HeatServ
Сабж. Нужно соорудить подогрев для бассейна, выбор остановился на водоводяных подогревателях типа Pahlen. Родной скоростник накрылся давно и навсегда. Чтобы не городить огороды и не вылететь за бюджет есть мысль собрать схему с термостатом на нагреваемом контуре и соленоидом на греющем. Загвоздка в том, что менеджеры утверждают, что это как бы нормальная цивилизованная схема, лично у меня есть сомнения, что соленоид на первичном контуре (150/70) будет уместен, перепад под 2-2,5 килограмма и каждое включение это по сути гидроудар. Вопрос ко всем понимающим в бассейновом хозяйстве - как сделать лучше?
nick2
Обычно ставят соленоид на подаче теплоносителя и цирк насос на обратке, т.е. крепят непосредственно на теплообменник.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
только соленоидом (без насоса) ограничиваются в случае, если есть хороший перепад давления на прямой-обратке, никаких заужений и отдельная ветка от теплоузла.
схема стоит на всех моих бассейнах.
управление по температуре на входе воды бассейна в теплообменник
проблем не было
HeatServ
Цитата(nick2 @ 14.6.2011, 11:17) *
Обычно ставят соленоид на подаче теплоносителя и цирк насос на обратке, т.е. крепят непосредственно на теплообменник.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
только соленоидом (без насоса) ограничиваются в случае, если есть хороший перепад давления на прямой-обратке, никаких заужений и отдельная ветка от теплоузла.
схема стоит на всех моих бассейнах.
управление по температуре на входе воды бассейна в теплообменник
проблем не было
Т.е. подогрев реализован от вторичного контура СО?
jota
Для бассейнов вообще-то в первичном контуре 60*/40*С во вторичном 27-29*/33-35*С.
Вода хлорированная.....
nick2
подключаем либо теплоноситель от системы отопления (температура 60-80 град.) либо от системы ГВС, т.к. летом система отопления не работает.
иногда ставлю на лето электрический водонагреватель с подогревом воды контура теплоносителя. при этом основная схема отопления отсекается запорной арм.
HeatServ
Цитата(jota @ 14.6.2011, 11:35) *
Вода хлорированная.....
Что-то интересное. Хлорированная и поэтому...?
jota
Цитата(HeatServ @ 14.6.2011, 11:40) *
Что-то интересное. Хлорированная и поэтому...?

А хз, не помню....
Помню, что стандартные ТО для бассейнов именно на 60/40
а искать некогда.....тону с работой... smile.gif
Fisher_dm
Вы как тонете, по отдельности или вместе с работой? rolleyes.gif
HeatServ
Цитата(jota @ 14.6.2011, 15:38) *
А хз, не помню....
rolleyes.gifУмеете настроение поднять.
jota
Цитата(Fisher_dm @ 14.6.2011, 14:43) *
... или вместе с работой? rolleyes.gif

Тону, спасая.... biggrin.gif
nick2
Может jota вспомнил про то, что происходит с хлорированной водой при кипячении хлорированной водопроводной воды:
хлор и его производные вступают во взаимодействие с органическими веществами, образуя канцерогенные тригалометаны, диоксин и т.д.
поэтому рекомендуют воду перед кипячением отстаивать.
jota
Скорее всего, что при нагревании выше 35*С хлорированная вода перестаёт быть активной и не восстанавливает активности после остывания...
А при температуре 150* неизбежно перегреется у стенок теплообменника...
Но это так.... мысли вслух, источников информации не помню....не помню знал ли их раньше.... smile.gif
HeatServ
Спасибо всем, решено посадить на СО. Экспериментировать с раствором хлора желания нет. Интересно, как к этому отнесётся узел управления и ничего не подозревающая СО... хе-хе...
испытатель
Впрысх дозатора хлора производится после теплообменника. Это коагулянт - до фильтра еще.Теплообменник показан непрвильно поскольку используется обратная теплопередача (по скоростям) в трубки подается подогрев - в межтрубное нагреваемая поскольку соотношение расходов - обратное 1:10. Если использовать подогрев из сети с соленоидом будут периодические неизбежные перегревы сетевой воды. Нас за это "жучат". В больших бассейнах -особенно. Крайний случай - используем регулятор прямого действия, чаще клапан типа КЗР, управляемый ТРМ12. Заодно визуализация температуры на узле управления. При больших расходах управление микропроцессорное - по совокупной стоимости оборудования дешевле, как бы это, на первый взгляд, может и показаться парадоксальным.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 16.6.2011, 0:40) *
ТРМ12
Готовимся к нему, есть очень убеждённые (скорее всего мотивированные) люди.
испытатель
Поверь пока на слово - в ходе применения сам убедишься. Стоимость ТРМ12 с термопреобразователем - не более 5 тыр.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 16.6.2011, 1:05) *
Поверь пока на слово - в ходе применения сам убедишься. Стоимость ТРМ12 с термопреобразователем - не более 5 тыр.
Я не автоматчик, испытатель, я тепловик, год уже читаю всякие разные мысли - ни чему не верю. Сименс 3-й год гут. Хорошо работает. ТРМ отвращает потому, как много было поставлено (не нами), да ни хрена не работатет до сих. А в качестве наладчиков необследованного объекта выступать желания нет вообще.

Просто система часто вразнос идёт, необъяснимо... в движении же она, не спроектировать такое... а ведь годы работала сама по себе...
Пацаны в ужасе от этого, я их отправляю, комментировать пытаюсь по мобиле, а те взахлёб о том, чего быть-то не может. Не может, да происходит....
испытатель
Система подогрева бассейна - довольно статичная штука. Если нет резких перепадов на вводе теплоносителя (имеется регулировка перепада) клапан стоит почти мертво в зоне заданного гистерезиса нагрева. Часто наблюдаю - подергался, вышел на режим и "уснул" Температура заданная стабильна в пределах 0,5 гр.С. Это же не ГВС. Что там у Вас заставляет такие системы идти вразнос?
HeatServ
Цитата(испытатель @ 16.6.2011, 0:40) *
Впрысх дозатора хлора производится после теплообменника. Это коагулянт - до фильтра еще.Теплообменник показан непрвильно поскольку используется обратная теплопередача (по скоростям) в трубки подается подогрев - в межтрубное нагреваемая поскольку соотношение расходов - обратное 1:10. Если использовать подогрев из сети с соленоидом будут периодические неизбежные перегревы сетевой воды. Нас за это "жучат". В больших бассейнах -особенно. Крайний случай - используем регулятор прямого действия, чаще клапан типа КЗР, управляемый ТРМ12. Заодно визуализация температуры на узле управления. При больших расходах управление микропроцессорное - по совокупной стоимости оборудования дешевле, как бы это, на первый взгляд, может и показаться парадоксальным.
Мы обычный термостат поставим, и персоналу будет удобнее, там шкала есть. Релюха сработала, отрабатывает соленоид и насос. Стоит замедление по времени на соленоид делать?

А в разнос это я говорил про автоматику на СО. Не знаю что там такое, каждый случай индивидуальный.
испытатель
Если речь об автоматике - то "в разнос" предполагает установку чрезмерно коротких периодов ПИ процесса на контроллерах.