Добрый день!
Перерыла нормативы, не могу найти данные по проектированию помещения охраны...Нужны ли там окна? Ведь логически это кабинет, а значит нужны? Помогите пожалуйста разобраться huh.gif
inPut
Если речь идет о помещении с круглосуточным пребыванием персонала, то вот пункты из
СП 5.13130.2009:

13.14.10 Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное
дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допуска-
ется размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть
в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход
наружу здания.
13.14.11 Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, веду-
щим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать, как
правило, 25 м.
13.14.12 Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное
дежурство, должно обладать следующими характеристиками:
площадь, как правило, не менее 15 м2
;
температура воздуха в пределах от 18° С до 25° С при относительной влажности не более 80 %;
наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое
должно соответствовать [9];
освещенность помещений:
при естественном освещении не менее 100 лк;
от люминесцентных ламп не менее 150 лк;
от ламп накаливания не менее 100 лк;
при аварийном освещении не менее 50 лк;
наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания,
кроме герметизированных.
13.14.13 В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное
освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.
Mil_la1
Спасибо большое уважаемый inPut!!!
А если не круглосуточного дежурства? Скорее всего пост будет функционировать только в дневное время.
inPut
Тогда смотря для каких целей. Допустим если там присутствуют операторы системы видеонаблюдения то одни требования, если вахтеры то другие. Но все эти требования содержатся уже во всевозможных методических рекомендациях и ведомственных требованиях. Обязательные требования есть только в нормативе который я указал. В принципе если у вас других подобных помещений нет, а приборы пожарной сигнализации устанавливаются в этом помещении то все требования указанные мной должны на него распостронятся, не важно будет у вас по факту круглосуточное дежурство или нет, а надзорным оганам лучше об этом как раз не знать, иначе в обязательном порядке заставят делать дистанционную передачу сигнала о пожаре на пульт "01".