Цитата(klodess @ 24.5.2011, 14:41)

Здравствуйте)
Ситуация следующая:
Котельная водогрейная...рабочий график 80/60....котлы конденсационные....пять штук по 100 кВт
Нагрузки: отопление, вентиляция и ГВП
ГВП по средству пластинчатого теплообменника...
Вопрос: Когда на улице потеплеет, график можно будет уменьшить...то есть теплообменник для ГВП надо выбирать заведомо под меньший график с использованием трехходовых???
Возможно, плохо сформулировал, но как-то так..
Спасибо за ответы...
Хотелось бы узнать, чьи котлы у вас? Я несколько удивлен вашим желанием рулить каскадом из конденсатников вручную. Или я неправильно понял?
Конденсационные котлы любого производителя (тем более на 100 кВт) - вещи недешевые. Для того чтобы они окупались как можно быстрее, существует погодозависимое управление. В нем заложено автоматическое (не ручное) поддержание температуры воды котлового контура в зависимости от наружной температуры (датчик прилагается). При этом ваша задача заключается в задании ключевой температуры каждого отопительного контура при определенной температуре наружного воздуха, чаще всего при температуре холодной пятидневки данного региона (в Москве -28Цельсия). Далее погодозависимая автоматика все делает сама. Вам больше не придется ломать голову. какую температуру задавать в каждом конкретном случае. В нужный момент температура сама опустится. Если автоматика имеет функцию управления ГВС, то она сама сделает переход без вас. Ваша задача прописать ГВС, т.е. задать температуру в баке, гистерезис на включение, перепад температур между нагревающей и нагреваемой средой. Далее влезать в этот процесс не рекомендую, производитель автоматики все продумал сам, чтобы было как можно лучше.
Если котлы Будерус, советую взять автоматику 4121, к ней каскадный модуль FM457, автоматику расширения 4122 и модуль управления загрузки бака-накопителя ГВС через пластинчатый теплообменник FM445.
Кстати, трехходовик перед теплообменником нужен обязательно, т.к. при температуре подачи выше 70 град теплообменник будет активно забиваться солями жесткости при переходе на ГВС со стороны нагреваемой сырой воды.