Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газоснабжение частной школы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
GAZIK
Добрый день коллеги! Хотелось бы спросить вот какую вещь, имеется частная школа на 200 мест, здание двухэтажное. Посчитал теплопотери здания, необходимо разработать раздел теплоснабжения. В здании имеется подсобное помещение, которая не граничит по вертикали с учебными классами, вот в этом помещении, если установить два настенных котла Вайлант по 36 кВт каждая, на каждый этаж соответственно и плюс в помещении установить сигнализатор загазованности и поставить снаружи клапан отсечной от этих сигнализаторов, запрещается ли такое решение?
natti2013
Топочная школы должно быть отдельно стоящее здание.
Внутренний голос
Цитата
запрещается ли такое решение?

СНиП 31-06-2009 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" п. 8.7. Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников тепла согласно СНиП 41-01, СНиП II-35.
СНиП II-35-76* "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ" п.1.8 Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.