Здравствуйте всем.
По службе приходится разбираться с договором на электроснабжение, в частности с выставленными потерями. Проверил расчет потерь сбытовой компании, расчет нагрузочных потерь в трансформаторе расходится ровно в 10 раз. Проверьте меня пожалуйста, может я где-то что-то упускаю или сбытовая компания зарабатывает лишние деньги.
Тр-р 160 кВА
Рхх = 0,54 кВт
Ркз = 2,65 кВт
U = 10 кВ
Тр = 8760
W за базовый год = 132832 кВтч
Просьба рассчитать нагрузочные потери.
Расчет
потерь электроэнергии в трансформаторе на КТП-6/0,4 кВ-_160__ кВА
объект: ТП-2
номинальная мощность тр-ра Sном. 160 кВА
потери акт.мощ. в стали тр-ра(потери Х/х) Pхх 0,54 кВт
потери акт.мощ. в меди тр-ра(переменные потери) Ркз 2,7 кВт
среднемесячное потребление эл.энергии Эа 11069,33 кВтч
полное число часов присоединения тр-ра к сети То 730 час
число часов работы тр-ра с мах. Нагрузкой Тр 160 час
коэффициент мощности cos Ф 0,85
коэффициент формы нагрузки Кф 1,25
1.Определяем коэффициент загрузки
В= Эа 11069,33
S ном* соs ф* Тр = 21760 = 0,50870 (0,51)
2.Потери активной эл.энергии в трансформаторе за месяц определяем:
Эа= Рхх*То+ Кф²*В²*Ркз*Тр =565,64 566 кВтч в месяц
6787,67 кВтч в год
Цитата(PAPIK @ 25.5.2011, 20:53)

Расчет
коэффициент мощности cos Ф 0,85
что то идеальный кос взяли.......
Нармальны кос если подключены двигатели (в общем). Конечно если сварочные аппараты от опс.. (там 0,4). А так по среднему (свет, вентиляторы и пр.)