Последовательная схема ГВС
angelsun
27.4.2011, 14:36
Здравствуйте... помогите пожалуйста...нужна методика подбора теплообменников ГВС подключенных по последовательной схеме....в СП "Тепловые пункты" дана методика, но там не указана что за схема и есть один заковыристый пункт к которому прицепился эксперт...еще он (эксперт) утверждает что расходы по греющему контуру по ступеням должны быть разные...так ли это? и хотелось бы знать где это прописано...потому как производители и расчетчики теплообменников утверждают обратное....да и с температурами меня эксперт запутал....хотелось бы ясности...заранее благодарна
Вы имели, наверно, ввиду смешанное подключение: 1 ступень последовательно с отоплением, 2 ступень - параллельно, это по греющему контуру. По воде, обе ступени последовательно.
По греющему контуру расходы в ступенях разные. По первой ступени проходит вся обратка от отопления. По второй столько, сколько нужно чтоб догреть воду после первой ступени до нормативной температуры - регулируется клапаном с приводом.
А по воде расход одинаковый - последовательное соединение.
Цитата(jota @ 27.4.2011, 18:48)

Вы имели, наверно, ввиду смешанное подключение: 1 ступень последовательно с отоплением, 2 ступень - параллельно, это по греющему контуру. По воде, обе ступени последовательно.
По греющему контуру расходы в ступенях разные. По первой ступени проходит вся обратка от отопления. По второй столько, сколько нужно чтоб догреть воду после первой ступени до нормативной температуры - регулируется клапаном с приводом.
А по воде расход одинаковый - последовательное соединение.
Да схемы вы описали верно но....это зимой....теплообменники ГВС подбираются же на летний режим...а летом нет отопления...соответственно сколько клапан пропустил на вторую ступень столько же и через первую пройдет...или я что-то не так понимаю?
Цитата(angelsun @ 28.4.2011, 7:27)

....теплообменники ГВС подбираются же на летний режим...а летом нет отопления...соответственно сколько клапан пропустил на вторую ступень столько же и через первую пройдет...
Верно. Теплообменники подбираются на летний режим, когда 1 и 2 ступени подключены последовательно как по термофикату, так и по воде. Летом в ТО первой и второй ступени проток одинаковый.
angelsun
28.4.2011, 10:00
вот...а он утверждает что расход должен быть разный....и помогите разобраться с температурами...график срезки теплосети 70-40 С...нагреваемая сторона 5-60 С...эксперт настаивает на чтобы на выходе 1 ступени и на входе 2 ступени было 50 С...это по греющей стороне...по нагреваемой 5-40 и 40-60 С...у меня так не получается...
Цитата(angelsun @ 28.4.2011, 10:00)

вот...а он утверждает что расход должен быть разный....и помогите разобраться с температурами...график срезки теплосети 70-40 С...нагреваемая сторона 5-60 С...эксперт настаивает на чтобы на выходе 1 ступени и на входе 2 ступени было 50 С...это по греющей стороне...по нагреваемой 5-40 и 40-60 С...у меня так не получается...
Во-первых утверждения свои эксперт должен обосновывать ссылками на нормы, а не утверждать....и об этом ему надо напомнить.
Обычно количество пластин в 1 и 2 ступенях в комбинированных двухступенчатых теплообменниках одинаковое. Если же Вы ставите 2 разных теплообменника то порядок расчёта несколько иной. Первую ступень тогда надо считать на работу с обраткой отопления с расчётной температурой Т2. Тут можно увеличивать количество пластин в первой ступени, чтобы сбить Т2, если есть такая задача.
См так же
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t26944.htmlhttp://www.теплообменник.рф/about/press/pu...teploobmennikovНа сайте Данфосс есть программа для подбора теплообменников
Программа Danfoss Heat Exchanger Calculation Tool
см:
http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5...335_SIT130.html Распечатки протокола расчётов этой программы можете приложить к проекту.
СП 41-101-95
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
"2. Распределение расчетной тепловой производительности водоподогревателей между I и II ступенями осуществляется исходя из условия, что нагреваемая вода во II ступени догревается до температуры th = 60 °С, а в I ступени — до температуры , определяемой технико-экономическим расчетом или принимаемой на 5 °С менее температуры сетевой воды в обратном трубопроводе в точке излома графика."
В вашем случае нагреваемая вода после первой ступени должна быть 35°С.
Теплообменник для ГВС, независимо от схемы подключения считается на переходный режим работы в точке излома графика теплоснабжения. в этот период отопление уже работает и соответственно при двухступенчатой смешанной схеме подключения расходы теплоносителя для первой и второй ступеней различны.
Цитата(angelsun @ 27.4.2011, 13:36)

Здравствуйте... помогите пожалуйста...нужна методика подбора теплообменников ГВС подключенных по последовательной схеме....в СП "Тепловые пункты" дана методика, но там не указана что за схема и есть один заковыристый пункт к которому прицепился эксперт...еще он (эксперт) утверждает что расходы по греющему контуру по ступеням должны быть разные...так ли это? и хотелось бы знать где это прописано...потому как производители и расчетчики теплообменников утверждают обратное....да и с температурами меня эксперт запутал....хотелось бы ясности...заранее благодарна
Подскажите схему обьвязки 3 паралельных теплообменников -требование температура обратки 50 .
испытатель
23.3.2012, 21:24
Эксперт,похоже, из эпохи развитого социализма. Тут, на форуме раньше была программка в DOS по разделению нагрузки и подбору скоростников. Вы с ее помощью разбейте потоки и нагрузки, а пластинчатые уже подберите по данным скоростников. Впрочем, что-то подсказывает, что мучать Вас будет этот эксперт до Вашей капитуляции...