Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: реле давления и защита от сухого хода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ewe007
имеется в наличии смонтированная система
после насоса стоит реле watts PA 5 MI для управления насосом
перед насосом kpi 35 в качестве защиты сухого хода
вопрос как теперь все это грамотно соединить м-у собой и насосом (chiu 2-20)
и какие настройки выставить на kpi чтоб он работал в качестве защиты
nick2
реле сухого хода - включение 1 кгс, отключение 0,5 кгс

реле давления - по Вашим нуждам. максимум верхней уставки - не более, чем НАПОРмакс. насоса - 5 м (0,5кгс)
нижнее (включение) -на 1-1,4 кгс ниже верхнего, заводская уставка обычно около 1,2кгс (вилка )

напряжение подавайте на реле сухого хода - потом реле давления - насос.
ewe007
Цитата(nick2 @ 2.6.2011, 11:55) *
реле сухого хода - включение 1 кгс, отключение 0,5 кгс

реле давления - по Вашим нуждам. максимум верхней уставки - не более, чем НАПОРмакс. насоса - 5 м (0,5кгс)
нижнее (включение) -на 1-1,4 кгс ниже верхнего, заводская уставка обычно около 1,2кгс (вилка )

напряжение подавайте на реле сухого хода - потом реле давления - насос.


если я правильно понимаю kpi 35 изначально все же просто реле управления, левая шкала давление включения, правая дифферициал в большую сторону
т.е выставить 1 по шкале старт/стоп и 0,5 по diff, но при этом подключить не к контакту 4 (старт), а 2 (стоп)?
nick2
Вы правильно понимаете.
реле сухого хода ставьте в разрыв одного из проводов, лучше фазный, если есть возможность.
ewe007
Цитата(nick2 @ 2.6.2011, 12:29) *
Вы правильно понимаете.
реле сухого хода ставьте в разрыв одного из проводов, лучше фазный, если есть возможность.


спасибо
жалко поздно узнал, что в принципе для таких целей есть kp44
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.