Nip, простите, вы используете 1Tool?
Да, и во вкладке ModbusLine добавил ModBus Line и в настройках указал, что порт pLAN 19200 8 N 1
Т.е. pCO XS у вас мастер?
Нет, он будет slave, и еще купили для него плату Serial Card. Он должен быть slave в двух сетях.
А если в нем (в pCOXS) стоит плата PSOS004850???
Получите слейв или на плате, или на порту pLan
Это и требуется. И еще вопрос, чтобы эту карту добавить нужно использовать переменные BMS или FieldBus????
Доброго времени суток, коллеги!
Намедни столкнулся с такой проблемой:
Возникла необходимость объединить 4 контроллера pCO5 в сеть по pLAN.
Прошивки написал, залил. Дошел до момента настройки адресов контроллеров.
Настраивал через кнопочку на самом контроллере.
После перезагрузки контроллеры тормозятся на надписи SELFTEST и дальше не грузятся.
Если выставить адрес обратно в 0, то грузятся как положено, но сеть при этом, естественно не работает.
Помогите советом, пожалуйста.
Цитата(DimanVIP @ 6.8.2014, 17:51)

:
Возникла необходимость объединить 4 контроллера pCO5 в сеть по pLAN.
Прошивки написал, залил. Дошел до момента настройки адресов контроллеров.
Настраивал через кнопочку на самом контроллере.
После перезагрузки контроллеры тормозятся на надписи SELFTEST и дальше не грузятся.
Если выставить адрес обратно в 0, то грузятся как положено, но сеть при этом, естественно не работает.
Прошивки для контроллеров брали из папки
путь к проекту/Bin/Target/pLan1/папки для контроллеров ?
Кстати что бы ручками адреса не править (если для всех контроллеров прошивки разные
в программе в блоке инициализации записать переменной PLAN_ADDRESS_SW адрес контроллера в сети)
или в меню где нибуть эту переменную вывести для изменения адреса
Дисплей с правильным адресом? сконфигурирован?
Прошивал напрямую из 1tool.
Дисплеи встроены в контроллер.
Сегодня, в рамках эксперимента, проинициализировал адреса через PLAN_ADDRESS_SW.
Всё завелось с полпинка.
Даже модуль расширения pCOE отлично заработал на порту J23, чего раньше не удавалось.
Спасибо большое всем откликнувшимся!
Pristawka
11.3.2015, 17:06
Всем привет, прошу помощь! Живем мы на дальнем востоке, в местной больнице Москвичи устанавливали томограф, и скорее всего поставили на него свой пароль, а может быть и остался заводской. Если кто знает как можно его взломать, или обойти, или еще какие-нибудь варианты, или кто знает заводской пароль, огромная просьба написать мне. Те кто устанавливал просят 120 000руб за пароль, откуда у нас такие деньги. Всем спасибо. фото самого контроллера приложил
Всем доброго времени суток!
Просьба помочь с быстрыми цифровыми входами контроллера PCO5. К входу B5 подключается счетчик.
Для считывания значения с быстрого входа присутсвует переменная. Еще одна переменная включает сам вход.
Что-то у меня никак не клеится настройка этого входа.
В симуляторе вход как был аналоговый так и остается.
Как сконфигурировать вход B5 для подсчета импульсов?
Вопрос закрыт - разобрался.
Доброго времени суток
Прошу помощи, меня столкнули с контроллером Carel PCO, в него вставили карту PCOWEB. Эта карта якобы должна дать мне доступ к контроллеру через MODBUS TCP. Использую шлюз MOXA 485-ethernet. С мохой разобрался вроде - дошел до подключения к PCOWEB. По мануалу достучался в сервисный режим, настроил IP адрес, пингую - все норм, начал искать настройки MODBUS и на закладке MODBUSTCP нашел только выбор вкл/выкл и номер порта - адреса MODBUS там нет.
На закладке pro COM есть выбор протокола - Carel/Modbus extended. при выборе MODBUS появляется адрес, но тут же написано что этот адрес влияет только на общение контроллера с платой PCOWEB.
Так вопрос в следующем - где в этой плате настраивается адрес MODBUS Slave, и если он настраивается не тут а в контроллере PCO - как это сделать (к контроллеру подключен графический терминал PGD1000F00 кажется)
В CarelRussia есть тех.специалист Антон Головин, обратитесь к нему
Как правило первый вопрос у офф тех спецов: а вы вообще откуда и проходили ли вы обучение? А поставщики мажутся и не берут трубки. Сижу в командировке и плачу...
У вас Modbus TCP или Modbus over TCP?
Цитата(Shureg @ 21.7.2015, 9:15)

