Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: гнб в самотечной канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
тсс
Добрый день! Подскажите, как сдать заказчику самотечную канализацию "на просвет" (через зеркало) выполненную горизонтально-направленным бурением? Есть ли какие-то нормативные документы требующие сдачу канализации на просвет?
andrey R
Нет таких требований. Сеть должна соответствовать проекту. Это всё.
Spok_only
Цитата(тсс @ 11.7.2011, 12:53) *
Есть ли какие-то нормативные документы требующие сдачу канализации на просвет?

п.3.5 СНиП 3.05.04-85
andrey R
Цитата(Spok_only @ 11.7.2011, 15:53) *
п.3.5 СНиП 3.05.04-85

"Следует контролировать до и после засыпки траншеи". В данном случае траншеи нет и речь о сдаче, а не о контроле.
тсс
Согласен с Вами полностью, но формы акта даже не существует, а заказчик трубует подписать у тех. надзора.
andrey R
Что требует подписать?
aleksey_v
Интересно всё-таки: самотек + гнб. Хоть бы одним глазом.
Кстати, вопрос: допустим, при гнб протащили трубу пнд с идеальным уклоном; при этом - соединение труб - муфты? Ведь сварка даст борты. Или бурением кладут футляр, уже куда затаскивают трубу (пусть даже пнд на муфтах)?
Почти аналогичный вопрос с пневмопробойником на самотечных сетях: пробойник тащит за собой пнд. На муфтах?
lexa00
Цитата(aleksey_v @ 11.7.2011, 19:27) *
Почти аналогичный вопрос с пневмопробойником на самотечных сетях: пробойник тащит за собой пнд. На муфтах?

Есть трубы на резьбе.
rinatbay
А зачем соединять трубы? Целиком длинную трубу тащат я думаю.
lexa00
На бухтах до диаметра 160 по-моему, остальное трубами.
aleksey_v
Цитата(lexa00 @ 12.7.2011, 12:09) *
Есть трубы на резьбе.

Что-то редкое? Не ищется.
upd:На гравитационной сети, особенно малых диаметров [, характерных для пробойника,] сварка не лучший же (не согласуемый) вариант вроде. upd2: или сварка сойдет?
lexa00
Цитата(aleksey_v @ 12.7.2011, 18:23) *
Что-то редкое? Не ищется.
upd:На гравитационной сети, особенно малых диаметров [, характерных для пробойника,] сварка не лучший же (не согласуемый) вариант вроде. upd2: или сварка сойдет?

Эти трубы для скважин еще применяют. Тока они до диаметра 225. Я думаю на сварке допустимо для больших диаметров.
vova222
Перед тем как браться за самотечную канализацию методом ГНБ, нужно предварительно договориться с принимающей стороной, что если будут погрешности, например просвет неправильной формы, то трубу все равно примут. Без предварительной договоренности приступать не стоит, иначе потом можно не сдать работу. dry.gif
Особенности прокладки самотечной канализации хорошо рассмотрены здесь...

Здесь -
Цитата
Компания ... успешно выполняет работы по монтаже самотечной канализации методом горизонтального направленного бурения с последующей сдачей работ эксплуатирующей организации.

Правила форума изучите wink.gif
Buharick
Цитата(aleksey_v @ 11.7.2011, 19:27) *
Интересно всё-таки: самотек + гнб. Хоть бы одним глазом.
Кстати, вопрос: допустим, при гнб протащили трубу пнд с идеальным уклоном;


А не че, в "визитки" писать, что "Из: 55°45'06''N 37°37'04''E". Куда адрес места проведения подобных работ слать-то.

Далее по делу. Не специалист - решать, Вам. Единственное, что заметил, и пообщавшись непосредственно с бурильщиками, оператором - корректировщиком позиционирования бура, и линейным инженером, "Ваши" уклоны им достаточно трудно выдержать. Особенно на значительных расстояниях. Основная заморочка в неуравляемости процесса выноса разбуренного грунта, глинняным раствором. Глинянный раствор под высоким давлением подается через полые бурильные трубы непоредственно на коронки бура. "Захватывая" разбуренный грунт - вытекает в котлован у истока (места начала бурения) "скважины". Скока глинянный раствор "захватит" с собой ещё и грунта от размывания им "ложа" "скважины"- подобный вопрос остался без ответа. За оперативной ненадобностью к НТД не обращался.
Полагаю, что Автора темы сей минует и всё будет в порядке.

ЗЫ. Отредактировано и добавлено после внимательного прочтения первой части поста № 13.
"Похоже, что изложенное в моем посту, не очень сильно противоречит сути, изложенной в посте №13."
aleksey_v
Цитата(Buharick @ 4.12.2011, 1:07) *
Куда адрес места проведения подобных работ слать-то.

Сюда и шлите - на доску, можно приватно.
Короче, гнб для самотечных сетей [лучше] не применять.
Buharick
Цитата(aleksey_v @ 4.12.2011, 13:51) *
Короче, гнб для самотечных сетей [лучше] не применять.


НЕ ЗНАЮ. НЕ СПЕЦИАЛИСТ.

Внимательно читайте у vova222 (Дата Вчера, 13:39, пост 13) , и Гуглите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.