Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Профиль НВК
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
SweetDream
уважаемые специалисты, выслушаю критику по профилю водопровода на пожаротушение.
глубина промерзания 1,8 м, соответсвенно глубину заложения приняла 2,3 м)
жду замечаний!
Fisher_dm
Я его слепила из того что было rolleyes.gif

Ну ГОСТ СПДС хотя бы посмотрите на рабочие чертежи по наружным сетям ВК.
SweetDream
спасибо, посмотрела) не судите строго, пожалуйста!

лучше стало? жду критики и замечаний)
aleksey_v
Посмотрите всё-таки, как выглядит обычный профиль (по ГОСТ) на воду.
Уклонов нет, основание, изоляция - подвал скудный. 71,9 - плохой услоный горизонт. Точно М 100/500? Длинновато для 500.
SweetDream
по какому принципу выбирают условный горизонт? я всегда думала что все равно какой, главное чтобы видно все было unsure.gif

основания и уклоны, и дорогу показала, ГОСТ что вы мне подсказали очень помог)

и еще вопрос что значит подвал скудный?
там приямок просто, здание без подвала, грунты карстовые.
aleksey_v
Под 'подвалом' разумел данные под профилем: длины, уклоны и т.п. - см. гост.
Условный горизонт выбирают, исходя из удобства размещения трассы в профиле, пересечек, всех подписей, геологии и т.д.
Чтобы узнать абс. высоку точки на профиле к профилю прикладывают линейку, прибавляют величину УГ - к целому значению, причем, желательно, кратному 5, а лучше 10 (что удается реже), но много хуже 1 (хотя допустимо, наверное), прибавлять проще, чем к дробному.
SweetDream
действительно, очень логично) спасибо за разъяснение)

вы не могли бы посмотреть и подсказать правильно ли я углы поворота трубопровода обозначила на профиле?
aleksey_v
Опять косяк с масштабом. Обозначение трубы не по ГОСТ. Геологию такую лучше уберите или переделайте (что за игэ 4, как он так расположен?). Подвал опять бедный. Примечание ни к селу.
SweetDream
подскажите, пожалуйста, если на 20см с глубиной заложения промахнулась под дорогой? можно ли как-то за счет футляра утеплить трубу?

(глубина промерзания 1,7м)

исправленный профиль прикладываю..
Сантех10
"Шапка" выглядит вот так:
aleksey_v
"Подвал".
Сантех10
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГОСТ 21.604-82


3.2.4. Под профилем помещают таблицу основных данных для прокладки трубопровода по форме 2. bleh.gif

SweetDream
Цитата(Сантех10 @ 15.6.2011, 8:39) *
"Шапка" выглядит вот так:


спасибо большое!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.