недавно у Honneywell увидел балансировочники для системы ГВС. Раньше ГВС я проектировал не применяя балансировочники. Прошу поделиться опытом по их применению в ГВС. Неоткажусь от ссылок, литературы и прочей другой информации. Хотел бы также услышать отзывы о их применении на ГВС. Заранее спасибо!
l-nikolaev
Применял балансировочники на ГВС -чтобы избавится от подмесов. пришлось на несколько стояков (постоянно грешащих подмесами ставить доп. цирк. насосы)что-б подмесы не остужали все крыло здания. насосы стали передавливать друг-друга , поставили балансировочники и отрегулировали разлив. Бред конечно, но работает.

смысл применять терморегулирующие клапана уловить не могу...
KGP1
Цитата(l-nikolaev @ 1.6.2011, 17:03) *
Применял балансировочники на ГВС -.... Бред конечно, но работает.

Ну почему бред? При реализации проекта МБРР у нас указанной выше фирмой еще 12 лет назад реализованы мероприятия по ограничению максимального водопотребления в точках водоразбора в МЖД в целях экономии водопотребления.
alexandrpjatkov
Цитата(KGP1 @ 2.6.2011, 9:58) *
Ну почему бред? При реализации проекта МБРР у нас указанной выше фирмой еще 12 лет назад реализованы мероприятия по ограничению максимального водопотребления в точках водоразбора в МЖД в целях экономии водопотребления.

А есть у кого нибудь материалы либо различные пособия поданному поводу? Какие советы можете по этому поводу дать?
Никитос
Присоединяюсь к Александру. Литературку или опыт проектирования/эксплуатации я бы перенял.
KGP1
Так и обратитесь к Honneywell.
Водяной
Цитата(KGP1 @ 2.6.2011, 7:58) *
Ну почему бред? При реализации проекта МБРР у нас указанной выше фирмой еще 12 лет назад реализованы мероприятия по ограничению максимального водопотребления в точках водоразбора в МЖД в целях экономии водопотребления.

Причинно-следственная связь регулятора расхода и экономии воды?
Hiro Nakamura
Если система большая, то балансиры ставлю для увязки колец. Рассчеты делаю в Danfoss СО.
Алекс_Кок
посмотрите жур. сантехника 6 вып. 2006г стр.44
KGP1
Цитата(Водяной @ 2.6.2011, 15:38) *
Причинно-следственная связь регулятора расхода и экономии воды?

Известно, что разлиное статическое давление в многоэтажном доме приводит к различному расходу воды при максимально открытом кране в точках водоразбора. Ограничение указанного максимального расхода в точке водоразбора приводит к водосбережению. Конечно, можно краном регулировать расход, но отдельные потребители, например дети, да взрослые по настроению, тоже открывают кран на максимальное значение. Ограничение расхода из-за меньшего падения давления в сети позволит держать меньший напор на насосной отсюда экономия воды при порывах, где за одинаковое время утечет меньше воды.
@@@
Балансировочники для ГВС применяются для балансировки веток циркуляционного трубопровода ГВС. Для экономии воды в многоэтажках более корректно ставить смесители с разными собственными сопротивлениями. Например, на верхних этажах с сопротивлением не более 70 кПа, на нижних 160-200 кПа.
KGP1
Согласен, все правильно. Например?
l-nikolaev
Цитата(@@@ @ 6.6.2011, 16:24) *
Для экономии воды в многоэтажках более корректно ставить смесители с разными собственными сопротивлениями. Например, на верхних этажах с сопротивлением не более 70 кПа, на нижних 160-200 кПа.


ПИПЛ-не схавает. У нас при выборе смесителя главное:
1.дизайн
2.цвет
3. что-бы как (что-бы, никак) у соседа.

экономия воды- месте на 300-м.
@@@
Ну я же пишу "более корректно", а так да, шайбы какие то... регулировочники на подводках ставить это жирно.
У Oras линейка смесителей на разные потери давления.
KGP1
Цитата(l-nikolaev @ 7.6.2011, 10:49) *
ПИПЛ-не схавает. У нас при выборе смесителя главное:
1.дизайн
2.цвет
3. что-бы как (что-бы, никак) у соседа.

экономия воды- месте на 300-м.

А может в духе современных идей на более близкое место переместится - если маркетинг посуетиться?

Цитата(@@@ @ 7.6.2011, 11:12) *
У Oras линейка смесителей на разные потери давления.

Тогда им и флаг в руки, че дремлют, или форум не читают?
alexandrpjatkov
Цитата(KGP1 @ 8.6.2011, 14:58) *
А может в духе современных идей на более близкое место переместится - если маркетинг посуетиться?


Тогда им и флаг в руки, че дремлют, или форум не читают?

У Oras действительно полно всякого игнтересного. Но там и цены конечно не на карман среднего уровня.
@@@
Не, ну Орас это я так, для примера привел. Что, нет на рынке других смесителей с разными потерями давления на расчетный расход? А так замечательно бы было:
1-3 этажи - потеря смесителя 200кПа
4-6 130кПа
7-9 70 кПа
Может даже и разных производителей, у кого что есть.