Приветствую!
Я проектирую для своего загородного домика систему отопления. Схему разводки по дому прикладываю в аттаче (house.gif). Сперва был произведен расчет теплопотерь, потом составлена схема и произведен гидравлический расчет (house.rar) системы отопления (в программах oventrop ozc и c.o.).
При проектировании использовал систему с попутным движением воды, с одним стояком. Все радиаторы (RIFAR B-500) оснащены термоклапаном oventrop av6 и combi 4. Котел будет расположен в отдельном строении на расстоянии примерно 5 метров от дома. Все трубы в системе - медные. Диаметр труб стояка и магистрали от котла до дома - 35 мм. Этажные ветки - 22 мм. Отводы от веток к радиаторам - 15 мм. Все трубы, кроме отводов к радиаторам утепляются вспененным полиэтиленом с толщиной прослойки 13 мм. Этажные ветки планирую сделать скрытыми и проложить по полу между лагами вдоль стен.
Котел, вероятнее всего, будет или Buderus или Vaillant с дизельной горелкой мощностью 25-30 кВт. Циркуляционный насос - Grundfos Alpha2 60.
Уважаемые специалисты, прошу вас дать несколько советов:
1) По организации системы отопления. Есть ли неучтенные подводные камни или каких сюрпризов ожидать при эксплуатации этой системы?
2) Как лучше организовывать уклон труб этажных веток. Я пока придумал два варианта, изображенные на картинке uklon.gif. Может есть лучше идеи? Трубы проходят в полу и запас по высоте там небольшой. Рекомендуют, вроде делать уклон 0.003, что для длины периметра стен составит примерно 40 метров * 0.003 = 12 см. А это немного больше высоты пола.
3) Есть ли необходимость в установке запорных кранов для перекрытия этажных веток от стояков? Если да, то как их лучше размещать?
4) Так как котельная находится в отдельном строении на расстоянии 5 м, то как правильно прокладывать трубопровод в земле между котельной и зданием?
Нужны ещё параметры теплоносителя. Гидравлику считали? Удаление воздуха из отопительных приборов предусмотрели? Слив системы где будет?
Теплоноситель - вода. Температурный режим 50-70. Расчет гидравлики в rar-архиве (oventrop c.o.).
Удаление воздуха предполагал кранами маевского на самих радиаторах и в котельной.
Слив системы планировал нижней точке магистрали. Но пока не очень понятно как делать правильнее уклоны веток для осуществления слива.
Цитата
проектирую для своего загородного домика систему отопления
циркуляцию хотите естественную или с мех.побуждением?
Я так понимаю если есть
Цитата
Циркуляционный насос - Grundfos Alpha2 60.
, то система с мех. побуждением.
Цитата
система с мех. побуждением.
точно, много букв, не увидел сразу

если есть насос, то уклоны необязательны. обеспечить скорость носителя ~0.5..0.7м/с, установить ловушки воздуха с автовоздухоотводчиками, на радиаторах установить автоматические воздухоотводчики.
другое дело что для частного трехэтажного дома комфортней иметь три контура, для каждого этажа свой.
все зависит от деталей конечно, от лестничного проема, наличия дверей и их использования.
встречался с неразрешими проблемами когда внизу прохладненько, а наверху ташкент и хозяин категорически неприемлет никаких дверей...
Тут вот... да... человек ответственно к вопросу подошёл... не для ежей тут...
Но всё-же:
Цитата(LordN @ 11.5.2011, 14:07)

если есть насос, то уклоны необязательны.
+10
Цитата(LordN @ 11.5.2011, 14:07)

установить ловушки воздуха с автовоздухоотводчиками
+100 (именно - ловушки (особенно в котельной))
Да, система с насосом.
Необходимость в уклонах продиктована возможностью сливать воду из системы, на случай или ремонта или возможной консервации дома на всю зиму. Лестничный пролет закрывается только в мансарду, но прохлада в коридоре первого этажа - это для меня совсем не критично.
Цитата
на радиаторах установить автоматические воздухоотводчики
Это мысль!
А как правильнее уклоны делать на ветках? Или как без уклонов можно сливать воду?
Воду можно сдувать. При нынешнем развитии домового компрессорного дела, это сущий пустяк. Наличие радиаторной арматуры - не должно смущать.
Я верно понимаю, что ловушка для воздуха - это конструкция на картинке?
Посоветуйте пожалуйста, как правильно прокладывать трубопровод в земле между котельной и зданием? Где можно найти информацию по технологии укладки труб?
Похоже, но мимо такой конструкции "воздух" выделяемый из теплоносителя
при работе горелки пролетает - на ура. А до радиаторов не доходит. Автоматические воздухоотводчики остаются без работы. Зато в в котельной, иногда бурлит весьма слышимо. Автоматический воздухоотводчик штатной группы безопасности, срабатывает безотказно при заполнении. Потом начинает "хромать"
Вот такая штука лучше работает:
(как на счёт обратки (шламоудалитель) - не знаю, но на подаче - очень полезная штука)
(речь только о куске схемы)
Минимальный уклон допускается 0,002.
Попутка - работоспособная система, LordN прав - для удобства эксплуатации хорошо для каждого этажа иметь свой контур СО, но и с одним стояком тоже вполне.. но, если имеем один общий стояк, то необходимо иметь арматуру на поэтажных ветках (для отключ. и слива)
Как решается ГВС?
Цитата(DionX @ 11.5.2011, 10:59)

