Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплый пол
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Страницы: 1, 2
Мара
Мне нужно прогреть бетонный пол где-то до 30 С.Тем-ный график 95-70С.С чего начать? Никогда этим не занималась!Как расчитать какой диаметр трубы нужен?
asl
Начните с чтения книг и журналов. Да и в интернете, что-нибудь нароете.
может чем-то поможет эта заметка про теплый пол. А вообще должны быть и в журнале АВОК на сайте.
Мара
Какая мах допустимая тем-ра теплоносителя для теплого пола?Как она расчитывается?
allre
Температура теплоносителя задается.
Обычно это 40/35 градусов.
Допускается 40/32
asl
Цитата(allre @ Jul 25 2006, 16:36 )
...Обычно это 40/35 градусов.
Допускается 40/32

Ну это вы лихо взяли. Все лучше определять расчетом.
Т.к. в зависимости от шага укладки может быть и разные температуры и расходы теплоносителя. Стремитесь, чтобы температура теплоносителя в подающей трубе не превышала 60 оС.
MMM
60°C это вы чей-то лишку хватили.
А вообще весть нормируемые температура на поверхности полов различных помещений. Просчитав все с учетом материала пола и его толщины определим температуру подачи
kovee
Цитата
А вообще весть нормируемые температура на поверхности полов различных помещений

А не подскажете, где их найти?

Цитата
Загляните сюда, может многое прояснится

В инете куча подобного рода статей (типа "одна баба сказала..."), но я пока не нашла никаких ссылок хоть на какие-нибудь нормативы. Они есть, или, может искать не стоит? А тогда на основании чего делать проект и принимать ту или иную температуру пола? Согласитесь, нельзя же в качестве ссылочного документа в ОД указать интернет-сайт.
MMM
Я пользуюсь методическими указаниями WIRSBO и книгой БОГОРОДОВ М.Е. «Отопительная система «теплый пол» на основе жидкого теплоносителя - вода (антифриз)»
Антон Львович
Полность согласен с МММ.
У WIRSBO есть также европейская программа расчета теплого пола, там есть то что вам требуется, а нормативов боюсь вы не найдете.

Насчет программы в компанию UPONOR обратитесь.
Мара
Спасибо!
Valentinium
Шаповалов И.С. "Проектирование панельно-лучистого отопления"
ТГВК
По-поему, в СанПинах написано, что температура нагретых поверхностей в местах пребывания людей не должна превышать 45 градусов.
donk
Посмотрите СНиП 41-01-2003, пункт 6.5.12 - чем не устраивает данный документ?
Guest
температура в месте постоянного пребывания любдей не должна превышать 26 градусов
Сантехник
В граничной зоне 31 гр и вообще первым делом посмотреть СНиП а потом бесплатную програмку типа ОС на соседнем форуме взгляните и ни методичек не надо ни советов.
kalina
Температура поверхности пола в ванных комнатах не должна превышать +33, в остальных +29, по СНиПу с постоянным пребыванием людей +26, для обходных дорожек +31.
Гость_Marinka
помогите уважаемые специалисты! мне от родителей осталась стройка(только коробка) а я хочу сделать отопление-теплый пол. можно ли обогревать дом только им?дом 100м2 из шлакоблока, обложен белым кирпичем.потолок-глина с соломой, потом слой керамзита,опять глина. окна-пластик130*110.у нас в поселке специалистов нет, посоветоваться не с кем.пола тоже никакого нет-просто земля,до цоколя 20см.помогите пожалуйста неопытной девушке!!!как делать, какие трубы,котел.вообщем за любую прдсказку огромное спасибо!!!
Анри
Сами не сделаете нужно ехать в ближайший центр за "маломайским» специалистом smile.gif
velesmaxcia
Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С. Используя краевые зоны. Там всё равно ходить никто не будет. А вода как раз за это время и остынет где-то градусов на 10-20. Одними кранами регулирывать - достаточно.
Дешёво и надёжно. К тому же за год температуру воды для отопления 90 градусов нужно подавать максимум пол месяца.
Гость_Marinka
а в чем собственно сложность?а человек который делает обычное отопление не разберется?я так понимаю что надо проложить пленку, залить бетон, разложить трубы через какое-то расстояние(см40-50) и залить это сверху. котел я так понимаю должен быть с принудительной циркуляцией. но будет ли действительно тепло? труба металлопластиковая с хорошей теплоотдачей?или всетаки надо батареи?
asl
если это все познания о теплом поле. то лучше найти специалиста.
а порядок почти верный, только шажок между трубами лучше сделать раза в 3 поменее.
Hozyain
да не больше 30см а то будет так называемая температурная зебра(неравномерное прогревание пола). но одной веткой ведь все не положешь! надо разделять минимум на три
Гость_Marinka
блин съездила в центр узнать за специалиста.они берут 75у.е за 1м2.я столько не могу платить-работаю учителем, зарплата 100 в месяц.еще вопрос- можно ли в качестве утеплителя использовать прослойку керамзита и сверху залить тонкии слоем раствора. а под него глину с опилкой-тепло ведь будет, у нас так вообще полы делают. а один строитель сказал что теплые полы вообще лучше не делать так как бетонный пол сядет и трубы порвет.помогите плизз!!!ответьте вам же не трудно
Гость_Студент
Цитата(Гость_Marinka @ Nov 18 2006, 12:40 )
блин съездила в центр узнать за специалиста.они берут 75у.е за 1м2.я столько не могу платить-работаю учителем, зарплата 100 в месяц.еще вопрос- можно ли в качестве утеплителя использовать прослойку керамзита и сверху залить тонкии слоем раствора. а под него глину с опилкой-тепло ведь будет, у нас так вообще полы делают. а один строитель сказал что теплые полы вообще лучше не делать так как бетонный пол сядет и трубы порвет.помогите плизз!!!ответьте вам же не трудно

