Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет нагрузочных потерь трансформатора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
kott
Здравствуйте всем.
По службе приходится разбираться с договором на электроснабжение, в частности с выставленными потерями. Проверил расчет потерь сбытовой компании, расчет нагрузочных потерь в трансформаторе расходится ровно в 10 раз. Проверьте меня пожалуйста, может я где-то что-то упускаю или сбытовая компания зарабатывает лишние деньги.

Тр-р 160 кВА
Рхх = 0,54 кВт
Ркз = 2,65 кВт
U = 10 кВ
Тр = 8760
W за базовый год = 132832 кВтч


Просьба рассчитать нагрузочные потери.

PAPIK
Расчет

потерь электроэнергии в трансформаторе на КТП-6/0,4 кВ-_160__ кВА

объект: ТП-2

номинальная мощность тр-ра Sном. 160 кВА

потери акт.мощ. в стали тр-ра(потери Х/х) Pхх 0,54 кВт

потери акт.мощ. в меди тр-ра(переменные потери) Ркз 2,7 кВт

среднемесячное потребление эл.энергии Эа 11069,33 кВтч

полное число часов присоединения тр-ра к сети То 730 час

число часов работы тр-ра с мах. Нагрузкой Тр 160 час

коэффициент мощности cos Ф 0,85

коэффициент формы нагрузки Кф 1,25



1.Определяем коэффициент загрузки

В= Эа 11069,33
S ном* соs ф* Тр = 21760 = 0,50870 (0,51)

2.Потери активной эл.энергии в трансформаторе за месяц определяем:

Эа= Рхх*То+ Кф²*В²*Ркз*Тр =565,64 566 кВтч в месяц

6787,67 кВтч в год
RS_78
Цитата(PAPIK @ 25.5.2011, 20:53) *
Расчет

коэффициент мощности cos Ф 0,85

что то идеальный кос взяли.......
Ursul
Нармальны кос если подключены двигатели (в общем). Конечно если сварочные аппараты от опс.. (там 0,4). А так по среднему (свет, вентиляторы и пр.)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.