Подскажите, пожалуйста, как справиться с задачкой:

Коротко:
Сосуд с перегретой водой под давлением. При разгерметизации давление упадет, вода закипит и образовавшийся пар создаст довление. Как посчитать выход этого пара ? кг/ч

Подробно:
Имеется сосуд объемом 7 куб м (колонна десорбции) заполнен слабым раствором NaOH (пусть водой), температура 150 С, давление 4,0 бар.
Насос (15 м3/ч) нагнетает горячий раствор в сосуд, на выходе из сосуда стоит клапан, поддерживающий давление.
На сосуд поставили сбросной клапан SV607 40/65, давление срабатывания 5,5 бар.
Необходимо произвести проверочный расчет пропускной способности клапана.

По ГОСТу 12.2.085-2002 посчитала пропускную способность клапана.
G = 5,03 *альфа* F * кв.корень (P1 - P2 )р = 93705 кг/ч (хотя в таблице клапана указано 2862 кг/ч).
и теперь эту величину надо сравнить с необходимым расходом системы.
Как его посчитать?
Если сосуд будет разгерметизирован, то давление резко упадет, произойдет мгновенное закипание раствора, выделится пар, что приведет к резкому росту давления.
Клапан должен обеспечить сброс этого некого количества паро-водяной смеси, чтобы сосуд не взорвался. Как посчитать этот расход? кг/ч

Многие специалисты говорят, что в результате такого закипания не может создаться давления, большего, чем создает насос и поэтому пропускную способность клапана надо сравнивать с произвоительностью насоса.

Где истина?

/шатенка Татьяна
Ernestas
Цитата(minoru @ 5.8.2011, 16:10) *
Если сосуд будет разгерметизирован, то давление резко упадет, произойдет мгновенное закипание раствора, выделится пар, что приведет к резкому росту давления.

Закипание не приводит к повышению давления, а наоборот необходимое условие закипания есть резкое снижение давления.
Цитата(minoru @ 5.8.2011, 16:10) *
Многие специалисты говорят, что в результате такого закипания не может создаться давления, большего, чем создает насос и поэтому пропускную способность клапана надо сравнивать с произвоительностью насоса.

По моему необходима еще одна линия защиты перед защитным клапаном, а именно запитать насос через реле давления.
Ну и если ничего не сработало (форс мажор так сказать ) защитный клапан должен сбросить такое же количество как подает насос.

Здесь можете убедить нас, что Вы шатенка. smile.gif
tiptop
Цитата(minoru @ 5.8.2011, 17:10) *
Если сосуд будет разгерметизирован, то давление резко упадет, произойдет мгновенное закипание раствора, выделится пар, что приведет к резкому росту давления.

Может быть, начнётся автоколебательный процесс ? smile.gif

М-да... Как-то непохоже на шатенку.
Галиев
О какой разгерметизации идёт речь при ТАКИХ параметрах содержимого?!! Рванет, как отрежет!
tiptop
Цитата(Галиев @ 5.8.2011, 21:02) *
Рванет, как отрежет!

Хватит уже пугать девушку.
Галиев
Цитата(minoru @ 5.8.2011, 17:10) *
Подскажите, пожалуйста, как справиться с задачкой:

Коротко:
Сосуд с перегретой водой под давлением. При разгерметизации давление упадет, вода закипит и образовавшийся пар создаст довление. Как посчитать выход этого пара ? кг/ч

выделится пар, что приведет к резкому росту давления.

Если образуется небольшой свищ, из него будет свист. Если лопнет сосуд, предохранительный клапан искать придется долго и далеко.
У Вашей задачи нет положительного решения при такой постановке вопроса. А клапан Вам нужен, что бы насос не разорвал сосуд, и "поэтому пропускную способность клапана надо сравнивать с произвоительностью насоса", вот так.
Галиев
Цитата(tiptop @ 5.8.2011, 22:00) *
Хватит уже пугать девушку.