Как правило первый вопрос у офф тех спецов: а вы вообще откуда и проходили ли вы обучение? А поставщики мажутся и не берут трубки. Сижу в командировке и плачу...
Не правда. Поддержка у Carel на уровне. Всегда грамотная и полная консультация.
Denis_rds
25.7.2015, 8:31
Цитата(Pristawka @ 11.3.2015, 18:06)

Всем привет, прошу помощь! Живем мы на дальнем востоке, в местной больнице Москвичи устанавливали томограф, и скорее всего поставили на него свой пароль, а может быть и остался заводской. Если кто знает как можно его взломать, или обойти, или еще какие-нибудь варианты, или кто знает заводской пароль, огромная просьба написать мне. Те кто устанавливал просят 120 000руб за пароль, откуда у нас такие деньги. Всем спасибо. фото самого контроллера приложил
Всем доброго времени суток. Проблемка аналогичная стоит Чиллер климавента на контроллере pCO3 при монтаже его стукнули хорошо и убрали один из 6 конденсеров, чтобы не париться и не паять просто ограничили производительность на 25%.
Вопрос: для включения его на 100% требуется пароль, я сколько инфы пересмотрел, стандартный вроде 1234, но не подходит. Возможно его скинуть на заводские настройки, либо прошить новой прошивкой родной с родными паролями. И для прошивки контроллера требуется пароль или нет. Сам нахожусь в Астане, Казахстан. Частенько приходится сталкиваться с такой проблемой. Подскажите пожалуйста какой программой лучше все это делать и что для этого требуется. (Шнур-переходник достаточно?)
Заранее спасибо.
Если вы не знаете пароля, то можете выкинуть такой контроллер или платить деньги за пароль.
Сбросить его нельзя, прошить прошивку без пароля нельзя. Вроде такая инфа от Carel Россия.
Цитата(manjey73 @ 2.8.2015, 23:03)

Если вы не знаете пароля, то можете выкинуть такой контроллер или платить деньги за пароль.
Сбросить его нельзя, прошить прошивку без пароля нельзя. Вроде такая инфа от Carel Россия.
не может такого быть! все в нашем мире возможно. только нужно потратить чуть больше времени и сил)
Кстати, даже на семинаре говорилось, что если Вы забудете про пароль, то можно благополучно менять контроллер. Помочь могут, я думаю, только в Италии.
Хотя не зря же RusikOk кидается такими словами. Может и есть способ не всем доступный.
Ну, есть вариант загрузки при включении с дефолтными параметрами. Так и дефолтный пароль знать надо. Или сразу перебором вариантов, если время есть.
Grizly-Taraz
12.5.2016, 5:46
Добрый день!
Пришел чиллер с контроллером pCO5. отработал сезон. На зиму законсервировали и соответственно обесточили. теперь при включении на панели NO LINK.
1. На контроллере есть дисплей сетевого адреса. Он должен гореть постоянно?
2. При попытке подключится к контроллеру через ноут при помощи программы pCO manager запрашивает пароль. в документации имеется пароль 0000 но он не подходит. Может быть есть какой-то универсальный пароль?
Фото шильдика с чиллера с информацией в студию.
Grizly-Taraz
13.5.2016, 5:30
Цитата(svintus @ 12.5.2016, 11:39)

Фото шильдика с чиллера с информацией в студию.
вот фото. какая информация еще нужна?
Информации достаточно, любопытно было узнать, кто начал пароль на доступ к телу устанавливать.
1. Проблема ваша в отсутствии связи пульта и контроллера по сети pLan. Чтоб так вот просто адреса сбились, никогда не встречал, может быть что-то на физическом уровне.
2. Подключение pCO manager не даст вам ничего вообще, кроме возможности слить сомнительно нужный файл .dev. Для того чтобы делать Comission, у вас также вряд ли есть файл 2.cf из прошивки. Ну, разве что, сможете залить свою программу, если пароль подберете.
Так что смотрите файл в приложении и удачи в борьбе. Хотя удивительно, что имея инструментарий для подключения к pCO, вы сами этот документ не нашли.
Grizly-Taraz
13.5.2016, 10:49
Цитата(svintus @ 13.5.2016, 12:07)

