Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Белый налет на трубах в топке котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
ponomarev79@mail.ru
Здравствуйте. У нас установлены котлы Бийского котельного завода ДЕ-25-14ГМ, работаем только на газе. Внезапно появилась непонятная ситуация - в топке котла на всех металлических деталях появился плотный белый налет, откуда он мог взяться.
KYV86
Первый раз с таким сталкиваюсь, хотя опыт работы в котельных большой. Бежево-серый налет, очень тонкий - это как правило отложения остатков серы. Но он располагается на трубах ближе к месту расположения факела. В Вашем случае скорее всего (судя по распространению белого цвета по левому экрану) где-то течь. Либо в трубе, либо по вальцовке. Смотрите в левой передней части топки. А белый цвет- это накипь от испарившейся воды. Иногда течь с иголку при опрессовке в холодном состоянии не легко увидеть, особенно если она скрыта от глаз. Если ни чего не найдете, то вариант следующий: пускать котел в работу, пока не начнет изменяться цвет факела. При более сильной течи в районе факела цвет факела желтеет и становится менее прозрачным.
Успехов.
lentyai
может цементной пыли натянуло в топку? ремонта или монтажа никакого нет сейчас в котельной?
Галиев
Цитата(KYV86 @ 28.10.2011, 13:18) *
Первый раз с таким сталкиваюсь, хотя опыт работы в котельных большой. Бежево-серый налет, очень тонкий - это как правило отложения остатков серы. Но он располагается на трубах ближе к месту расположения факела. В Вашем случае скорее всего (судя по распространению белого цвета по левому экрану) где-то течь. Либо в трубе, либо по вальцовке. Смотрите в левой передней части топки. А белый цвет- это накипь от испарившейся воды. Иногда течь с иголку при опрессовке в холодном состоянии не легко увидеть, особенно если она скрыта от глаз. Если ни чего не найдете, то вариант следующий: пускать котел в работу, пока не начнет изменяться цвет факела. При более сильной течи в районе факела цвет факела желтеет и становится менее прозрачным.
Успехов.

Совершенно верно, белый налет - сухой остаток солей, ищите свищ в котле.
P.S. ДЕ, на мой взгляд, самые ''тяжелые'' в эксплуатации котлы.
ponomarev79@mail.ru
Всем спасибо за Ваши ответы! Все перечисленное точно может быть. Даже ремонтные работы в котельной точно идут (как и всегда). Течи на этом котле уже были на трубах. Мы их заварили. Так может этот налет от тех течей, что уже были, но устранены. Кстати последняя труба (где-то в середине котла) на которой была течь - чистая (видимо вода отмыла). А котлу то всего 3 года.
AmSraf
Сделайте пожалуйста больше фотографий, желательно с видом на горелку и общих планов.
Очень много осадка на трубах тут не свищ а целая течь, "гидравить" нужно и смотреть.
Быстро потёк котёл, возможно перегрели... зачистите до металла пару труб в топке с белым налётом и без.
ponomarev79@mail.ru
Вот еще фото с топки котла. Свища вроде не видно было. Они конечно были до этого на трубах, но их заварили. Со стороны горелки - картинка такая же. Все трубы - покрыты белым налетом. В топку что-то пока желания лезть больше нет (трудно залазить). А зачем чистить до металла?
Галиев
У меня такая картина была на ДКВр 10/13, когда расплавилась пробка в верхнем барабане, котел был белый-белый.


Цитата(ponomarev79@mail.ru @ 2.11.2011, 6:35) *
А зачем чистить до металла?

Что бы увидеть синюю перегретую трубу.
DIR1978
Добрый день уважаемые Специалисты! Эксплуатируем котел НИИСТу-5, недавно заметили неприятность в виде побелевших труб в токе (см. вл.). При большой нагрузке в трубах начинает стрелять ) . Подскажите в чём дело?
Evgeniy1979
скорее всего труба какая-то забита.
Лыткин
Цитата(DIR1978 @ 19.2.2013, 15:42) *
Добрый день уважаемые Специалисты! Эксплуатируем котел НИИСТу-5, недавно заметили неприятность в виде побелевших труб в токе (см. вл.). При большой нагрузке в трубах начинает стрелять ) . Подскажите в чём дело?

Если в экранной трубе мало воды (вытекает или большая нагрузка) она вскипает в трубе ("стрельба это гидроудары").
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.