aiba1
Здравствуйте, может ли воздуховоды проходить через электрощитовой и может ли вент шахта из цокольного этажа с воздуховодами горячего цеха проходить через комната отдыха выше этажа если вент шахта закрыта.
ivan-l-ing
Цитата(aiba1 @ 20.9.2011, 23:00) *
1 Здравствуйте, может ли воздуховоды проходить через электрощитовой
2 и может ли вент шахта из цокольного этажа с воздуховодами горячего цеха проходить через комната отдыха выше этажа если вент шахта закрыта.

1 Может, без ответвлений в щитовой в пуэ было об этом
2 Огороженная вент шахта это не транзитный воздуховод, а стена и помещение заканчивается на ней - можно
aiba1
Цитата(ivan-l-ing @ 21.9.2011, 1:26) *
1 Может, без ответвлений в щитовой в пуэ было об этом
2 Огороженная вент шахта это не транзитный воздуховод, а стена и помещение заканчивается на ней - можно

ivan-l-ing Огромное спасибо! smile.gif
TgveshnichichicheK
Венткамеру и электро щитовую отделяет перегородка. Так уж получается, что через электрощитовую нужно пустить 4 вытяжных транзитных воздуховода, далее они идут транзитом через следующее помещении В3 и уходят в вертикальную шахту в строительном исполнении. В этом случае ОЗК устанавливаються только на пересечении венткамера-электрощитовая, и потом все транзитные покрываются огнезащитой? Или еще ОЗК на пересечении электрощитовая-В3?
Странная Белка
А у щитовой и венткамеры какие категории?
TgveshnichichicheK
Щитовая-В3 , Венткамера- Д
Странная Белка
Цитата(TgveshnichichicheK @ 5.3.2012, 7:34) *
Щитовая-В3 , Венткамера- Д

Если это выбросы, которые уходят на кровлю - то все в огнезащите. Если это поэтажные сборные воздуховоды - то ОЗК в местах пересечения стен электрощитовой без огнезащиты и далее на выходе воздуховода из шахты.
TgveshnichichicheK
Спасибо Белка! Странная Белка blink.gif
elenka_spb
А приточными воздуховодами, подскажите можно через электрощитовую пройти?Т.е. забор воздуха - решетки в стене электрощитовой, далее в изоляции через, соответственно, щитовую к установкам в приточной венткамере.
zolton
Цитата(elenka_spb @ 11.4.2012, 15:55) *
А приточными воздуховодами, подскажите можно через электрощитовую пройти?Т.е. забор воздуха - решетки в стене электрощитовой, далее в изоляции через, соответственно, щитовую к установкам в приточной венткамере.

А не боитесь, что с холодного воздухозаборного воздуховода будет капать прямо в вашу электрощитовую? Не всегда изоляцию удается качественно сделать.
Lefental
Насколько я помню, так делать нельзя. Если только вы полностью не отгородите воздуховоды от помещения щитовой каким-либо коробом с изоляцией. То есть сам воздуховод в изоляции плюс отгорожен стенками от щитовой.