Игорёк
Доброго времени суток,Господа.
Горит уже 2ой частотник,обычно после грозы.После обнаруживается,что импульс перенапряжения пришел от датчика давления.Как можно обезопасить частотник со стороны датчика?Были ли у васа подобные случаи?
den.mgn
Поставьте гальваническую развязку сигнала и грозозащиту со стороны датчика.
Игорёк
А кроме гальваноразвязки есть способы?можно ли поставить варистор или предохранитель,ведь сигнал слаботочный?
den.mgn
Если желаете, ставьте варистор. Но 100% защиту они не обеспечат, непонятно что скорее выгорит: варисторы или АЦП входа частотника. К тому же получите искажение сигнала датчика
tiptop
Цитата(Игорёк @ 13.7.2011, 8:31) *
Доброго времени суток,Господа.
Горит уже 2ой частотник,обычно после грозы.После обнаруживается,что импульс перенапряжения пришел от датчика давления.Как можно обезопасить частотник со стороны датчика?Были ли у васа подобные случаи?

Может быть, поставить кремниевые ограничители напряжения ?
den.mgn
Цитата(tiptop @ 18.7.2011, 10:30) *

Ставить уже пробовали?
nick2
мощность частотника? есть ли стабализатор напряжения на частотнике?
хозяин частный или производство?

Грюндики очень капризны к перепадам напряжения, сгореть может и тогда, когда в гидроаккум. воздуха нет, датчик давления дает "броски" давления, логика сбивается, электропривод вылетает.
* это для справки
tiptop
Цитата(den.mgn @ 18.7.2011, 22:44) *
Ставить уже пробовали?

Нет, не пробовал.
Игорёк
Цитата(nick2 @ 19.7.2011, 5:51) *
мощность частотника? есть ли стабализатор напряжения на частотнике?
хозяин частный или производство?

Грюндики очень капризны к перепадам напряжения, сгореть может и тогда, когда в гидроаккум. воздуха нет, датчик давления дает "броски" давления, логика сбивается, электропривод вылетает.
* это для справки

Частотники от 5,5 кВт до 22кВт.Стабилизатор на 24В нет.В основном на водоснабжении стоит.
Решили питать датчик от независимого источника на 24В.может проблема решится