Здравствуйте. Выкладываю свою работу на обсуждение, интересует правильно ли подобрана схема обвязки воздухонагревателя приточной установки.
Исходные данные:
Т1 - 95 град. С
Т2 - 70 град. С
Т-ра на входе/выходе в калорифер 95-70 град.
Давление:
Р1 - 3,3 кгс/см2 (на вводе в ИТП)
Р2 - 2,5 кгс/см2 (на вводе в ИТП)
Рстат. 2,0 кгс/см2 (на вводе в ИТП)
Потери давления в калорифере - 20,16 кПа
Расход воды на теплоснабжение - 2,73 м3/ч
Здание производственного назначения с администратовно-бытовыми помещениями, 2 этажа, Нзд.=11 м. Присоединение к системе теплоснабжения от ИТП по зависимой схеме. Требуется качественное регулирование (снижение) температуры теплоносителя в переходные периоды года, а также обеспечить защиту от замерзания (при т-ре нар. возд. -39град С) Основной момент-в правильности установки трехходового клапана, предполагается, будет от Danfoss VRB3. Помимо теплоснабжения от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления. Нажмите для просмотра прикрепленного файла