Jokus
Здравствуйте!

Проблема такая:
За котлами нужно осуществить отбор воды через ДУ 10 (не более!). Параметры: давление 1,6 МПа, температура 130 °С. На выходе нужно получить расход не более 60 л/ч.

Как обеспечить такой расход не применяя дорогостоящие клапана микрорасхода?

Дроссельные шайбы с отверстием менее 3 мм ставить не рекомендует СП 41-101-95. Дроссельные клапана на такой ДУ и такой расход подобрать не удалось.

Помогите! Чувствую, что проблема просто должна решаться!

Shiling
Это ответвление на отопление какого то отдельного помещения? Может быть температурный клапан какой нибудь поставить? Он будет обеспечивать температуру а расход при этом будет открываться периодически... Или же расход должен быть постоянным?
vadim999

Чой-то в толк не возьму, как можно полностью продублировать тему?.

Вам развернуто ответили в "первой" Вашей теме. См.http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62557&hl=
Вам нужна нормализованная сборка пробоотбора. Просто поГуглите, для начала, принципиальные схемы ИТП.