Filippov
helpsmilie.gif Короче вопрос состоит в следующем:я молой специалист в области автоматизации ОКВ стоят установки AeroMaster XP фирмы Remak, блок управления WebClima, контроллер Siemens Saphir acx36, мне нужна помощь в настройке ПИД регулятора.Ставлю уставку на 18 градусов но держит 23-25, система не устойчива может подняться и до 28 и опуститься до 18. Непонимаю почему так происходит.Дальше приведу содержание вебклимы пожалуйста кто может помоггите.
Регулирующие константы

Настройка параметров виртуальных PID регуляторов пр.

Величина Значение Ед.изм.
Интегрирующий фактор последовательности водяного обогрева 45 сек
Дифференцирующий фактор последовательности водяного обогрева 10 сек
Пропорциональный фактор последовательности водяного обогрева 5
Интегрирующий фактор последовательности охлаждения 60 сек
Дифференцирующий фактор последовательности охлаждения 0 сек
Пропорциональный фактор последовательности охлаждения -5
Интегрирующий фактор последовательности рекуперации 45 сек
Дифференцирующий фактор последовательности рекуперации 0 сек
Пропорциональный фактор последовательности рекуперации 7
Интегрирующий фактор последовательности смешения 45 сек
Дифференцирующий фактор последовательности смешения 15 сек
Пропорциональный фактор последовательности смешения 4
Интегрирующий фактор каскадной последовательности отопления 600 сек
Пропорциональный фактор каскадной последовательности отопления 20
Интегрирующий фактор каскадной последовательности охлаждения 600 сек
Пропорциональный фактор каскадной последовательности охлаждения -20
Интегрирующий фактор последовательности ограничителя максимальной температуры на приводе 150 сек
Пропорциональный фактор последовательности ограничителя максимальной температуры на приводе -5
Интегрирующий фактор последовательности ограничителя минимальной температуры на приводе 150 сек
Пропорциональный фактор последовательности ограничителя минимальной температуры на приводе 10
Интегрирующий фактор последовательности ограничителя температуры обратной воды 300 сек
Пропорциональный фактор последовательности ограничителя температуры обратной воды -3
Интегрирующий фактор последовательности дополнительной защиты от замерзания 90 сек
Пропорциональный фактор последовательности дополнительной защиты от замерзания 20
Интегрирующий фактор последовательности защиты рекуператора от замерзания 150 сек
Пропорциональный фактор последовательности защиты рекуператора от замерзания 20

Если можете подскажите кто что может по каждому пункту....каким звеном будет каждый пункт также передаточные диф функции.......графики выложу завтра.Если кто то думает что это не ПИД напиши те тогда что. Графики буду брать из SaphirScope.
Анатолий1
Пропорциональный фактор последовательности водяного обогрева 5

Увеличивай rolleyes.gif
Filippov
спасибо увеличу....вот тока сейчас в такую жару я думаю нет смысла его трогать так как на охлаждение никак не повлияет.....или же есть смысл?
Filippov
и на сколько увеличивать?
Filippov
вот чертеж....красная линия приточный воздух а синяя в помещении....две линии в начале пошли вниз это я вкл холодильник.помогите настроить пид!!!!!!!!!!!!