Добрый вечер, проектирую отдельно стоящий 5-ти этажный оперблок, в здании есть только операционные, предоперационные, кабинеты врачей и хоз. помещения, реанимация находится в соседнем корпусе, сообщение с которым осуществляется через переход.
Не могу понять, как посчитать расходы воды, пока что склоняюсь взять у технологов штат сотрудников и приравнять их к адм. персоналу, но кажется, что так не совсем правильно.
Возможно кто-то сталкивался с подобными объектами?
jota
Цитата(Young @ 6.6.2011, 20:49) *
отдельно стоящий 5-ти этажный оперблок, в здании есть только операционные, предоперационные, кабинеты врачей и хоз. помещения....

Мечтал бы увидеть ОВК часть....
Такие оперблоки в жизни не видел....
Любопытство распирает до немогу..... biggrin.gif
...... хоть ПДФ, хоть в личку, хоть одним глазом на это чудо поглядеть..... rolleyes.gif.....а?
даниил
Цитата(Young @ 7.6.2011, 1:49) *
Добрый вечер, проектирую отдельно стоящий 5-ти этажный оперблок, в здании есть только операционные, предоперационные, кабинеты врачей и хоз. помещения, реанимация находится в соседнем корпусе, сообщение с которым осуществляется через переход.
Не могу понять, как посчитать расходы воды, пока что склоняюсь взять у технологов штат сотрудников и приравнять их к адм. персоналу, но кажется, что так не совсем правильно.
Возможно кто-то сталкивался с подобными объектами?


надо у технологов брать не только штат, но еще и расходы. технологические так сказать.
Young
Цитата(даниил @ 7.6.2011, 4:04) *
надо у технологов брать не только штат, но еще и расходы. технологические так сказать.

это само собой. Вопрос не в этом.
OlgaO
Цитата(Young @ 7.6.2011, 8:40) *
это само собой. Вопрос не в этом.

Само собой взять технологические расходы? Что вот так и скажут?
Young
Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 8:44) *
Само собой взять технологические расходы? Что вот так и скажут?

Почему нет? Имел ввиду расходы воды технологическим оборудованием.
Опять же, вопрос не в этом.
OlgaO
Цитата(Young @ 7.6.2011, 9:40) *
Почему нет? Имел ввиду расходы воды технологическим оборудованием.
Опять же, вопрос не в этом.

Да как же не в этом то вопрос?
Если Вы знаете режим работы технологического оборудования, расходы и регламент его работы, то останется именно прибавить еще к этому расходы на работников по адм. зд.
А какие тут могут быть еще варианты?
даниил
Тогда сформулируйте вопрос.

при таких комплексах морги бывают.
узнайте его месторасположение для учета при разработки трасс и т.п.
Young
Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 10:58) *
прибавить еще к этому расходы на работников по адм. зд.
А какие тут могут быть еще варианты?

вот именно smile.gif какие могут быть еще варианты? правильно ли считать хирургов и т.д. как адм. персонал? ведь у них постоянная мойка рук, инструментов и т.д., очень сомнительно что хватит воды на все эти процедуры, если брать по административным здания.
Цитата(даниил @ 7.6.2011, 11:05) *
Тогда сформулируйте вопрос.
при таких комплексах морги бывают.
узнайте его месторасположение для учета при разработки трасс и т.п.

сформулировал выше.
Морг это отдельная песня...
OlgaO
Цитата(Young @ 7.6.2011, 11:41) *
вот именно smile.gif какие могут быть еще варианты? правильно ли считать хирургов и т.д. как адм. персонал? ведь у них постоянная мойка рук, инструментов и т.д., очень сомнительно что хватит воды на все эти процедуры, если брать по административным здания.

Что есть в Вашем понимании технологическое оборудование, на которое Вам запросто дадут расходы Ваши технологи?
Мойка в предоперационной - не технологическое оборудование?
Операций производится, наверное, в день какое то определенное расчетное количество.
Мойка рук перед операцией - тоже технологический процесс в общем то. Возможно есть величина - не менее скольки минут должны мыться руки...
А между операциями у врачей перерыв, а у доп. персонала наоборот, ну вот тут и получится тот расход уже, посчитанный по адм. зд.
Вообще интересная задача smile.gif
Без плотного общения с технологами и практикующими врачами решается слабо...

Цитата
Морг это отдельная песня...

Ну на самом деле, даниил, вероятно, намекает Вам на то, что в принципе процесс одинаков, как не ужасно это может звучать....
Там вскрыли, зашили, увезли и здесь тоже.
А патологоанатомички рекомендуется считать по хим. и физ. лабораториям...
jota
В нормальных больницах бригада перед операцией и мытьём рук ещё в душе моется....
Young
Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 13:22) *
Что есть в Вашем понимании технологическое оборудование, на которое Вам запросто дадут расходы Ваши технологи?

я думал только про стерилизаторы
Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 13:22) *
Мойка в предоперационной - не технологическое оборудование?

технологическое, надеюсь технологи смогут и его посчитать...
Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 13:22) *
Операций производится, наверное, в день какое то определенное расчетное количество.
Мойка рук перед операцией - тоже технологический процесс в общем то. Возможно есть величина - не менее скольки минут должны мыться руки...

Безусловно, но мне кажется очень сомнительным, что технологи знают такие цифры. Но спросить, конечно спрошу. smile.gif
Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 13:22) *
А между операциями у врачей перерыв, а у доп. персонала наоборот, ну вот тут и получится тот расход уже, посчитанный по адм. зд.

в принципе да, как вариант, посчитать остальной персонал как адм. работников... хотя опять же уверенности в правильности этого нет.
Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 13:22) *
Вообще интересная задача smile.gif
Без плотного общения с технологами и практикующими врачами решается слабо...

Технологи есть, а вот с практикующими врачами труднее...
Цитата(OlgaO @ 7.6.2011, 13:22) *
Ну на самом деле, даниил, вероятно, намекает Вам на то, что в принципе процесс одинаков, как не ужасно это может звучать....
Там вскрыли, зашили, увезли и здесь тоже.
А патологоанатомички рекомендуется считать по хим. и физ. лабораториям...

а вот это вот уже очень интересно. А где именно написано, что патологоанатомич. следует считать как лаборатории?
OlgaO
Цитата(Young @ 7.6.2011, 19:47) *
а вот это вот уже очень интересно. А где именно написано, что патологоанатомич. следует считать как лаборатории?

"1. Нормы расхода воды в ЛПУ на технологические нужды патологоанатомического корпуса, СЭС, лабораторных корпусов клиник НИИ принимаются, как для химических и физических лабораторий."
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
РАЗДЕЛ I - Общие положения.
Инженерное оборудование


Young
Спасибо smile.gif
Сантех10
Недавно проектировал нечто подобное (реанимационный блок кардиологии с операционными и моргом) так мне технологи выдали задание на 3,5м3/сут.
Young
Цитата(Сантех10 @ 9.6.2011, 8:29) *
Недавно проектировал нечто подобное (реанимационный блок кардиологии с операционными и моргом) так мне технологи выдали задание на 3,5м3/сут.

а секундные как считали?