power_factor
Заказчик хочет поставить шкаф управления насосами с ПЧ в помещении, находящемся на расстоянии около 500 м от управляемых насосов. Понятно, что кабели экранированные, линии проверяются по потере напряжения (насосы 2 шт. по 2,2 кВт) и КЗ в конце. Интересует: можно ли прокладывать кабели с модулированным по частоте напряжением на такие расстояния, какие проблемы могут возникнуть, будут ли насосы правильно работать?

Заранее благодарен!
Rus75
Цитата(power_factor @ 16.8.2011, 22:37) *
Заказчик хочет поставить шкаф управления насосами с ПЧ в помещении, находящемся на расстоянии около 500 м от управляемых насосов. Понятно, что кабели экранированные, линии проверяются по потере напряжения (насосы 2 шт. по 2,2 кВт) и КЗ в конце. Интересует: можно ли прокладывать кабели с модулированным по частоте напряжением на такие расстояния, какие проблемы могут возникнуть, будут ли насосы правильно работать?

Заранее благодарен!

Откройте описание к ПЧ. Там прописаны допустимые длины кабелей с экраном и без. Например для Danfoss FC302 максимальная длина экранированного кабеля до двигателя 150м, не экранированного 300м.
Pzotov
Можно еще подумать об установке синусных фильтров на выходе ПЧ, только цена вопроса сразу возрастает..
Ну и конечно все зависит от типа применяемого инвертора
power_factor
Цитата(Pzotov @ 17.8.2011, 11:21) *
Можно еще подумать об установке синусных фильтров на выходе ПЧ, только цена вопроса сразу возрастает..
Ну и конечно все зависит от типа применяемого инвертора


Общался с производителями на эту тему. Грят, что син-фильтры на такую мощность (2,2 кВт) будут в разу дороже самого ПЧ. Вот и думаю теперь: чО делать blink.gif ?
SiberiaN
2 шт по 2.2 кВт, пару релюшек на цепи управления влезут в небольшой ящик, почему бы их не повесить возле двигателей?
power_factor
Цитата(SiberiaN @ 25.8.2011, 9:34) *
2 шт по 2.2 кВт, пару релюшек на цепи управления влезут в небольшой ящик, почему бы их не повесить возле двигателей?


Там, где стоят насосы обслуживающий персонал бывает 1-2 раза в сутки, к тому же там зона В-Iг - это основные аргументы Заказчика. Я бы и сам рад рад поставить ПЧ рядом с насосами, но Заказчика не переубедить. Вот я и хочу ему доказать, что установка насосов на таком расстоянии хорошим не закончится ph34r.gif
Rus75
Для начала не плохо бы посмотреть планировки вашего производства. В1-г это пространства у наружных технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, у наземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами, у эстакад для слива и налива ЛВЖ, у открытых нефтеловушек, прудов-отстойников и др.
Максимальная ширина такой зоны 20 м - от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ. Возможно получится найти место вне этой зоны, но на допустимом для частотника расстоянии и установить часотники там.
Можно установить частотники и в самой зоне. Например у Данфоса есть насосы со встроенным частотником и во взрывобезопасном исполнении.
power_factor
Цитата(Rus75 @ 25.8.2011, 10:29) *
Можно установить частотники и в самой зоне. Например у Данфоса есть насосы со встроенным частотником и во взрывобезопасном исполнении.


Разве Danfoss делает насосы???
Сергей Валерьевич
Это типа наездники на насосы, есть IP66, но вот взрывобезопасного исполнения не видел...
Rus75
Цитата(Сергей Валерьевич @ 25.8.2011, 11:51) *
Это типа наездники на насосы, есть IP66, но вот взрывобезопасного исполнения не видел...

Прошу прощения, действительно не совем правильно выразился, речь действительно о "наездниках".
Вот здесь упоминается о компонентах децентрализованного электропривода во взрывобезопасном исполнении http://www.danfos.info/

Есть и отечественные разработки http://www.cortem.ru/cortemqfm000r08u82433.html
ufito
например вот до 500 метров по инструкции...
главное кабель с запасом по сечению возьми. по хорошему бы реактор по выходу поставить. и следить чтобы сеть питания не была просажена.
Pzotov
Цитата
Общался с производителями на эту тему. Грят, что син-фильтры на такую мощность (2,2 кВт) будут в разу дороже самого ПЧ. Вот и думаю теперь: чО делать blink.gif ?


Ну не в разы.. (что за фирма?)
У дельты вроде как 50-70% от стоимости частотника на такую мощность, и потом может быть хватит реакторов на выходе..
Надо просто инвертор выбирать который допускает такое подключение, что не все фирмы гарантируют...