31.10.2011, 22:47
При выключении установки кран открывается, на дисплее 100% открытия... В чем может быть причина? Насос однофазный, кран 2-х ходовой. Заранее благодарен!
Цитата(Maroder @ 31.10.2011, 22:47)

При выключении установки кран открывается, на дисплее 100% открытия... В чем может быть причина? Насос однофазный, кран 2-х ходовой. Заранее благодарен!
Так может быть прогрев включается? Или не хватает теплоносителя?
Может в защиту от замерзания уходит... датчик глючит
Добрый день! Нет, датчик по воде работает нормально, т.е. отрабатывает "мороз". На шкафу управления лампочка "мороз" или "авария" не показывает. Теплоносителя хватает, трубы горячие, 60 градусов, датчик выставлен на 30 град. Реле поменяли, ничего не получилось. Может с насосом проблемы, он подключен через то же реле что и привод крана. Кстати сняли контроллер с другого такого же щита, то же самое... Может дело в проводке? Где еще искать причину?
NikitaPetrovich
1.11.2011, 18:19
а на другой установке все ок?
сам контроллер что показывает? должен в стэндбай уходить если установка выключена, проверьте D1 и D2
сам контроллер что показывает? должен в стэндбай уходить если установка выключена, проверьте D1 и D2
Cам контроллер показывает 100% открыт кран (на нормальной установке 0%), и значок "колокольчик", что означает - неисправность... Завтра попробую отключать по очереди все датчики и приводы, и посмотрю что меняется, проверю D1, D2. Спасибо.
NikitaPetrovich
2.11.2011, 0:09
все подряд нет смысла отключать, в сервис меню посмотрите состояния всех входов и также на работающей установке , несколько раз сталкивался с такой ситуацией - ошибки в монтаже их шкафов, у вас скорее всего где то провод на установке отвалился
100% проблема в коммутации проводов исполнительных устройств. Большинство датчкиков контроллером воспринимаются как НЗ. И при обрыве такого датчика (плохой контакт или где-то неправильная коммутация датчика) и воспринимается контроллером такая неисправность, как угроза заморозки (отсюда и колокольчик на контроллере и открытие клапана на 100%). Откройте схемы к щиту и найдите те цепи, которые отвечают за режим защиты от заморозки и проверьте их.
В Siemens Synco функцию защиты от замерзания по сухому контакту можно сконфигурировать только как нормально закрытый контакт. Возможно, при разработке схемы это не было учтено.