В "старинных" правилах устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, в черном переплете, в конце приводились примеры аварий на ОПО, вот Татьяне их почитать бы. Тогда вопрос о разгерметизации не возник бы вовсе.
msi
Цитата(minoru @ 5.8.2011, 17:10) *
Подскажите, пожалуйста, как справиться с задачкой:

Коротко:
Сосуд с перегретой водой под давлением. При разгерметизации давление упадет, вода закипит и образовавшийся пар создаст довление. Как посчитать выход этого пара ? кг/ч

Подробно:
Имеется сосуд объемом 7 куб м (колонна десорбции) заполнен слабым раствором NaOH (пусть водой), температура 150 С, давление 4,0 бар.
Насос (15 м3/ч) нагнетает горячий раствор в сосуд, на выходе из сосуда стоит клапан, поддерживающий давление.
На сосуд поставили сбросной клапан SV607 40/65, давление срабатывания 5,5 бар.
Необходимо произвести проверочный расчет пропускной способности клапана.

По ГОСТу 12.2.085-2002 посчитала пропускную способность клапана.
G = 5,03 *альфа* F * кв.корень (P1 - P2 )р = 93705 кг/ч (хотя в таблице клапана указано 2862 кг/ч).
и теперь эту величину надо сравнить с необходимым расходом системы.
Как его посчитать?
Если сосуд будет разгерметизирован, то давление резко упадет, произойдет мгновенное закипание раствора, выделится пар, что приведет к резкому росту давления.
Клапан должен обеспечить сброс этого некого количества паро-водяной смеси, чтобы сосуд не взорвался. Как посчитать этот расход? кг/ч

Многие специалисты говорят, что в результате такого закипания не может создаться давления, большего, чем создает насос и поэтому пропускную способность клапана надо сравнивать с произвоительностью насоса.

Где истина?

/шатенка Татьяна

1. Что десорбируется? Какой газ выделяется?
2. Приведите эскиз с технологическими указаниями.
minoru
Десорбируется золото с насыщнного угля.
Считаем, что газы не выделяются, чтоб не усложнять, пусть речь будет о воде.

Под разгерметизацией я подразумеваю ситуацию, когда в процессе работы какой-нибудь умник случайно открыл не ту задвижку.

Насос способен создать давление 0,55 МПа, сосуд рассчитан на 1,1 МПа, поэтому я не переживаю, что насос может повредить сосуд. Меня беспокоит ситуация, если произойдет мгновенное закипание... (см. Википедия, статья "Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости").

Сбросной клапан нужен именно для того, чтобы выпустить эти образовавшиеся при аварии пары, вопрос: как посчитать эти выбросы кг/ч... ?



Насосник
Цитата(minoru @ 5.8.2011, 18:10) *
Многие специалисты говорят, что в результате такого закипания не может создаться давления, большего, чем создает насос и поэтому пропускную способность клапана надо сравнивать с произвоительностью насоса.

Это и есть истина. Только за производительность насоса брать подачу в правой части кривой, а не в рабочей точке.
Насосник
Цитата(minoru @ 5.8.2011, 18:10) *
Многие специалисты говорят, что в результате такого закипания не может создаться давления, большего, чем создает насос и поэтому пропускную способность клапана надо сравнивать с произвоительностью насоса.

Это и есть истина. Только за производительность насоса брать подачу в правой части кривой, а не в рабочей точке.
Галиев
Цитата(minoru @ 8.8.2011, 9:36) *
...пусть речь будет о воде.

Под разгерметизацией я подразумеваю ситуацию, когда в процессе работы какой-нибудь умник случайно открыл не ту задвижку.


Сбросной клапан нужен именно для того, чтобы выпустить эти образовавшиеся при аварии пары, вопрос: как посчитать эти выбросы кг/ч... ?

При открытии задвижки, предположим на дренаж, в сосуде будет падать уровень "воды", вскипая, паром заполниться образовавшийся объем, давление, при этом, расти НЕ БУДЕТ.
tiptop
Цитата(Галиев @ 8.8.2011, 11:29) *
При открытии задвижки, предположим на дренаж, в сосуде будет падать уровень "воды", вскипая, паром заполниться образовавшийся объем, давление, при этом, расти НЕ БУДЕТ.

Нет бы сразу это написАть.
А то - "рванёт", "отрежет"... smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.