Полная версия этой страницы:
Пожаротушение элеватора зерна
Помогите разобратся в вопросе определения расхода воды на пожаротушение для элеватора зерна.
Суть вопроса:
по ДБН В.2.2-8-98 расход воды на пожаротушение элеватора должен определется по наиболшему объему и составлять не мение 20 л/с
но так же указывается необходимость устройства сухотрубов на силосах и в рабочей башне, расход воды должен составлять 5 л/с
ТАК НА КАКОЙ РАСХОД подбирать пож. резервуары на 20 л/с или 25 л/с
Похоже тема уйдет в мусорку, созвонились с оставшимися пожарниками и
ответ их удивил: если внутренний вдопровод присоединен к наружным сетям то нужно суммировать тоесть 25 л/с,
если просто сухотруб то этот расход учтен в наружном пожаротушении и соответственно 20 л/с.
Нравится не нравится, а прийдется делать так как они считают
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как это выглядит и как работает: "Для пожаротушения рабочего здания элеватора, а также неотапливаемых производственных корпусов высотой более двух этажей и отдельно стоящих силосных корпусов, подачи на их крышу одной пожарной струи с расходом 5 л/с в лестничной клетке следует устанавливать сухотруб диаметром 85 мм с соединительными головками диаметром 66 мм, расположенными снизу сухотруба с наружной стороны здания выше уровня планировки и сверху на крыше, а также с пожарными кранами диаметром 65 мм на всех этажах лестничной клетки. При этом сухотруб необходимо соединить с наружной противопожар¬но-хозяйственной водопроводной сетью, если пожаротушение осуществляется от пожарных насосов насосной станции и сеть принята высокого давления."
Меня интересует сухотруб с сединительными головками.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.