У нас в здании на -1 этаже стоит коллектор.
Температура на входе и выходе тоже самая.
Надо ли на обратных трубах насосы поставить?
tiptop
Цитата(Гурген @ 19.8.2011, 14:17) *

У нас в здании на -1 этаже стоит коллектор.
Температура на входе и выходе тоже самая.
Надо ли на обратных трубах насосы поставить?

Плохо видно...
В контуре котельной уже стоИт два насоса последовательно, и Вы спрашиваете, не сделать ли так же в контурах нагрузок ?
Гурген
Цитата(tiptop @ 19.8.2011, 15:35) *
Плохо видно...
В контуре котельной уже стоИт два насоса последовательно, и Вы спрашиваете, не сделать ли так же в контурах нагрузок ?

Да на обратных трубах каждого этажа
tiptop
Оказывается, я не там нажимал "для просмотора полного изображения"... dry.gif
Цитата(Гурген @ 19.8.2011, 14:17) *
У нас в здании на -1 этаже стоит коллектор.
Температура на входе и выходе тоже самая.
Надо ли на обратных трубах насосы поставить?

А цель-то какая ? Просто увеличить расходы в контурах ?
На входе и выходе одинаковая температура, значит нет теплосъёма. Надо разбираться в том, что происходит в здании. Потом уже думать дальше.
Может быть, нужна хоть какая-то балансировка...
Гурген
Цитата(tiptop @ 19.8.2011, 18:31) *
Оказывается, я не там нажимал "для просмотора полного изображения"... dry.gif

А цель-то какая ? Просто увеличить расходы в контурах ?
На входе и выходе одинаковая температура, значит нет теплосъёма. Надо разбираться в том, что происходит в здании. Потом уже думать дальше.
Может быть, нужна хоть какая-то балансировка...


Вода для фанкойлов и для употребления.
А если насосы не поставить правильно ли будет закрыть коллектор (круглую часть коллектора тупа закрыть) ?
Ernestas
Гурген, а что говорят те, кто это "чудо" "забубенил"? Может удалось услышать мотивы?

Цитата(Гурген @ 20.8.2011, 7:21) *
правильно ли будет закрыть коллектор (круглую часть коллектора тупа закрыть) ?

Думаю, что нет. Здесь она играет роль гидравлической стрелки.
Гурген
Цитата(Ernestas @ 20.8.2011, 9:41) *
Гурген, а что говорят те, кто это "чудо" "забубенил"? Может удалось услышать мотивы?


Думаю, что нет. Здесь она играет роль гидравлической стрелки.

Спроектировали италянцы..... mad.gif
Ну что проблему надо решить насосами что-ли, на обратных трубах каждого этажа
tiptop
Цитата(Гурген @ 20.8.2011, 10:31) *
Ну что проблему надо решить насосами что-ли, на обратных трубах каждого этажа

Возможно, что, наоборот, расходы в контурах потребителей завышены...
Гурген
Цитата(tiptop @ 20.8.2011, 13:21) *
Возможно, что, наоборот, расходы в контурах потребителей завышены...

а по конкретнее rolleyes.gif
den.mgn
Цитата(Гурген @ 20.8.2011, 15:42) *
а по конкретнее rolleyes.gif

Дайте температуру обратного коллектора и температуры по обратным трубопроводам …
инж323
Сомнительная получилась "стрелка". Однако получается что насосы уже стоящие у котла отрабатывают контур до стрелки, а вот перепад на коллекторе таком будет весьма небольшим. Может его и считали итальянцы,но то, что его хватит для фэнкойлов весьма сомнительно. Пересчитывать только если, для определения необходимости установки своих насосов на каждый контур. С расходом в контуре сразу понятно, а сколь в каждом нужен перепад даст гидравлическия расчет. Или угадывать и частотниками давить коль денег предостаточно.
tiptop
Цитата(инж323 @ 20.8.2011, 21:53) *
перепад на коллекторе таком будет весьма небольшим. Может его и считали итальянцы

Он и должен быть небольшим.
Там и считать-то нечего.

Хотя... Мне встречались в поисковике слова "Грамотно рассчитанная итальянскими конструкторами"...
комунаровец
Итальянцы конечно начудили. Неудивительно что возникли проблемы.