Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: правильный ли узел учета?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
pesterio
подскажите пожалуйста
Сержжж
Поиском пользоваться не пробовали? blink.gif
myrka-jyliya
Я делаю вот так
Zloy
Серия 5.901-1 Вам в помощь

Dima_UA
Цитата(pesterio @ 20.7.2011, 18:05) *
подскажите пожалуйста


что за системы у вас? В1 и В2? раздельные или обьеденённые?
обратные клапана я бы поставил уже после водосчётчика

aminopower
А где написано что на водомерный узел нужно ставить обратный клапан?
Евгений Николаевич
Цитата(pesterio @ 20.7.2011, 19:05) *
подскажите пожалуйста

Обратный клапан ставится после счётчика, и достаточно одного, второй лишний. Он нужен для того, чтобы в у Вас счётчик не крутился в обратную сторону

Цитата(aminopower @ 21.7.2011, 16:46) *
А где написано что на водомерный узел нужно ставить обратный клапан?

СНиП 2.04.01-85*, п.9.4 "....На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих изме-рительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания."
А поскольку счётчик ставится на вводе, то обратный клапан обязателен
aminopower
Спасибо за ответ. Пойду читать СНиП rolleyes.gif
alexandrpjatkov
А вот мой водомерный узел
aleksey_v
alexandrpjatkov, а зачем две обводных?
alexandrpjatkov
Цитата(aleksey_v @ 21.7.2011, 20:46) *
alexandrpjatkov, а зачем две обводных?

Просто у меня требуется спареннный ввод, а счетчик на пропуск пожарного расхода не расчитан.
aleksey_v
Пусть двойной. Но зачем ДВЕ?
alexandrpjatkov
Цитата(aleksey_v @ 21.7.2011, 21:06) *
Пусть двойной. Но зачем ДВЕ?

Чтобы по двум вводам мимо счетчика подавать воду на пожаротушение
aleksey_v
Цитата(alexandrpjatkov @ 21.7.2011, 19:30) *
Чтобы по двум вводам мимо счетчика подавать воду на пожаротушение

Число вводов у вас не измениться, сделай вы хоть 10 обводных - вводов останется два. Потому что обводная не <> ввод. В итоге у вас и через две обводных пойдет, и через счетчик - через три трубы. Посмотрите всё-таки серии на водомеры, имхо - нигде не найдете две обводных.
У вас не хватает "пропускной способности" одной трубы? Хватает. Зачем городить дублера обводной? Короче, никому не нужный перерасход денег, места.
alexandrpjatkov
Цитата(aleksey_v @ 21.7.2011, 21:43) *
Число вводов у вас не измениться, сделай вы хоть 10 обводных - вводов останется два. Потому что обводная не <> ввод. В итоге у вас и через две обводных пойдет, и через счетчик - через три трубы. Посмотрите всё-таки серии на водомеры, имхо - нигде не найдете две обводных.
У вас не хватает "пропускной способности" одной трубы? Хватает. Зачем городить дублера обводной? Короче, никому не нужный перерасход денег, места.

Просто в случае пожара счетчик у меня не сможет пропустить пожарный расход, вот и получится что пожарный расход идет не по двум линиям, а по одной. А вслучае выхода из строя этой одной линии, вообще при пожаре воды не будет.
Dima_UA
так давайте лучше 3 линии сделайте.....все таки надёжней будет blink.gif
alexandrpjatkov
Цитата(Dima_UA @ 21.7.2011, 22:58) *
так давайте лучше 3 линии сделайте.....все таки надёжней будет blink.gif

А помоему 2 обводные линии, в сдчае если счетчик не рассчитан на пропуск противопожарного расхода, то это это логичное продолжение требований норм.
aleksey_v
Вы в экспертизу отнеситесь.
alexandrpjatkov
Цитата(aleksey_v @ 21.7.2011, 23:13) *
Вы в экспертизу отнеситесь.

Относился не раз, и все проходило.
aminopower
А зачем на перемычках (между верхней-нижней трубой) ставят поворотные затворы (задвижки)? В серии их нет.
aleksey_v
Цитата(aminopower @ 22.7.2011, 8:27) *
В серии их нет.

Вы смотрите серию на один ввод или на два параллельных?
aminopower
серия 5.901-1, узлы для двойных вводов водопровода с обводной линией с задвижками
qwer123
Перед водомером кран, с которого можна спустить воду (возле манометра) не допустим


Marso
Подскажите пожалуйста,
может кто-то скинуть свой счетчик ВСХи20 или СКБ 15.

буду оч признательна!
Т.к. много лет этим не занималась, пришла на новое место, а здесь, как назло, единственный проект за долгое время появившийся и с внутрянкой, установкой водомеров helpsmilie.gif
Ferdipendoz
Да ЦИРВ посмотрите
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.