Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по гидроаккумулятору
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
leosha
Подскажите, плз, а конкретное месторасположение гидроаккумулятора - это принципиальный момент?

1) Обязательно ли чтобы ГА был расположен где-то в непосредственной близости от насоса или можно вообще в любом удобном месте сети разместить?

2) А если будет более одного ГА - это как-то отрицательно может сказаться на работе системы?

Вопросы в применении к след. условиям:
- частный дом
- своя скважина
Буровики предлагают разметить ГА на 50л в кессоне (большего размера не влезет), я же понимаю что 50л - это явно мало для моих потребностей, но к каким-то работам внутри дома пока не готов. Хочется чтобы буровики сейчас закончили свою часть работы. Можно ли потом не трогая бак в кессоне поставить еще один внутри дома?

Спасибо!

PS. А вот еще - вдруг кто подскажет. Скважину пробурили (>100м), кессон пока не смонтировали. Если приложить ухо к торчащей трубе - слышно где-то далеко некое журчание... ЧТО там может журчать? Буровики утверждают что ничего бетонировать не требуется, т.к. несколько глиняных слоев, которые надежно гидроизолируют скважину от "посторонней" воды.

Насосник
Гидроаккумулятор нужно располагать в непосредственной близости от датчика давления по которому включается-выключается насос. Находится датчик и бак должны после обратного клапана и до точки первого водоотбора. Если гидроаккумулятор располагать в кессоне, то и обратный клапан (дополнительно к клапану встроенному в насос) и датчик давления там-же.
Второй бак в доме можно будет поставить позже, только давления воздуха в этих баках нужно будет перенастроить.

Можно взять насос с частотником и ограничится бачком 8 литров.
Spok_only
Цитата(Насосник @ 6.6.2011, 12:56) *
Можно взять насос с частотником и ограничится бачком 8 литров.

Во всем ли диапазоне расходов (особенно при минимальных) будет обеспечено охлаждение двигателей погружных насосов с частотным регулированием? Где об этом можно почитать?
Насосник
Производители двигателей погружных скважинных насосов приводят минимальные скорости обтекания обеспецивающие охлаждение. Эти величины даются для непрерывной работы насосов. Для бытовых условий работа таких насосов обычна кратковременна и чаще всего этими рекомендациями при работе с частотником можно пренебречь.
С учетом конструкции таких погружных двигателей - для них критична работа на низких оборотах т.к. в подшипниках скольжения не образуется гидродинамическая пленка и они фактически работают на сухую. У различных производителей минимальная частота составляет от 20 до 40%. При постоянной работе насоса с частотником нужно скорость обтекания считать исходя из подачи при этой минимальной частоте.
demonuga
в метровый кессон легко встает 100 литровый ГА а если постараться можно и побольше вставить
leosha
Насосник, спасибо. А что такое "насос с частотником"? По смыслу то примерно догадываюсь, что это насос с какой-то немного отличной схемой работы, для которого не критичны частые вкл-выкл, это так? ИЛи, это значит что двигатель насоса может регулировать свои обороты, в зависимости от нагрузки?

А как это обозначается у самого насоса? ПОиском находится в основном "Джилекс частотник", а вот какой-нить Грундфос - это какие серии насосов? И вообще - а в чем плюсы и минусы такой схемы будут?

Спасибо!
Urchi_Purchi
ого 100 м.
Чем ГА на коттедж не угодил? Так-то кроме частотников есть еще масса интересных слов: обратный осмос, озонатор, гальванический электрокоагулятор. Хотя, судя по всему - это у вас ещё впереди