Marinka я вам начинающий специалист, если так можно сказать, попробую вам помочь мне нужно от вас проект дома какой-то чертежик с планом структурой стен, пола, крыши площадь окон ваша широта тоесть место нахождения и т.д. все по максимуму!!! Я вам пришлю спецификацию на теплый пол. А заодно пускай асы АВОКа меня проверят или сами чем-то вам помогут!
Guest
это план дома. серое то что надо отапливать.стены-шлакоблок, 7см прослойка воздуха, белый силикатный кирпич.пола нет никакого,высота цоколя 40см.потолок -деревянные балки,глина с соломой10см,керамзит10см,глина с опилкой5см.крыша шиферная.окна 130высота,110ширина,на кухне 130*180,пластик. в мастерской температура та же что и в доме-возможно жилое помещение.окна в маст. 80шир,40выс.дерево.живу на украине в харьковской области.кстати в стене между кухней и залой мечтаю сделать камин-тоже учтите.перегородки все из шлакоблока.высота потолка-2.70.Помогите пожалуйста!!!!java script:emoticon('*m')если что еще надо напишите я отвечу!!!!!кстати спальня 1-2.4мна4.3м, зала 4.5м на 6м, спальня2 2,8м *4.5м,прихожая 2.4м на 2м, кухня 6мна 3.6м,ванна 2мна 3.6м,кладовка2.8м на 1.5м,мастерская3.5 на 6м.
Daymonic
Цитата
работаю учителем, зарплата 100 в месяц
Честно говоря с такой зарплатой вам теплый пол недоступен, у вас он получится не дешевле 20-30 $ за квадрат по материалам, а домик у вас большой, при таком доме зарплата должна быть минимум баксов 800.
А вообще отопить весь дом только теплым полом не реально, во всяком случае по расчетам не проходит, да и производитель пишет, что теплый пол повышает комфорт и снижает теплоотдающую площадь отопительных приборов, то есть приборчики вам еще нужно дозаложить будет. Для вас шаг 100 мм, минимальный шаг который можно укладывать, при котором теплоотдача пола максимальна. Толщина стяжки над трубой 45 мм. теплоизоляция на холодном полу 110 мм (полистирол, пенопласт). В случае если теплоизоляция другая, требуется пересчет ее толщины для отличающейся лямды от приведенного выше теплоизолянта.трубы укладывать спиралевидным типом укладки, ибо шаг 100 мм. Шкаф с распредколлекторами разместите где то в геометрическом центре дома. Вот собственно все. Остается расчитать насосик на узел смешения и диаметр этого самого узла.
Гость_Студент
Ув.Daymonic если теплопотери дома не будут превышать 100Вт/м2 почему бы и нет?

Вкладываю пред. расчет в СО3.5 Кан
Структура пола.

