Здраствуйте
Хочу спросить совета специалистов по поводу установки автоматических воздухоотводчиков.
Прикрепляю файл чертежа и файл шрифта для корректного отображения шрифта.
Воздухоотводчики ставлю на трассе, которая проходит под потолком. На чертеже указаны длины трассы. Места установки воздухоотводчиков обведены кружками. Правильно ли поставлены воздухоотводчики или в кружках 1 и 2 они будут лишние?
Воздухоотводчики устананавливаю на трубопроводы горячего водоснабжения и циркуляционные трубопроводы
Файл шрифта
Архив с трассой и файлом шрифта
Скорее в лишние 3 и 4...........
Merline а почему 3 и 4 лишние?
Достаточно одного в наивысшей точке если в сети соблюдаются уклоны
Merline но ведь сеть достаточно длинная Не будет ли завошдушивания на такой длине?
Читал в старом справочнике Сканави на горизонтальной трассе отопления ставится кусок трубы большего диаметра и в эту трубу вкручивается воздухоотводчик 1/2"
завоздушивания
Serg Ivanov
14.4.2011, 13:15
Так то отопление. Да ещё небось и с естественной циркуляцией..