Цитата(Buharick @ 12.4.2011, 22:05)

Все, забыли про установочную мощность. Фактически потребляемая,- по парметрам выход/вход на насосе; или замеряем приборами, или по заводскому манулу.
Например, у нас технологи выдают первым делом установочную мощность , загрузку электродвигателя и тип охлаждения. И для стадии "П", чтоб рассчитать тепловыделения этого достаточно .
В любой литературе в формуле стоит именно установочная мощность.
Молчанов- Q=860 Nу n1 n2 n2 n3 n4, ккал/ч
Nуст, установочная мощность электродвигателя, кВт;
n1- коэффициент использования уст. мощности 0,7-0,9;
n2- коэффициент загрузки, учитывающий разность между среднечасовой и макс. (0,4-0,9);
n3- коэф. одновременности работы оборудования (0,4-1);
n4- коэф перехода тепла в помещение, для вентиляторов и насосов - 0,1.
Итого= 860*400*0,9*0,9*1*0,1= 27864 ккал/ч с одного насоса при максимальных коэффициентах.
Человек задал вопрос - "Подскажите пожалуйста, как считаются тепловыделения от насосов. Есть у меня два насоса, с двигателями по 400 кВт..." и 400кВт это именно установочная мощность.