TERAKOTA 0.002 Терракота. 1.050 2000 0.002
БЕТОН-ЗK12 0.050 Бетон с заполнителем из керамзита. 0.540 1200 0.093
ТРУБА Д 18 С ШАГОМ 10ММ
ПЕНОПОЛИСТ 0.100 Пенополистирол, уложенный плотно. 0.040 30 25.000
ПОЛИЭТИЛЕН 0.001 Пленка полиэтиленовая. 0.200 1300 0.005
БЕТОН-1900 0.050 Бетон тяжелый, заполн. из прир. камня. 1.000 1900 0.050
Daymonic
Некоторые числа и цифры из приведенного списка вводят в заблуждение, просто не понимаю их назначения. Шаг 10 мм это наверное ошибка программы, также замечу что нехватает в пироге пола арматурной решетки, и неплохо бы было постелить фольгоизол под трубу.
К томуже последовательность материалов тоже неплохо было б сохранить.
Насчет того что пола может хватить неспорю, возможно если дом прекрасно теплоизолирован, стоят пластиковые окна, тогда - да. Кстати есть еще такое решение, что для санузлов и ванных выделить отдельные ветки, что бы в теплый период они работали на комфорт, а остальная часть отключалась, ну и естественно на коллекторе предусмотреть байпас с балансировочным и обратным клапаном для этих целей.
Cтудент
Ув. Daymonic
1.Шаг 10мм это моя опечатка (виноват) в действительности 100мм
2.Цыфры из приведенного мною списка это конструкция пола. (Символ, толщина, описание, Лямбда, Ro, R)

символ толщина описание Лямбда Ro R
TERAKOTA 0.002 Терракота. 1.050 2000 0.002
Но суть не в этом!

Daymonic вы работаете в СO 3.5 от Данфосса или имеете представление об этой проге?
Если да то проврете мой вложенный файл в формате mdi.Я ссылаюсь на свой файл что если теплопотери дома будут составлять меньше 100Втм2 ,то можно обойтись только т/п.!

Daymonic c арматурной решеткой согласен на 50% (для прочности) а вот с фольгоизолом нет! Вы хотите простого учителя развести на бесполезные материал?
Со всем остальным я с вами согласен!

p/s если я в чем-то не прав не бейте поголове ногами.........больно
blink.gif
Daymonic
Ув.Студент программой не пользуюсь, все считаю вручную, проверить не смогу. Правда прога такая есть, но пока не до нее. Разводить на материал у меня нет предпосылок, поэтому писал "неплохо бы", у теплого пола есть излучающая составляющая. Но насчет сетки уверяю вас на 100 %, до заливания пола она разрезается по дефшву. И кстати полиэтилен(пароизоляция) стелится на пенопласт. Хоть убейте не могу вспомнить, а может просто не знаю что такое ТЕРРАКОТА. А так по толщинам у вас все проходит.
RAUCAD_Coder
Вечер добрый!

А температура на поверхности пола где и какая получилась? Не забывайте про этот важный параметр. Как холодный, так и перегретый пол - вещь болезнетворная. Необходимо этот параметр доводить до оптимального значения.
Cтудент
Вечер добрый!
Ув.RAUCAD_Coder. Если это адресовано мне!
Не совсем понял ваше высказывание?

А температура на поверхности пола где и какая получилась? Не забывайте про этот важный параметр.

На основании моего расчета 103____.mdi температура в помещении °C 20,0 пола пола t = 29,2 °C
bestbook.gif
Daymonic
Недогретым пол у вас в любом случае не будет, если вы конечно не холодоноситель туда загоните. А перегретый это да. Но для регулирования температуры поверхности пола у вас есть узел смешения с минимальной автоматикой, трехходовиком с термоголовкой. Главное чтобы была теплоизоляция под полом, толщина стяжки не привышала 6-7 см, ну и шаг подбирается должным образом.
Анри
Цитата(velesmaxcia @ Nov 14 2006, 16:34 )
Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С. Используя краевые зоны. Там всё равно ходить никто не будет. А вода как раз за это время и остынет где-то градусов на 10-20. Одними кранами регулирывать - достаточно.
Дешёво и надёжно. К тому же за год температуру воды для отопления 90 градусов нужно подавать максимум пол месяца.

ув. velesmaxcia поделитесь своими практическими навыками !!!
Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С??????
Агностик
Уважаемые коллеги, так все-таки сколько должно быть максимальное падение давленя в одном контуре теплого пола ?
Haki
Насчет дешего и сердито:
По поводу подачи в краевые зоны 90гр теплоноситель.
Да, температура ненормируется, но тепловое расширение трубы будет значительно,
при подаче в 50 градусов это компенсируется незначитеольным утолщением стенок трубы, при 90
градусах труба залитая в пол может очень быстро прийти в негодность.
финский парень
Джентльмены, простите за наивность, но что это за "краевые зоны"? Вы их как-то профессионально юзаете. Они обтянуты полосатыми ленточками?
Еще мнение такое. Скорость движения теплоносителя в трубках желательно иметь побольше - это обеспечит равномерность прогрева. Падение температуры в трубке вообще нежелательное явление. Хотя оно, конечно, есть. И тем более неясно, как поймать ее падение на 10-20 град на каком-либо участке практически. А дальше она не будет меняться?
asl
Цитата(финский парень @ Apr 18 2007, 23:43 )
Джентльмены, простите за наивность, но что это за "краевые зоны"? Вы их как-то профессионально юзаете. Они обтянуты полосатыми ленточками?
Еще мнение такое. Скорость движения теплоносителя в трубках желательно иметь побольше - это обеспечит равномерность прогрева. Падение температуры в трубке вообще нежелательное явление. Хотя оно, конечно, есть. И тем более неясно, как поймать ее падение на 10-20 град на каком-либо участке практически. А дальше она не будет меняться?

