Здраствуйте! Подскажите, можно ли насосную станцию пожаротушения небольшого здания отнести к III категории по степени обеспеченности воды, согласно п. 7.1 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Рассматриваемая насосная предназначена только лишь для системы с 10 пожарными кранами (объем здания 3000 м3, категория по пожарной опасности В). Согласно СНиП и СП 8.13130.2009 мы попадаем под категорию II, но тут мучают сомнения, можно ли нашу насосную станцию отнести именно ко II категории , ведь эта СП для источников НАРУЖНОГО противопожарного водоснабжения, а наша насосная "локальная для одного маленького здания". Я подозреваю, что насосную такого типа можно отнести к III категории. III категория - перерыв в подаче воды допустим для ликвидации аварии (но не более 24 ч). К третьей категории по надежности относят насосные станции хозяйственно-противопожарных водопроводов и населенных пунктов с числом жителей менее 3000 человек при расходе воды на пожаротушение до 20 л/с, а также насосные станции, подающие воду на орошение, поливочные нужды, в вспомогательные цехи промышленных предприятий и т. п. Данное описание третьей категории вычитала в инете, в литературе, в нормативных доках конкретики не нашла, как узнать насколько допустим перерыв в подаче воды?
Spok_only
12.7.2011, 9:42
Почитайте п.12.23 СНиП 2.04.01-85.
Посмотрели данный пункт, в нем сказано про категорию ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, с этим все ясно, а я спрашиваю про категорию по степени обеспеченности воды!!!
Spok_only
12.7.2011, 9:55
Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 9:47)

я спрашиваю про категорию по степени обеспеченности воды!
Тогда еще почитайте прим.2 к п.7.1 СНиП 2.04.02-84.
п. 7.1. мы тоже читали!!! У нас есть надежда, что может быть к третьей категории ее можно отнести??? Дело в том, что не хочется для такого здания делать второй ввод водопровода. Т.к для третьей категории требуется только один ввод, один ввод также удовлетворяет количеству пожарных кранов. А если появляется насосная II категории, то необходимо заводить два ввода!!! Особого смысла в этом я не вижу для такого небольшого объекта.
Spok_only
12.7.2011, 10:44
Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 10:34)

У нас есть надежда, что может быть к третьей категории ее можно отнести?
Даже не надейтесь.
Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 10:34)

А если появляется насосная II категории, то необходимо заводить два ввода!
читайте сообщение 7 в
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=63975.
п.12.23 СНиП 2.04.01-85* не поможет?
Spok_only
12.7.2011, 10:55
Цитата(Лена @ 12.7.2011, 10:51)

п.12.23 СНиП 2.04.01-85* не поможет?
Они его уже почитали (см. сообщение 2 и 3), не помогает.
Уважаемый Spok_only, по этой ссылке тему создала тоже я и окончательно запуталась. Там вы советуете, что количество вводов небходимо делать по СНиП 2.04.01-85 (т.е для нашей ситуации 1 ввод), а здесь вы говорите, что к третьей отнести нельзя (получается, что надо запитать насосную двумя вводами). Как быть!?
Тогда п.9.1 СНиП 2.04.01-85* про два ввода абзац.
Spok_only
12.7.2011, 11:02
Цитата(Лена @ 12.7.2011, 10:58)

Тогда п.9.1 СНиП 2.04.01-85* про два ввода абзац.

И я того же мнения!
Я не сомневаюсь с одним вводом, если бы не было насосной станции, для которой предъявляются другие требования.
Один ввод.
Евгений Николаевич
12.7.2011, 11:34
Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 8:23)

Здраствуйте! Подскажите, можно ли насосную станцию пожаротушения небольшого здания отнести к III категории по степени обеспеченности воды, согласно п. 7.1 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Рассматриваемая насосная предназначена только лишь для системы с 10 пожарными кранами (объем здания 3000 м3, категория по пожарной опасности В). Согласно СНиП и СП 8.13130.2009 мы попадаем под категорию II, но тут мучают сомнения, можно ли нашу насосную станцию отнести именно ко II категории , ведь эта СП для источников НАРУЖНОГО противопожарного водоснабжения, а наша насосная "локальная для одного маленького здания". Я подозреваю, что насосную такого типа можно отнести к III категории. III категория - перерыв в подаче воды допустим для ликвидации аварии (но не более 24 ч). К третьей категории по надежности относят насосные станции хозяйственно-противопожарных водопроводов и населенных пунктов с числом жителей менее 3000 человек при расходе воды на пожаротушение до 20 л/с, а также насосные станции, подающие воду на орошение, поливочные нужды, в вспомогательные цехи промышленных предприятий и т. п. Данное описание третьей категории вычитала в инете, в литературе, в нормативных доках конкретики не нашла, как узнать насколько допустим перерыв в подаче воды?
Посмотрите п.4.2.10 СП 10.131.30-2009. Там всё подробно расписано. и нет никакой III категории
Посмотрели данный пункт, в нем сказано про категорию ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, с этим все ясно, а я спрашиваю про категорию по степени обеспеченности воды!!
Извините,а можно уточнить назначение здания (ну,жилое,общественное, складское)?
Назначение здания - производственное.
Serg Ivanov
12.7.2011, 13:10
Один ввод.
Не путайте категорию надёжности водоснабжения с категорией насосной установки. Хоть 25 вводов сделайте и дизель генератор резервный для насосов поставьте - категорию надёжности водоснабжения ОБЪЕКТА Вы не измените. Наружное пожаротушение Вас вообще не интересует? Там как с категорией обеспечения? Если нет нужной категории обеспечения водой для пожаротушения - ставьте резервуары, насосную на гидранты и ПК.
Евгений Николаевич
12.7.2011, 14:36
Цитата(Евгений Николаевич @ 12.7.2011, 12:34)

Посмотрите п.4.2.10 СП 10.131.30-2009. Там всё подробно расписано. и нет никакой III категории
изучаем мат. часть: итак, СНиП 2.04.02 - 84. п.71. прим.4:".. Для установленной категории насосной станции следует принимать такую же категорию надежности электроснабжения по «Правилам устройств электроустановок» (ПУЭ)."
И нет там никакой III категории, хотя, ежели ВЫ здание путаете с курятником, то можно и так
un-known
13.7.2011, 16:39
.1. Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с п. 4.4.
Категорию насосных станций необходимо устанавливать в зависимости от их функционального назначения в общей системе водоснабжения.
Примечания: 1. Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории.
Serg Ivanov
13.7.2011, 23:00
Цитата(un-known @ 13.7.2011, 16:39)

.1. Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с п. 4.4.
Категорию насосных станций необходимо устанавливать в зависимости от их функционального назначения в общей системе водоснабжения.
Примечания: 1. Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории.
Ну вот и читайте п.4.4 до просветления

Насосная 1 категории на сети 3 категории автоматически становится насосной 3 категории. Ибо не обеспечена водой по 1 категории. Хоть 25 вводов делайте.
Для того чтоб она стала 1 категорией нужно ей 2 резервуара посадить по 50% пожзапаса в каждом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,