Заказчик хочет поставить шкаф управления насосами с ПЧ в помещении, находящемся на расстоянии около 500 м от управляемых насосов. Понятно, что кабели экранированные, линии проверяются по потере напряжения (насосы 2 шт. по 2,2 кВт) и КЗ в конце. Интересует: можно ли прокладывать кабели с модулированным по частоте напряжением на такие расстояния, какие проблемы могут возникнуть, будут ли насосы правильно работать?
Заранее благодарен!
Цитата(power_factor @ 16.8.2011, 22:37)

Заказчик хочет поставить шкаф управления насосами с ПЧ в помещении, находящемся на расстоянии около 500 м от управляемых насосов. Понятно, что кабели экранированные, линии проверяются по потере напряжения (насосы 2 шт. по 2,2 кВт) и КЗ в конце. Интересует: можно ли прокладывать кабели с модулированным по частоте напряжением на такие расстояния, какие проблемы могут возникнуть, будут ли насосы правильно работать?
Заранее благодарен!
Откройте описание к ПЧ. Там прописаны допустимые длины кабелей с экраном и без. Например для Danfoss FC302 максимальная длина экранированного кабеля до двигателя 150м, не экранированного 300м.
Можно еще подумать об установке синусных фильтров на выходе ПЧ, только цена вопроса сразу возрастает..
Ну и конечно все зависит от типа применяемого инвертора
power_factor
24.8.2011, 23:37
Цитата(Pzotov @ 17.8.2011, 11:21)

Можно еще подумать об установке синусных фильтров на выходе ПЧ, только цена вопроса сразу возрастает..
Ну и конечно все зависит от типа применяемого инвертора
Общался с производителями на эту тему. Грят, что син-фильтры на такую мощность (2,2 кВт) будут в разу дороже самого ПЧ. Вот и думаю теперь: чО делать

?
2 шт по 2.2 кВт, пару релюшек на цепи управления влезут в небольшой ящик, почему бы их не повесить возле двигателей?
power_factor
25.8.2011, 9:05
Цитата(SiberiaN @ 25.8.2011, 9:34)

2 шт по 2.2 кВт, пару релюшек на цепи управления влезут в небольшой ящик, почему бы их не повесить возле двигателей?
Там, где стоят насосы обслуживающий персонал бывает 1-2 раза в сутки, к тому же там зона В-Iг - это основные аргументы Заказчика. Я бы и сам рад рад поставить ПЧ рядом с насосами, но Заказчика не переубедить. Вот я и хочу ему доказать, что установка насосов на таком расстоянии хорошим не закончится
Для начала не плохо бы посмотреть планировки вашего производства. В1-г это пространства у наружных технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, у наземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами, у эстакад для слива и налива ЛВЖ, у открытых нефтеловушек, прудов-отстойников и др.
Максимальная ширина такой зоны 20 м - от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ. Возможно получится найти место вне этой зоны, но на допустимом для частотника расстоянии и установить часотники там.
Можно установить частотники и в самой зоне. Например у Данфоса есть насосы со встроенным частотником и во взрывобезопасном исполнении.
power_factor
25.8.2011, 9:56
Цитата(Rus75 @ 25.8.2011, 10:29)

Можно установить частотники и в самой зоне. Например у Данфоса есть насосы со встроенным частотником и во взрывобезопасном исполнении.
Разве Danfoss делает насосы???
Сергей Валерьевич
25.8.2011, 10:51
Это типа наездники на насосы, есть IP66, но вот взрывобезопасного исполнения не видел...
Цитата(Сергей Валерьевич @ 25.8.2011, 11:51)

Это типа наездники на насосы, есть IP66, но вот взрывобезопасного исполнения не видел...
Прошу прощения, действительно не совем правильно выразился, речь действительно о "наездниках".
Вот здесь упоминается о компонентах децентрализованного электропривода во взрывобезопасном исполнении
http://www.danfos.info/Есть и отечественные разработки
http://www.cortem.ru/cortemqfm000r08u82433.html
например вот до 500 метров по инструкции...
главное кабель с запасом по сечению возьми. по хорошему бы реактор по выходу поставить. и следить чтобы сеть питания не была просажена.
Цитата
Общался с производителями на эту тему. Грят, что син-фильтры на такую мощность (2,2 кВт) будут в разу дороже самого ПЧ. Вот и думаю теперь: чО делать blink.gif ?
Ну не в разы.. (что за фирма?)
У дельты вроде как 50-70% от стоимости частотника на такую мощность, и потом может быть хватит реакторов на выходе..
Надо просто инвертор выбирать который допускает такое подключение, что не все фирмы гарантируют...