Полная версия этой страницы:
Профиль НВК
SweetDream
27.4.2011, 16:19
уважаемые специалисты, выслушаю критику по профилю водопровода на пожаротушение.
глубина промерзания 1,8 м, соответсвенно глубину заложения приняла 2,3 м)
жду замечаний!
Fisher_dm
27.4.2011, 16:27
Я его слепила из того что было
Ну ГОСТ СПДС хотя бы посмотрите на рабочие чертежи по наружным сетям ВК.
SweetDream
28.4.2011, 10:09
спасибо, посмотрела) не судите строго, пожалуйста!
лучше стало? жду критики и замечаний)
aleksey_v
4.5.2011, 20:22
Посмотрите всё-таки, как выглядит обычный профиль (по ГОСТ) на воду.
Уклонов нет, основание, изоляция - подвал скудный. 71,9 - плохой услоный горизонт. Точно М 100/500? Длинновато для 500.
SweetDream
13.5.2011, 11:58
по какому принципу выбирают условный горизонт? я всегда думала что все равно какой, главное чтобы видно все было
основания и уклоны, и дорогу показала, ГОСТ что вы мне подсказали очень помог)
и еще вопрос что значит подвал скудный?
там приямок просто, здание без подвала, грунты карстовые.
aleksey_v
16.5.2011, 9:49
Под 'подвалом' разумел данные под профилем: длины, уклоны и т.п. - см. гост.
Условный горизонт выбирают, исходя из удобства размещения трассы в профиле, пересечек, всех подписей, геологии и т.д.
Чтобы узнать абс. высоку точки на профиле к профилю прикладывают линейку, прибавляют величину УГ - к целому значению, причем, желательно, кратному 5, а лучше 10 (что удается реже), но много хуже 1 (хотя допустимо, наверное), прибавлять проще, чем к дробному.
SweetDream
16.5.2011, 11:26
действительно, очень логично) спасибо за разъяснение)
вы не могли бы посмотреть и подсказать правильно ли я углы поворота трубопровода обозначила на профиле?
aleksey_v
16.5.2011, 17:43
Опять косяк с масштабом. Обозначение трубы не по ГОСТ. Геологию такую лучше уберите или переделайте (что за игэ 4, как он так расположен?). Подвал опять бедный. Примечание ни к селу.
SweetDream
20.5.2011, 10:59
подскажите, пожалуйста, если на 20см с глубиной заложения промахнулась под дорогой? можно ли как-то за счет футляра утеплить трубу?
(глубина промерзания 1,7м)
исправленный профиль прикладываю..
"Шапка" выглядит вот так:
aleksey_v
15.6.2011, 9:47
"Подвал".
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
ГОСТ 21.604-82
3.2.4. Под профилем помещают
таблицу основных данных для прокладки трубопровода по форме 2.
SweetDream
20.6.2011, 16:09
Цитата(Сантех10 @ 15.6.2011, 8:39)

"Шапка" выглядит вот так:
спасибо большое!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.