Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ABB BE/S 8.20.1 и датчик протечки SW003 Нептун
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
marin_n
Добрый день!
Имеется модуль со сканирующими входами ABB BE/S 8.20.1 - 8-ми канальный вход сухой контакт. Каким образом к нему можно подключить датчик протечки SW003 Нептун, имеющий выход типа открытый коллектор?
AndyTrof
Открытый коллектор поддянуть к питанию и в эту цепь подключить обмотку реле. Контакт завести на ABB BE/S 8.20.1
Штурм
+1
Релюхи ещё никто не отменял!
Schevchenko Pavel
смотрим схему 2
нептун сигнал 24vdc ( вроде как )
ваша схема - abb+нептун+24vdc.
т.к нептун - полупроводник и abb вход полупроводник - может не работать,
вот если не работает то поменяйте полярность.
не зная полярность - можно спалить нептун.
на датчиках h20-Контакт все работает, без всяких релюх.( там то же полупроводник, не сухой контакт как пишут! )

вот вам схема h20
Schevchenko Pavel
BE/S 8.20.1 32 V gepulst - Будет ли работать при 24vdc?

вот на такую штуку вешал h20 без 24vdc
Работает ( надо проверять полярность иначе не будет работать )
pahanu
Сразу подключил нептуны через дополнительные реле, вот думал что можно как-то без них обойтись.
http://forum.abok.ru/index.php?showuser=91762 Напрямую как не подключал - вход BE/S после подачи питания на нептун сразу включается.
Всем спасибо за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.