Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Уставка на сенсорах ABB серии triton с термостатом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Dimkka
Добрый день!!!
Ситуация следующая:
Базовое значение для уставки установлено 23 С.
Максимальное увеличение уставки в режиме нагревания установлено 5 С.
Минимальное уменьшение уставки в режиме охлаждения 5 С.
Итого интервал для значений уставки должен быть от 18 до 28С.
Но на деле интервал получается то от 20 до 30, то от 18 до 28.
Может кто то сталкивался, почему так происходит? Возможно ли сделать чтобы уставка изменялась от 18 до 23 С и этот инервал не изменялся?
AndyTrof
между нагревом и охлаждением - мертвая зона. Более детально могу посмотреть в понедельник.
Alex1qaz
Возможно меняется базовая температура. Насколько я помня отсчет ведется от базовой температуры, а нет от сетпоинта.
Melnikov
Тут все очень просто, если владеете арифметикой.
Базовая уставка (Т*уст. баз) - это, то, относительно чего контроллер все рассчитывает.
Текущая уставка (Т* уст. тек) - это то значение, относительно которого в данный момент осуществляется регулирование.
Так вот Т* уст. тек = Т*уст. баз +/- Т режима (Холод или тепло +/- (комфорт, стенбай, ночь или защита от размораживания)+/- ручная корректировка.
Заходите в учебный центр KNX, там с этим очень прочто разобраться.
Успехов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.