Краевая зона - часть пола расположеная у наружной стены.
Чем больше скорость (читай расход) через контур тем меньшего можно добиться температурного перепада на входе и выходе и тем самым более равномерного прогрева пола. Правда вырастают гидровлические потери, а они как известно растут в квадратичной зависимости.
ARTEM
Добрый день.
Скажите нужно ли ставить автоматические воздухоотводчики на магистральных трубопроводах теплого пола. Если на гребенке которая расположена выше магистралей предусмотрена воздухоспускная пробка.
Allar
Нет, тем более как они нарисованы работать не будут, т.к в данном месте нет условий для образования воздушной пробки, она будет сноситься потоком или всплывать в коллектор (к тому- же Вы дополнительно предусматриваете уклон.).
Если необходимо, автоматические воздухоотводчики можно установить на гребенке вместо пробок.
Медведь
Цитата(Daymonic @ Nov 22 2006, 18:35 )
Некоторые числа и цифры из приведенного списка вводят в заблуждение, просто не понимаю их назначения. Шаг 10 мм это наверное ошибка программы, также замечу что нехватает в пироге пола арматурной решетки, и неплохо бы было постелить фольгоизол под трубу.
К томуже последовательность материалов тоже неплохо было б сохранить.
Насчет того что пола может хватить неспорю, возможно если дом прекрасно теплоизолирован, стоят пластиковые окна, тогда - да. Кстати есть еще такое решение, что для санузлов и ванных выделить отдельные ветки, что бы в теплый период они работали на комфорт, а остальная часть отключалась, ну и естественно на коллекторе предусмотреть байпас с балансировочным и обратным клапаном для этих целей.

Фольгоизол -это типа фольга будет отражать тепло?
Фольга в твердых конструкциях без воздушных прослоек не отражает тепло - там нет инфракрасного излучения, оно на проходит через твердые предметы, это не ренгеновское излучение.
LIONKA_PONTELEJ
В половом отоплении скорость потока не должна превышать 1 м/с так как потери давления имеют квадратичную зависимость и при скорости большей 1 м/с значительно увеличиваются потери давления. Согласен что при турбулентном течении тепло обмен намного лучше.
На практике лучше использовать готовые таблицы производителей.
Гидравлика 100 Па/м отопительного контура + потери давления в вентилях коллектора.
Хуже когда насос подобран неправельно в меньшую сторону. Начинает работать как печка сильно греется и не долго работает.
Полностью согласен что не стоит тратить половое на расчет полового отопления много времени тем более при нынешней автоматике.
Расчетная температура... большенство производителей не советуют принимать больше 50 а разность температур от 5 до 10
В таблицах производителей принемаемая температура дана. Считаю что для расчета не зданий особого назначения вполне достаточно
AAAA
Книга нужна только в электронном виде
заранее спасибо
Stan
Можно скачать с сайта РЕХАУ
Майкл
1
norick
здесь Тех. информация "Системы обогрева и охлаждения поверхностей РЕХАУ".
140 стр.
Ewgen
вот напр методика.
KOSTJAK
Добрый день коллеги !
Вопрос такой некогда не шитал теплые полы проблема такая
Помешение 57 м2
Теплопотери 2600 Ват

Немогу сашитать какое растояние брать между трубами и сашитать диаметр трубы, буду благодарин за любую информацию, заранее благодарю !
jota
Вопрос был: Вы кто? Проектировщик, монтажник, наладчик или интересующийся... и второе - откуда? По количеству грамматических ошибок, трудно предположить что учились на русском......
Цепляю кое-что
Сфинкс
Спасибо за файлы и скажите ещё: при запитке здания от теплотрассы, контур тёплого пола можно ли запитывать от сетевой воды из теплотрассы или лучше (или обязательно?) делать отдельный контур тёплого пола, связанный с сетевой водой только через теплообменник?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.