Уважаемые специалисты, Вашему вниманию представляется проект ОВ, ВК наддворной постройки с сауной, хамамом, комнатой отдыха и кухней.
Как молодому специалтисту хотелось бы услышать советы и Ваше мнение по данному проекту. rolleyes.gif
Dima_UA
1.ОД - таблица осн.показателей по сист.ВК другая должна быть.
2. между вводом В1 и выпуском К1 не менее 1,5 метра
3.что за труба такая 30х2,5?
4.стояк сухотруба с краном вынести с помещения душевой.
5.на системе К1 поставте хотя бы 1 прочистку, по середине участка
kold777
Спасибо за советы rolleyes.gif
1. Подскажите пожалуйста какая, я видел в примерах эту таблицу поэтому её и применил.
2. В данном случае это очень проблематично из за наружных сетей и близ стоящих зданий и сооружений, этот угол единственное место где можно выпуститься/войти. Слева бассейн снизу жилой дом, с остальных сторон соседская територия. Ввод водопровода предполагается на расстоянии метра по вертикали в защитном футляре.
3. Труба принята по сортаменту ГОСТ 10704-91. А что с ней не так?
4. Зачем, что бы не перепутали?
5. Прочитка предполагается через ревизию стояка, или не поможет?
-BuTeK-
Цитата(kold777 @ 27.7.2011, 11:08) *
Спасибо за советы rolleyes.gif
2. В данном случае это очень проблематично из за наружных сетей и близ стоящих зданий и сооружений, этот угол единственное место где можно выпуститься/войти. Слева бассейн снизу жилой дом, с остальных сторон соседская територия. Ввод водопровода предполагается на расстоянии метра по вертикали в защитном футляре.
3. Труба принята по сортаменту ГОСТ 10704-91. А что с ней не так?
4. Зачем, что бы не перепутали?
5. Прочитка предполагается через ревизию стояка, или не поможет?

2. А нормативные документы это не волнует, надо и точка.
3. То, что такую трубу никто не выпускает. Смотрите сортамент у производителей или в справочнике проектировщика. Другое дело, если это пластиковая труба.
4. Это в нормах записано, кран должен быть снаружи помещения.

В спецификации не заметил труб на отопление, только маленькие диаметры.
Dima_UA
Цитата(kold777 @ 27.7.2011, 10:08) *
Спасибо за советы rolleyes.gif
1. Подскажите пожалуйста какая, я видел в примерах эту таблицу поэтому её и применил.
2. В данном случае это очень проблематично из за наружных сетей и близ стоящих зданий и сооружений, этот угол единственное место где можно выпуститься/войти. Слева бассейн снизу жилой дом, с остальных сторон соседская територия. Ввод водопровода предполагается на расстоянии метра по вертикали в защитном футляре.
3. Труба принята по сортаменту ГОСТ 10704-91. А что с ней не так?
4. Зачем, что бы не перепутали?
5. Прочитка предполагается через ревизию стояка, или не поможет?


1.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2.
3.По ГОСТ 3262-75 поставте Ду25
4.Кран в доступном месте должен быть, что бы его сразу можна было найти
5.СНиП 2.04.01-85 посмотрите какие растояния между прочистками и ревизиями
kold777
-BuTeK-
Спасибо за разъяснение
2. Буду что то думать, хотя выбора особого нет...
3. Учту
4. Так он и есть снаружи, тушить то сухотруб будет сауну, а кран находиться в другом помещении в душевой.

Цитата
В спецификации не заметил труб на отопление, только маленькие диаметры.


Опечатался 16х2 это 18х2

Dima_UA
То же большое спасибо за разъяснение rolleyes.gif
Fisher_dm
1.Трапы в сауне и хамаме желательно предусмотреть с сухими гидрозатворами.
2.Парогенератор, если хватет длинны паропроводов, расположил бы в правом помещении с трапом, для слива конденсата в трап вне помещения хамама.
3.Вытяжка из сауны обычно делается через два клапан - один под лежаком или лавкой для вентиляции во время парения, другой - под потолком для проветривания после парения, приток через отверстие за задней стенкой каменки.
4. Стены в хамаме обычно тоже отапливают, примерно на высоту 1,5 метра.
kold777
1) Хорошая идея.
2) Правое помещение с трапом это душевая, поэтому это не возможно.
3) За задней стенкой каменки не получиться см. пункт 2.
4) Данная схема отопления хамама пожелание заказчика.

P.S. И Вам спасибо за советы rolleyes.gif
Нестудент
А где результат?