13.10.2011, 8:28
Есть объект, по надежности электроснабжения относится ко 2-ой категории, но есть и потребители 1-ой категории.
Горэлектросеть дает электроснабжение от ТП обеспечивающей только по 2-ой.
Предусмотрен дизель-генератор расчетной мощностью равной полной нагрузке всех потребителей объекта.
ДГ- контейнерного типа с емкостью на 930 литров, рассчитаной на работу установки при 100% нагрузке в течении 5 часов.
Нужно ли устанавливать дополнительные емкости запаса топлива и как рассчитать их объем?
HasBolla
13.10.2011, 10:10
В принципе дизель вам нужен на время переключения вводов. За 5 часов успеете, думаю.
Fisher_dm
13.10.2011, 10:41
А нормативно где-то регламенитуется в течении какого времени должен работать дизель при аварии на основном источнике?
ИМХО в разных документах. Например, если дизель на лифты или дымоудаление, то пожарниковские доки, если насосы котельной, то (не помню где), если серверная офисная, то ТЗ от главного айтишника. Если всё в куче, то по самому длительному. Ну как то так.
HasBolla
13.10.2011, 15:27
А выпросить у сетей немного 1категории никак? С дизелем хлебнете и от пожарников и от экологов. Лучше выделить маленький АВР ИМХО .
Для первой категории ПУЭ требует всего навсего наличие АВР и автозапуска дизеля.
Так что вопрос исключительно в требованиях локального ТЗ.
HasBolla
14.10.2011, 7:52
ПУЭ то понятно, а вот в сетях 1 кат. стоит отдельных денег. Они ведь ее резервируют из своих мощностей.
Fisher_dm
14.10.2011, 7:58
Вопрос установки дизеля уже решен и от него никуда не денешся.
Мне главное на генплане для него место найти и желательо что-бы без доп. емкостей со всеми вытекающими.
По поводу экологии и пожарников - планирую разместить ДГ рядом с модульной котельной, так что хоть с ДГ хоть без него котельная всеравно останиться.
ДГ работает на санаторий со всей начинкой.
Можно ли время работы дизеля принимать по ТЗ?