Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: температурный график котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
klodess
Здравствуйте)
Ситуация следующая:
Котельная водогрейная...рабочий график 80/60....котлы конденсационные....пять штук по 100 кВт
Нагрузки: отопление, вентиляция и ГВП
ГВП по средству пластинчатого теплообменника...
Вопрос: Когда на улице потеплеет, график можно будет уменьшить...то есть теплообменник для ГВП надо выбирать заведомо под меньший график с использованием трехходовых???
Возможно, плохо сформулировал, но как-то так..
Спасибо за ответы...
old_iva
Если честно не уловил сути вопроса.
klodess
на отопление при -20 расчетное подаю 80 градусов
а тут , вдруг, -12....
так я прямую уменьшу, не знаю, там до 60...(так, на абум)
но теплообменник ГВП я выбирал под 80!!!
придется производительность насоса увеличивать???
smile.gif
Шурик81
а можно глянуть схему?? просто для приготовления гвс используют "острую" воду ту что 80 постоянно, а погодное регулирование отопления выполняется путем установки трехходового клапана.
klodess
Шурик, ясно!
Не, схема стандартная - там все в норме....по коллектору отборы на отопление(через трехходовой)...
Я понял, для ГВС всегда подается 80...но это в "часы" наибольшей нагрузки...а при падении ???
Спасибо Вам за ответ smile.gif
Шурик81
при падении нагрузки будет работать меньше котлов, каскадное регулирование этот момент должно отрабатывать. как вариант можно воду завязать на один котел, а отопление вентиляцию и прочие нагрузки на остальные, НО в этом есть свои плюсы и минусы: плюсы - даст возможность на лето "заморозить" котлы не работающие на гвс и прочее оборудование; минусы - этот котел быстрее износится, так как при каскаде автоматика попеременно включает разные котлы.
yaver
если увеличивается температура наружная воздуха, то соответственно уменьшается тепловая нагрузка на отопление. теплообменник для отопления рассчитывается на максимальную нагрузку в самый холодный период года. для других условий он просто будет работать с запасом.
Шурик81
а теплообменник не для отопления а для приготовления гвс (горячего водоснабжения wink.gif )
yaver
Если температура теплоносителя изменяется в течении года - теплообменник ГВС нужно рассчитывать на минимальную температуру теплоносителя и максимальную температуру холодной воды на входе в теплообменник
Шурик81
для приготовления гвс температура теплоносителя не должна менятся.
Gennady Lazarev
Цитата(klodess @ 24.5.2011, 14:41) *
Здравствуйте)
Ситуация следующая:
Котельная водогрейная...рабочий график 80/60....котлы конденсационные....пять штук по 100 кВт
Нагрузки: отопление, вентиляция и ГВП
ГВП по средству пластинчатого теплообменника...
Вопрос: Когда на улице потеплеет, график можно будет уменьшить...то есть теплообменник для ГВП надо выбирать заведомо под меньший график с использованием трехходовых???
Возможно, плохо сформулировал, но как-то так..
Спасибо за ответы...

Хотелось бы узнать, чьи котлы у вас? Я несколько удивлен вашим желанием рулить каскадом из конденсатников вручную. Или я неправильно понял?
Конденсационные котлы любого производителя (тем более на 100 кВт) - вещи недешевые. Для того чтобы они окупались как можно быстрее, существует погодозависимое управление. В нем заложено автоматическое (не ручное) поддержание температуры воды котлового контура в зависимости от наружной температуры (датчик прилагается). При этом ваша задача заключается в задании ключевой температуры каждого отопительного контура при определенной температуре наружного воздуха, чаще всего при температуре холодной пятидневки данного региона (в Москве -28Цельсия). Далее погодозависимая автоматика все делает сама. Вам больше не придется ломать голову. какую температуру задавать в каждом конкретном случае. В нужный момент температура сама опустится. Если автоматика имеет функцию управления ГВС, то она сама сделает переход без вас. Ваша задача прописать ГВС, т.е. задать температуру в баке, гистерезис на включение, перепад температур между нагревающей и нагреваемой средой. Далее влезать в этот процесс не рекомендую, производитель автоматики все продумал сам, чтобы было как можно лучше.
Если котлы Будерус, советую взять автоматику 4121, к ней каскадный модуль FM457, автоматику расширения 4122 и модуль управления загрузки бака-накопителя ГВС через пластинчатый теплообменник FM445.
Кстати, трехходовик перед теплообменником нужен обязательно, т.к. при температуре подачи выше 70 град теплообменник будет активно забиваться солями жесткости при переходе на ГВС со стороны нагреваемой сырой воды.
Serzh80
Цитата(klodess @ 24.5.2011, 16:56) *
Здравствуйте)
Ситуация следующая:
Котельная водогрейная...рабочий график 80/60....котлы конденсационные....пять штук по 100 кВт
Нагрузки: отопление, вентиляция и ГВП
ГВП по средству пластинчатого теплообменника...
Вопрос: Когда на улице потеплеет, график можно будет уменьшить...то есть теплообменник для ГВП надо выбирать заведомо под меньший график с использованием трехходовых???
Возможно, плохо сформулировал, но как-то так..
Спасибо за ответы...

Здравствуйте, уважаемый klodess!
Использовать конденсационные котлы любого производителя с температурным графиком 80/60 это издевательство над котлами!!! рабочий график любого конденсационника 50/30 на 80/60 он будет переключатся только для приготовления ГВС. Если Вам необходимо готовить воду в проточном режиме, возмите теплообменник с передающим числом 9000 и грейте воду до 45 градусов, а котлы пусть работают на 50/30.
Hali BurDbI
Цитата(Serzh80 @ 15.6.2011, 5:33) *
Здравствуйте, уважаемый klodess!
Использовать конденсационные котлы любого производителя с температурным графиком 80/60 это издевательство над котлами!!! рабочий график любого конденсационника 50/30 на 80/60 он будет переключатся только для приготовления ГВС. Если Вам необходимо готовить воду в проточном режиме, возмите теплообменник с передающим числом 9000 и грейте воду до 45 градусов, а котлы пусть работают на 50/30.



НУ ДА!!! Котлы в -20 будут работать 50/30!
Учись дальше!!!!!!!!
A.R.
Цитата(Hali BurDbI @ 5.11.2012, 12:24) *
НУ ДА!!! Котлы в -20 будут работать 50/30!
Учись дальше!!!!!!!!

Простите коллега, а что, что-то не так?
Alex_
Ругаться не надо.
Вопрос выбора расчётной температуры для кондесационного котла - в основном, экономический. Можно "накатать" тёплые полы" где можно (и где нельзя) и/или увеличить до безобразия размеры радиаторов, чтобы в морозы работать на 50/30С. А нужно ли? Оптимум покажет только расчёт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.