Информации достаточно, любопытно было узнать, кто начал пароль на доступ к телу устанавливать.
1. Проблема ваша в отсутствии связи пульта и контроллера по сети pLan. Чтоб так вот просто адреса сбились, никогда не встречал, может быть что-то на физическом уровне.
2. Подключение pCO manager не даст вам ничего вообще, кроме возможности слить сомнительно нужный файл .dev. Для того чтобы делать Comission, у вас также вряд ли есть файл 2.cf из прошивки. Ну, разве что, сможете залить свою программу, если пароль подберете.
Так что смотрите файл в приложении и удачи в борьбе. Хотя удивительно, что имея инструментарий для подключения к pCO, вы сами этот документ не нашли.
У меня есть даже полностью на русском мануал по pCO5. но нм на какие манипуляции по инструкции контроллер не реагирует! ни при установке на контроллере инструкции 1.1 ни при выполнении 1.2. единственно выставляется адрес на панели. на контроллере экран адреса загорается только кода нажимаю кнопочку. у меня вкрадываются предположения что или слетела вся заливка или котнтроллер умер.
Ради эксперимента заменить кабель между контроллером и пультом? На тот, которым pCO manager подключались. Выставить на пульте адрес 00 и попытаться выставить адрес контроллера с пульта по процедуре 1.3
Или подключиться пультом с установленным адресом 00 к уже вкюченному контроллеру. Может быть, там что нибудь вроде "Invalid OEM..." или еще что.
Grizly-Taraz
14.5.2016, 4:11
Цитата(svintus @ 13.5.2016, 15:04)

Ради эксперимента заменить кабель между контроллером и пультом? На тот, которым pCO manager подключались. Выставить на пульте адрес 00 и попытаться выставить адрес контроллера с пульта по процедуре 1.3
кабеля менял в первую очередь.адрес на контроллере высвечивается 1. но при запуске теста панель его не видит. на панели адрес 32.
Добрый день! Подскажите, пжлста, есть ли возможность при программировании/настройке контроллера pcoXS установить задержку по времени (30сек.) до включения системы, или нужно ставить дополнительно реле задержки времени?
(задача такая: приходит сигнал о пожаре на контроллер, включается система вытяжной противодымной вентиляции, через 30 сек должна включаться система подпора)
Можно все что угодно, это же свободно-программируемый контроллер. Изменяете прогу (если есть исходник) и перезаливаете.
Цитата(immer @ 29.6.2016, 11:17)

Можно все что угодно, это же свободно-программируемый контроллер. Изменяете прогу (если есть исходник) и перезаливаете.
Спасибо, я не программирую, только проектирую, поэтому немножк засомневалась)
Есть контроллер Mitsubishi FX1N© Программирую на GX Developer FX 8.78 G RU
При программировании столкнулся с проблемой не могу найти функции как при помощи одной кнопки включить и выключить реле,
Чтобы при нажатии входа Х1 скажем один раз включилось реле М1 а при повторном нажатии выключилось
Может кто то подскажет
Есть функция SET и RST но как с той же кнопки сделать не понимаю или не могу найти или не понимаю в описании
vvi D-Trigger есть ?
Вообще напишите список названий всех функциональных блоков, кроме тех, которые вы точно знаете типа TON, TOF, RS, SR, AND, OR и так далее.
Может еще называться Toggle.
Ну или если есть возможность делать в ПО макросы то можно триггер сделать на обычных элементах.
з.ы. не знаю вашего ПО, но в том же Zelio Logic делал такой элемент
Посмотрел, программа пишется только на LAD ? фигово, не сильный его знаток но тоже наверняка можно сделать...
Цитата(vvi @ 7.11.2016, 22:16)

