Цитата(nick2 @ 2.6.2011, 11:55)

реле сухого хода - включение 1 кгс, отключение 0,5 кгс
реле давления - по Вашим нуждам. максимум верхней уставки - не более, чем НАПОРмакс. насоса - 5 м (0,5кгс)
нижнее (включение) -на 1-1,4 кгс ниже верхнего, заводская уставка обычно около 1,2кгс (вилка )
напряжение подавайте на реле сухого хода - потом реле давления - насос.
если я правильно понимаю kpi 35 изначально все же просто реле управления, левая шкала давление включения, правая дифферициал в большую сторону
т.е выставить 1 по шкале старт/стоп и 0,5 по diff, но при этом подключить не к контакту 4 (старт), а 2 (стоп)?