Добрый день! Имеется модуль со сканирующими входами ABB BE/S 8.20.1 - 8-ми канальный вход сухой контакт. Каким образом к нему можно подключить датчик протечки SW003 Нептун, имеющий выход типа открытый коллектор?
AndyTrof
19.9.2011, 11:36
Открытый коллектор поддянуть к питанию и в эту цепь подключить обмотку реле. Контакт завести на ABB BE/S 8.20.1
Штурм
20.9.2011, 12:00
+1 Релюхи ещё никто не отменял!
Schevchenko Pavel
20.9.2011, 12:58
смотрим схему 2 нептун сигнал 24vdc ( вроде как ) ваша схема - abb+нептун+24vdc. т.к нептун - полупроводник и abb вход полупроводник - может не работать, вот если не работает то поменяйте полярность. не зная полярность - можно спалить нептун. на датчиках h20-Контакт все работает, без всяких релюх.( там то же полупроводник, не сухой контакт как пишут! )
BE/S 8.20.1 32 V gepulst - Будет ли работать при 24vdc?
вот на такую штуку вешал h20 без 24vdc Работает ( надо проверять полярность иначе не будет работать )
pahanu
28.9.2011, 10:21
Сразу подключил нептуны через дополнительные реле, вот думал что можно как-то без них обойтись. http://forum.abok.ru/index.php?showuser=91762 Напрямую как не подключал - вход BE/S после подачи питания на нептун сразу включается. Всем спасибо за ответы!