Сергей Валерьевич
2.8.2011, 12:37
Имеется счетчики
http://el-tic.com.ua/mnogotarifnie_schetch...troenergii.htmlПолгода проработали в АСКУЭ, потом отзываться перестали.
Заказчик просит их оживить. Интересует по какому протоколу они работают, их параметры..
Сергей Валерьевич
4.8.2011, 8:25
Видать очень "серьезные" счетчики, почти 25 просмотров и не одного ответа..
Зак как всегда погнался за дешевизной, и оказался в [i]ж.. [/i], затруднительном положение.
хрен знает что ответить даже... у нас такие счетчики тоже стояли одно время (на двух вводах, по 1 штуке на ввод), но мы их поменяли - врать заразы начали.
Интерфейс там используется RS-485, а протокол...Не открытый протокол COSEM случаем?
Если перестали отзываться, то либо интерфейсный выход подох (у зака спросите, не после грозы случаем свершилось), либо, если в составе АСКУЭ преобразователь интерфейсов используется - тогда он. (ну и конечно тупой выход из строя самих проводов тоже не исключаю). Недавно так же в составе АСКУЭ счетчики MT-831 отзываться перестали - помогла смена конвертера IskraImeco RS232/485 - сдох родной во время последней грозы.