Есть контроллер Mitsubishi FX1N© Программирую на GX Developer FX 8.78 G RU
При программировании столкнулся с проблемой не могу найти функции как при помощи одной кнопки включить и выключить реле,
Чтобы при нажатии входа Х1 скажем один раз включилось реле М1 а при повторном нажатии выключилось
Может кто то подскажет
Есть функция SET и RST но как с той же кнопки сделать не понимаю или не могу найти или не понимаю в описании
если есть триг, то можно так, только порядок поправить...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ЕвгенийД
20.12.2016, 14:36
Контроллер CAREL pCO3 версия BIOS 4.02 15.11.06
Для обновления управляющей программы необходимо обновить версию BIOS до 4.35
Через Winload32 вер 3.37 и через преобразователь ADAM - 4661 соединение установить не удалось.
Делал первый раз - может в каких-то ньюансах заблудился.
Есть соединение с контроллером через pCO WEB
Устанавливается соединение через FileZilla/
Подскажите как обновить BIOS - нужно залить универсальную программу для вентиляционных систем с рускоязычным интерфейсом.
Цитата(ЕвгенийД @ 20.12.2016, 14:36)

....преобразователь ADAM - 4661...
Убедитесь, что этот преобразователь сделан на чипе FTDI FT232.
ЕвгенийД
20.12.2016, 15:43
на чипе PL2103
А через pCO WEB обновить нельзя?
Цитата(ЕвгенийД @ 20.12.2016, 15:43)

на чипе PL2103
А через pCO WEB обновить нельзя?
Нельзя. Только через адаптер на чипе FTDI FT232, на нем же сделан оригинальный Кареловский адаптер.
svintus
20.12.2016, 15:53
Если использовать Winload, пойдет и не FTDI, проверено. Сама процедура установления связи чуть более муторна.
Сам убедился буквально на днях, что если не FTDI, но не загрузиться, через Winload не пробовал.
ЕвгенийД
20.12.2016, 16:21
Цитата(svintus @ 20.12.2016, 16:53)

Если использовать Winload, пойдет и не FTDI, проверено. Сама процедура установления связи чуть более муторна.
А что за ньюансы муторные - может получится?
Другой адаптер взять негде
svintus
20.12.2016, 17:07
Постучитесь в Carelrussia или к пользователю CrlAnton, программа их, не откажут.
ЕвгенийД
21.12.2016, 7:58
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=406817Уважаемые коллеги!
Приятно было почитать конструктивное обсуждение Carel smile.gif
Относительно мощности семинара - мы же сами учимся... Дело в том что 1Tool действительно для нас самих - новый, постоянно совершенствуемый поставщиком продукт. Однако у нас есть объективная информация от сторонних пользователей, что данная среда разработки является едва ли не самой удобной для разработчика приложений для рынка автоматизации HVAC/R.
Насчет Johnson Controls - возможно автор поста услышал звон, который состоит в том, что у Johnson Controls есть шлюз с протокола Metasys на Carel. Так кто с кем совместимым стремиться быть в этом случае? smile.gif
В плане общения с менеджерами - не обессудьте... Мы - оптовая компания и работаем через дилеров. Однако, каждый менеджер обязан Вам все внятно рассказать и направить куда положено. Если то не так - прошу жаловаться на DSmelov@uelements.com - найдем решение по-любому.
Конверторы я лично прововал Advantech ADAM 4561 (USB/RS485) - нормально работают, а вот старый комовый ADAM 4520 работал, но через раз. Так что на всякий случай лучше использовать рекомендуемые.
Под Vista без лицензионного ключа действительно вылез глюк - Carel проинформирован, обещают исправить в очередном обновлении.
А в целом, наша главная задача - техническая поддержка и обучение пользователей нашего оборудования, так что обращайтесь!
C уважением,
Дмитрий Смелов
Начальник отдела автоматики
United Elements, СПб
www.uel.ru
www.carelrussia.com
тел.(812) 718-55-11 доб.(847)
факс (812) 718-55-14
Видимо есть возможность связаться и через этот преобразователь, но есть ньюансы. Попробую связаться с Дмитрием.
Добрый день.
Появилась проблема с контролером pco3, в один момент стал показывать Loading.... и все. Заливаю прошивку через pcoManager пишется что загрузилось , а надпись не пропадает.
ЕвгенийД
30.3.2017, 13:35
Сталкивался с такой проблемой. Соединялся через преобразователь ADAM - 4561 и контролировал обмен через PORTMON/
Программа показывает что идет обмен и успешно завершается, но на деле обмена не было.
Сделал соединение через pcoManager - выгрузил программу и загрузил Winload32 - только так удалось загрузить программу в контроллер.
Добрый день.
Сегодня увидел такую картину:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЯ видимо отстал от жизни, но как давно встроенный дисплей на pCO3 стал поддерживать русский язык?
И почему тогда 1Tool не позволяет на него по-русски писать?