4) Так как котельная находится в отдельном строении на расстоянии 5 м, то как правильно прокладывать трубопровод в земле между котельной и зданием?
Как вариант попробуйте набрать в поисковике "флексален"
п.с. вообще тема для форумхауса..
Цитата
если имеем один общий стояк, то необходимо иметь арматуру на поэтажных ветках (для отключ. и слива) Как решается ГВС?
ГВС будет через отдельный контур с бойлером. Запас по мощности котла для бойлера заложен. Планирую контур с отдельным насосом.
Пожалуйста, посоветуйте, как на практике размещают запорные краны для этажных веток, проложенных в полу?
HeatServ
11.5.2011, 18:17
Цитата(DionX @ 11.5.2011, 19:04)

Пожалуйста, посоветуйте, как на практике размещают запорные краны для этажных веток, проложенных в полу?
Пол заливать будете? Обычно просто лючки предусматривают.
Цитата(zshi @ 11.5.2011, 19:00)

Как вариант попробуйте набрать в поисковике "флексален"
У Флексалена по описанию - пластиковые трубы. Не совсем подходящий вариант, но идея очень хорошая. Благодарю. Понятно в каком направлении теперь искать.
Цитата(HeatServ @ 11.5.2011, 19:17)

Пол заливать будете? Обычно просто лючки предусматривают.
Нет, заливать не буду. На плитах перекрытия будут лаги (50х50), между лагами - минвата, а на лагах - половая доска (30 или 40 мм). Если лючки, то слив воды будет выводиться на нижний этаж?
HeatServ
11.5.2011, 19:58
Цитата(DionX @ 11.5.2011, 19:34)

Нет, заливать не буду. На плитах перекрытия будут лаги (50х50), между лагами - минвата, а на лагах - половая доска (30 или 40 мм). Если лючки, то слив воды будет выводиться на нижний этаж?
Лучше бы при поэтажке вывести сбросники в район стояка, для первого этажа видимо нужен приямок.
Вы часто хотите опорожнять систему? Проще на мой взгляд раз в год выдуть всё компрессором, можно это сделать пркатически из любой точки.
Казалось бы простой вопрос о размещении запорной арматуры. Ломал вечером голову и решил отказаться от стояка и заменить на подключение через распределительный коллектор. Так, действительно, удобнее и обслуживать и (маловероятно, но..) при необходимости в дальнейшем подключить балансировочные вентили на этажные ветки. На рисунке изобразил вариант схемы только для подающей линии. Аналогично и для обратки.
Вообще то самый простой вариант, через гидрострелку.
По виду в доме будет несколько контуров, а эти контура гидравлически уравновешены ? А то выйдет так что все тепло пойдет через один контур, а остальные курят бамбук.
Цитата(Pomor @ 12.5.2011, 13:15)

Вообще то самый простой вариант, через гидрострелку.
По виду в доме будет несколько контуров, а эти контура гидравлически уравновешены ? А то выйдет так что все тепло пойдет через один контур, а остальные курят бамбук.
Обратите внимание на первые посты. На каждом радиаторе установлены термоклапаны с предварительной настройкой и регулирующие вентили на обратке. Программа расчета обещает, что все пучком должно работать. На деле - проверю

Если расчеты программы окажутся неверными, то буду рассматривать или вариант отдельного насоса на каждую ветку или вариант установки на каждую ветку балансировочных вентилей. С системами отопления я пока только в теории ознакомился, на практике еще не собирал. Поэтому у меня сейчас и возникает больше вопросов о том, как на деле проложить ту или иную трубу, разместить вентиль и что лучше выбрать - коллектор или гидрострелку. За материал по котельным спасибо, буду с ним знакомиться, а так же искать дополнительно информацию об отопительной арматуре, сравнивать, выбирать. Любой совет в этом направлении сейчас для меня очень важен.
HeatServ
12.5.2011, 14:59
Цитата(DionX @ 12.5.2011, 12:45)

Аналогично и для обратки.
Ну, как-то так. Только я бы ещё добавил вентиль для дренирования коллектора.
Цитата(HeatServ @ 12.5.2011, 15:59)

Ну, как-то так. Только я бы ещё добавил вентиль для дренирования коллектора.
Да, действительно. Для вертикально-расположенного коллектора очень справедливо. Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.