодной воды в городском водопроводе 3,0 кгс/см2; на входе в теплообменник тоже около 3,0 кгс/см2; после теплообменника 1,0 кгс/см2, далее на коллекторе тоже порядка 1,0 кгс/см2. Естественно при таких условиях линия циркуляции оказывается "запертой". Перед циркуляционным насосом 0,8-0,9 кгс/см2, насос с напором 15 м. вод. ст. Холодная вода запирает линию циркуляции.
По расходам: Расчетный расход в системе ГВС - 13 м3/ч; в каждом теплообменнике готовится по 6,5 м3/ч. При этом расчетные потери во внутреннем контуре каждого теплообменника порядка 1 м. вод. ст. Фактический расход (по показаниям преобразователя расхода на линии холодного водоснабжения на нужды ГВС - на теплообменники ГВС, при закрытой линии циркуляции) составляет 9-22 м3/ч. ПРИЧЕМ ПРИ ТАКОМ ИЗМЕНЕНИИ РАСХОДА ДАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ИЗМЕНЯЕТСЯ ОТ 1 ДО 0,9 кгс/см2 при постоянном давлении холодной.